配网末端电压有什么要求?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-17 13:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 bub11 于 2009-4-17 14:04 编辑
8 o, T' A( a0 F
# C6 k! G+ M; _, t7 E' W  w配网潮流计算末端电压有什么要求?; ^/ B7 F3 D0 v: m1 @
记得看过一篇文献说 国家规定是0.75~0.85pu+ P# v: S) B( b
请问这个确切吗 能查到规定的出处吗?7 M2 w# ^; k& k

8 U8 `: g2 E" t) d( d( ]; c9 Z谢谢各位了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-19 20:05:07 | 显示全部楼层
0.75~0.85pu这个恐怕太低了。
5 }9 l% R4 x( S& J个人认为,应该国家不会针对末端电压作特定规定。
/ {5 [5 z1 Y# [0 L" H( W& A而是对配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定。. M: v) w& Q* H5 x8 i
目前上海电网电压允许偏差范围:
0 r; G" L: `& e6 |3 _10kV:±7%;380V:±7%;220V:+7%、-10%
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-23 21:48:44 | 显示全部楼层
我都记不住...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-30 14:52:23 | 显示全部楼层
0.75~0.85pu这个恐怕太低了。4 v0 ^5 G9 B9 b4 W( R
个人认为,应该国家不会针对末端电压作特定规定。
7 s  c1 l) a8 {7 r而是对配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定。5 u2 ^2 |! R+ W6 F, A/ E* Q
目前上海电网电压允许偏差范围:
9 K% Z$ O/ T# ]6 G4 z; l* o10kV:±7%;380V:±7%;220V:+7%、-1 ...0 W5 I0 O4 N1 ]) b; B
gut 发表于 2009-6-19 20:05
7 K( @) {' H' g- _/ P
无错!教科书上也是这样的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-5 23:13:01 | 显示全部楼层
    不错!教科书上也是这样的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-11 00:38:10 | 显示全部楼层
    1、国标《电能质量-供电电压允许偏差》;
    , l# K0 S6 {3 V/ v0 B. Q6 ?8 g
    1 h6 W: w) ~# s  y2、国网企标《城市电力网规划设计导则》。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-25 06:47
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-14 08:34:47 | 显示全部楼层
    低压配网的话应该是+-10%,高压输电网应该是+10%~-7%吧,都是相对于额定电压来说的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-21 14:00:22 | 显示全部楼层
    不同的点,电压要求是不一样的。
      c5 l9 A& j; _具体我也忘了。不过推荐本书,这个上面有详细介绍。
    5 i3 U, A6 P" i' i! W* P《电网线损实用技术问答》中国水利水电出版社
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-1 16:24:47 | 显示全部楼层
    回复 2# gut
    2 p. c. [* F- c! h$ r) c  C
    ; h/ a! a1 h$ Q( ?9 a. V
    * E$ X* w3 L- g( f+ M    配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定% G- p/ y; f* H8 e1 r) }
    应该是正确的
    % S; @5 @' a8 W$ d0 s6 Z3 y4 P% q( i4 |0 R
      m) A9 Q# v( f  [' B8 Z# p; A
    对末端电压加以限制没有什么意义。