大家好, 感谢您来回答我的问题, 第一次提问, 叙述可能有点啰嗦, 请谅解。问题如下:! c' v) ~! `  E- p4 Z4 a* w

. ~* X! {3 W6 Z, b$ i% H! n
- ^6 V# B, G4 M# [1 q' I& w- Y3 u我使用了在网上下载的IEEE39节点pscad模型, 修改了其线路长度和参数以及发电机的参数, 希望得到稳态潮流后, 获取snapshot, 然后进行扰动研究。但是在获得稳态潮流时出现了问题。在source切换到machine时, 有较大的扰动, 虽然经过一段时间(1分钟左右)后基本稳定。但是因为要使用小步长进行仿真,时间太长无法忍受。在软件里面有关达到稳态的形容是seamless, 所以我认为我的模型存在问题,请大家帮助。谢谢。5 Q  @2 E& m# N8 q' ~) A8 H* p
; Q6 v; j! @' G# l' [) O  j
# S; I4 t$ r2 E* Y7 @' G$ P# v
发电机的模型如下。对发电机的initial conditions参数根据matpower的潮流计算结果进行了调整。. V) t2 M: ^; [/ C' D, N; ], Z6 W
Gen.PNG + `* V4 I/ B9 B6 \9 s# y. \/ [
4 Q! M; I/ K7 j3 e$ y& q

4 j3 Y) m+ f! l3 T, H+ Q; g' Q: ~8 _# Y( Y
线路模型如下。
" l% \8 L7 L% I. _2 }1 o" | line.PNG 7 p% z: g0 E1 F0 {3 x: r- Q

8 U5 H% a# B# x6 B. c6 k# B
/ j' Y0 V) a" |5 b& H
; m- M0 V' A) F; q- @( z1 ]( Hmatpower的线路参数需要计算R X B9 ^: J1 P( ]3 ~
! `; V$ t1 U$ T/ y
" y: n- w: g! M4 G4 _  {3 z' h
R=R*length X=XL*length B=length/XC.将matpower的计算结果带入发电机的initial conditions。在source切换到machine时, 仿真图形如下:
- R" i# b# `' q- k8 W voltage.PNG ) C4 A/ q4 M5 W7 Z* t; D8 C

- s" H& A4 G- P( A2 x/ w请问在启动发电机达到稳态潮流的过程中, 我的方法有哪些可能出错的地方, 以及这个过程中其他应该注意的地方。比如发电机参数和变压器参数的设置。Bergeron模型是否需要用分布式参数方法计算线路总参数。谢谢。