原题请参见《电力系统稳态分析》第二版 第117页 例题3-48 l- W+ o0 [; P8 _
以下是自己列写的节点与支路数据

表一 节点数据

& t/ h: {/ P6 C; z: g. S6 ]
序号节点名称节点类型基准电压(kVPMWQMvarV标么值q
1发电机116.501--1.010
2母线IPQ220.0100--
3母线gPQ220.010-10--
4母线xPQ110.01180100--
5母线bPQ110.015030--
6母线IIPQ110.0100--
7发电机2PV18.0014030--

表二 支路数据

  ^! ^$ r( O% S2 B# R( u! L
序号节点名称1基准电压kV节点名称2基准电压kV电阻标么值电抗标么值电纳标么值
1母线I230.母线g220.0.01220.0651-
2母线x110.母线b110.0.13430.2066-
3母线b110.母线II110.0.13430.2066-

表三 变压器支路数据

9 }! t- u! w2 S3 ]
序号节点名称1基准电压kV节点名称2基准电压kV等效电阻标幺值漏抗标么值分接头1分接头2
1发电机116.5母线I220.0116.5220.
2母线g220母线x110.0.00170.0475231. 121.
3母线I220母线II110.0.00620.2273231.110.
4发电机216.5母线II110.0116.5110.

标幺值换算:

220kV线路,ZB=(VB)2/SB=(220)2/100=484 ()

4 H2 T( B  P% F; @# F/ B
Z220*=(5.9+j31.5)/484=0.0122+j0.0651

110kV线路,ZB=(VB)2/SB=(220)2/100= 484()

( H- m; i$ G+ L" z* T
Zxb*=(65+j100)/484=0.1343+j0.2066


" _/ y9 U" x9 W1 xZbII*=(65+j100)/484=0.1343+j0.2066

变压器,


$ e2 A2 Y4 R+ i: ]" A/ ?: l3 CZ220-110
(降压)*=(0.8+j23)/484= 0.0017+j 0.0475

& h1 W1 ?& ?! {5 b2 E
Z220-110
(联络)*=(3+j110)/484 = 0.0062+j 0.2273

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-17 00:00
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2020-8-17 00:26:29 | 显示全部楼层
    赚积分" {8 c. Q+ [! g7 b1 z
    111111
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-21 21:00:05 | 显示全部楼层
    以下是编写的程序1 a7 A/ A# J3 B
    (POWERFLOW,CASEID=3_4,PROJECT=3_4)3 Q4 u& X) k6 q: i
    /SOL_ITER,DECOUPLED=2,NEWTON=15,OPITM=0\& t* W; C8 H; {  q4 c# K
    ./P_INPUT_LIST,ZONES=ALL\
    1 k$ T5 C4 z5 O% w5 S: p6 S/P_OUTPUT_LIST,ZONES=ALL\  K/ ~% d/ r  M! p
    /RPT_SORT=ZONE\7 R, e# k5 D, k2 k  e+ d  y+ B
    /MVA_BASE=100.\: _+ [; W+ g$ K( h5 d, \
    /NEW_BASE,FILE=3_4_2.BSE\
    - `9 G% M) L- d2 O! m2 p/PF_MAP,FILE = 3_4_2.MAP\) O0 G8 W) \0 m* m% K
    /NETWORK_DATA\7 N; X$ A+ g3 z; X
    BS    发电机1 16.501                      999. 999.      1.100
    ! `5 ~2 t) H; X% k4 YB     母线I   220.01( s8 b/ S+ f2 V
    B     母线g   220.01     -10.0                . J6 P% g1 j, b/ ]" |( Z
    B     母线x   110.01 180.100.0         
    1 t$ g/ Q* p5 h0 l  SB     母线b   110.01 50.0 30.0        . f! Z4 i6 c6 i  f. ^
    B     发电机2 16.501                      40.0 30.0" n  ?  `/ p& h9 X4 I
    B     母线II  110.01      
    + n$ q) `9 J  p8 @.L -----------------  transmission lines ----------------------------
    0 @( w: q: g; M7 l1 {' k# s$ aL     母线I   220. 母线g   220.       .0122 .0651            
    5 h. t/ `* J3 w* i" Y. z( ~% KL     母线x   110. 母线b   110.       .1343 .2066            
    : P5 {5 \1 D6 ?5 v+ lL     母线b   110. 母线II  110.       .1343 .2066            
    ' H, m1 X) ^9 ]. {6 X: r.T -----------------------transformers ------------------------------  R; T7 {1 }9 Q- v- F- r. V
    T     母线g   220. 母线x   110.       .0017 .0475             231. 121.
    6 n4 ]4 G* H" Y& V* n# F" a' AT     母线I   220. 母线II  110.       .0062 .2273             231. 110.
    5 y( r2 ]5 j$ Q9 aT     发电机1 16.5 母线I   220.       0     1                 16.5 220.
    9 X8 _* d+ _0 o) i7 b4 K7 pT     发电机2 16.5 母线II  110.       0     1                 16.5 110.: L+ b$ `0 P  K8 q8 v1 G
    .T ----******************不知此处理想变压器的处理正确与否 *************
    & u( y6 Z+ c7 I6 g' K: `4 [& ^3 {(END)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-21 21:02:13 | 显示全部楼层
    未命名.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-21 21:06:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wgy2005 于 2009-11-21 21:08 编辑 9 r9 O/ C$ F- o2 N

    7 O& D# j* L" \, P这是例题自带的计算结果2 g. e; g: c  A  E& }8 X
    ! y% y( x& J5 z- W) W  D
    与自己用BPA算的有些差异,不知道是哪里的问题, U+ n. K: _% u
    请高手指教$ _' B1 r; [( B* ^2 }
    另外不知道理想变压器处理成+ s; Y8 o' @; m
    T     发电机1 16.5 母线I   220.       0     1                 16.5 220.
    % b6 }1 v: t9 J- a/ Z是不是正确
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-21 21:09:11 | 显示全部楼层
    QQ截图未命名.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-21 23:25:03 | 显示全部楼层
    来学习下了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-22 22:55:03 | 显示全部楼层
    《电力系统稳态分析》第二版 第117页 例题3-4?那位老师编的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-23 10:16:45 | 显示全部楼层
    《电力系统稳态分析》陈珩 著 中国电力出版社 第二版
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-23 18:56:02 | 显示全部楼层
    回复 8# wgy2005
    + g- m7 W! @' j5 B7 U! ]: x9 o8 ]7 K- B- M# O
    $ O6 I. a) |4 _" ~1 u" a6 N( c: M
        谢谢回复,我知道了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-3 18:32:21 | 显示全部楼层
    非常感谢,你的资料。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-6-8 02:54

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表