# T1 \2 E! d) K& X) C$ Y配网潮流计算末端电压有什么要求?0 w' f" N6 j% ^( h
记得看过一篇文献说 国家规定是0.75~0.85pu7 C& v- B) s$ r0 s: L5 [3 I. s
请问这个确切吗 能查到规定的出处吗?! I! g4 i* j; s8 Z5 u# n

' {# ]; a+ j( `2 R1 f谢谢各位了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-19 20:05:07 | 显示全部楼层
0.75~0.85pu这个恐怕太低了。
1 c# y. _3 B& D3 c. e个人认为,应该国家不会针对末端电压作特定规定。! |$ |, A6 F! H
而是对配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定。
7 q# y  @/ s2 t1 D+ K1 t& A目前上海电网电压允许偏差范围:
4 @% J+ H' b+ F" f6 K) L8 Z% Z0 E10kV:±7%;380V:±7%;220V:+7%、-10%
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-23 21:48:44 | 显示全部楼层
我都记不住...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-30 14:52:23 | 显示全部楼层
0.75~0.85pu这个恐怕太低了。
, @8 R: ^# p( L0 F7 }7 P5 _/ n个人认为,应该国家不会针对末端电压作特定规定。
3 T$ Y. h3 D0 h  j; [$ _% k+ \, E而是对配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定。
+ X0 E9 G& B; V1 _2 d+ D% n目前上海电网电压允许偏差范围:
, M) p9 B8 S- p& w10kV:±7%;380V:±7%;220V:+7%、-1 ...
; P0 v3 {9 L% s4 J7 R6 l- N7 mgut 发表于 2009-6-19 20:05
4 n. v/ z5 |4 R% a" @7 U. L: a
无错!教科书上也是这样的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-5 23:13:01 | 显示全部楼层
    不错!教科书上也是这样的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-11 00:38:10 | 显示全部楼层
    1、国标《电能质量-供电电压允许偏差》;3 b% ]( \9 T+ {

    " t6 q# _# ]! F2、国网企标《城市电力网规划设计导则》。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-25 06:47
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-14 08:34:47 | 显示全部楼层
    低压配网的话应该是+-10%,高压输电网应该是+10%~-7%吧,都是相对于额定电压来说的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-21 14:00:22 | 显示全部楼层
    不同的点,电压要求是不一样的。& i! F9 X/ M1 S) ^* y$ Y9 U5 z! U
    具体我也忘了。不过推荐本书,这个上面有详细介绍。' z& n4 Y% d$ @$ T( U9 k
    《电网线损实用技术问答》中国水利水电出版社
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-1 16:24:47 | 显示全部楼层
    回复 2# gut
    , f$ j  z6 W; S; ^
    / g! ^; S0 C6 h4 K) t/ B, |; A( ?4 G" A7 I' F, n1 y8 E$ i
        配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定1 m- ^# L" \1 F( p% ^/ R
    应该是正确的0 |# T7 U5 I3 P3 |9 h) P* Z% E

    , y5 _7 r: b2 ]% s3 X" P" k5 U6 y) U
    * z( w) S! `  x: E! v对末端电压加以限制没有什么意义。