配网末端电压有什么要求?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-17 13:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 bub11 于 2009-4-17 14:04 编辑
  p0 _7 F$ C1 `5 U/ P2 a+ D8 G# K+ P* L; D/ R" c
配网潮流计算末端电压有什么要求?
9 C+ }1 O- j) L记得看过一篇文献说 国家规定是0.75~0.85pu6 P9 @- X* n8 j, d) I" u4 B
请问这个确切吗 能查到规定的出处吗?# ^0 e( R0 x; k8 ^# `3 W# M

7 e# {$ ], {2 u5 e7 @谢谢各位了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-19 20:05:07 | 显示全部楼层
0.75~0.85pu这个恐怕太低了。1 k9 G6 C3 |' ?3 `/ s. ^4 L
个人认为,应该国家不会针对末端电压作特定规定。$ o/ R' v' g: W1 c7 ?+ f
而是对配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定。
' e% Y+ D9 T: K5 S4 J6 X$ J6 E目前上海电网电压允许偏差范围:) r( D; \/ N' e1 g
10kV:±7%;380V:±7%;220V:+7%、-10%
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-23 21:48:44 | 显示全部楼层
我都记不住...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-30 14:52:23 | 显示全部楼层
0.75~0.85pu这个恐怕太低了。: C9 J! o  w1 x) [# ?
个人认为,应该国家不会针对末端电压作特定规定。& H1 y9 a. e0 R" b1 Q6 f
而是对配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定。- @1 I. N  @0 i( g& P/ i# f0 g
目前上海电网电压允许偏差范围:: g  B% i7 e% k$ M1 x% e
10kV:±7%;380V:±7%;220V:+7%、-1 ...
' F! k) u9 i' s, ?; ^( h( z2 r+ vgut 发表于 2009-6-19 20:05
/ s4 w6 X( |+ a: Q" K
无错!教科书上也是这样的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-5 23:13:01 | 显示全部楼层
    不错!教科书上也是这样的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-11 00:38:10 | 显示全部楼层
    1、国标《电能质量-供电电压允许偏差》;% v8 |3 X, |( I* S

    & i0 q( N: Z) N) g6 T2、国网企标《城市电力网规划设计导则》。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-25 06:47
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-14 08:34:47 | 显示全部楼层
    低压配网的话应该是+-10%,高压输电网应该是+10%~-7%吧,都是相对于额定电压来说的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-21 14:00:22 | 显示全部楼层
    不同的点,电压要求是不一样的。! l8 L6 c4 n/ g  L" u. F/ r, g
    具体我也忘了。不过推荐本书,这个上面有详细介绍。
    ( N% z; u0 X6 q% U! T6 q《电网线损实用技术问答》中国水利水电出版社
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-1 16:24:47 | 显示全部楼层
    回复 2# gut
    ! t: }2 J) B8 M) j; ]
    + Q% v( N4 B: W0 Q- B9 U/ e
      l: j+ e& @, u! R    配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定" ?" M* d; X# t2 D* e9 {4 c
    应该是正确的
    ! T% X: Y0 n# C, h4 M" q/ d4 @! ~3 w- a

    $ ~, Z" k! ^7 e. x3 z对末端电压加以限制没有什么意义。