线路空载或轻载以及末端负荷以超前功率因数运行时线路末端电压可能高于始端,那如果线路末端负荷以滞后功率因数运行呢,为什么始端就高于末端了?向量图的话末端电压不都是三角形的斜边吗?哪位学长给解释下?谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-11-20 15:06:20 | 显示全部楼层
没人回答吗?自己顶一顶!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-11-20 21:46:33 | 显示全部楼层
谁知道啊?帮个忙!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-11-21 13:55:40 | 显示全部楼层
晕,怎么没个人摆我一下呢?是我问的问题太肤浅啊还是这里人气低啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-17 13:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-21 16:12:07 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-22 16:59:00 | 显示全部楼层
    如果线路末端负荷以滞后功率因数运行,线路末端的电压和线路传送的功率有关。如果线路传送的功率小于自然功率,末端电压高于首端电压;当线路传送的功率等于自然功率,末端电压接近首端电压;线路传送的功率大于自然功率,末端电压低于首端电压。
    ! [5 s( ], k2 r/ i& B3 v; V一般110kv及以下线路输送的功率往往大于自然功率;通过500kv线路输送的功率大致等于自然功率;通过220kv线路输送的功率因线路长度而异,线路较长时,小于自然功率,线路较短时,大于自然功率。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-23 21:50:52 | 显示全部楼层
    回复 6# gouxu908 : s, m% @8 J: q/ s4 T. e0 J3 f

    / m/ X6 p1 g# P* W  s4 A# J
    ! d5 V+ ~9 F0 D! K3 S. Q3 w+ P    传送功率与自然功率的比较这个我已经知道了,能不能请楼上从更深入的角度说明一下,比如线路参数和负荷参数方面或者相量图也可以。如果单从自然功率的角度根本理解不了。非常感谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-24 15:34:13 | 显示全部楼层
    你可以这样理解,电压等级一定,传送的功率越大,电流也就越大,那么线路压降也就越大。自然功率好比线路输送的额定功率(这样说不合适,但是便于你理解),当实际输送的功率和“额定功率”差不多时,这是末端电压也大约在“额定值”附近(即和首端电压大致相等);当实际输送的功率小于“额定功率”时,那么电流就小了,从而线路压降也较“额定”时候小,所以会出现末端电压比首端电压高;至于实际输送的功率大于“额定功率”时,这个就很明显了吧!
      g: Y# X5 h. p) I0 \' H不知道这样解释你能理解吗?

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    蜡笔小新 + 1 比较具体

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-26 14:12:49 | 显示全部楼层
    回复 8# gouxu908
    , Z2 X* s2 V$ U3 |% a' Z. p/ H
    ! H) A3 F% e1 g8 @
    3 H+ |) x) a' {+ i    呵呵,多谢,这个基本上可以理解了,还有功率因数的影响,能不能一块解释解释?谢谢了啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-26 17:02:07 | 显示全部楼层
    功率因数是由负荷功率决定的(当然和无功补偿也有关),不知道你说的是什么意思?