设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3400|回复: 8

配网末端电压有什么要求?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-17 13:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 bub11 于 2009-4-17 14:04 编辑 2 e! x1 y" t. ~: P' ~$ D

# u: ~4 T  h1 [2 I3 R5 P9 K3 N配网潮流计算末端电压有什么要求?
; W3 |4 H2 a0 I5 G4 t3 b记得看过一篇文献说 国家规定是0.75~0.85pu
8 G! c: A6 ?( a/ r4 \$ F8 ?请问这个确切吗 能查到规定的出处吗?
4 F8 q9 ]6 Q; z- a5 p4 {! {
# ^# b- ?; P" V. e1 o谢谢各位了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-19 20:05:07 | 显示全部楼层
0.75~0.85pu这个恐怕太低了。: z+ @( u! G) @/ W% t' Q- }
个人认为,应该国家不会针对末端电压作特定规定。: X8 o0 ]' P! z
而是对配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定。
  V/ t. x- L. D$ c目前上海电网电压允许偏差范围:0 h0 H# S4 B: k- T' |" Y
10kV:±7%;380V:±7%;220V:+7%、-10%
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-23 21:48:44 | 显示全部楼层
我都记不住...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-30 14:52:23 | 显示全部楼层
0.75~0.85pu这个恐怕太低了。
! O7 L  n  K4 _0 I( K个人认为,应该国家不会针对末端电压作特定规定。, s$ o/ J8 b! L
而是对配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定。
; Q6 q9 f, c* y$ w$ A& p目前上海电网电压允许偏差范围:2 W, ?. p. w( \. K( F" v
10kV:±7%;380V:±7%;220V:+7%、-1 ...8 J+ ^7 C; ^& X1 u7 i& v
gut 发表于 2009-6-19 20:05
5 m: T. e* m2 Q$ ?+ t" }, e8 Q
无错!教科书上也是这样的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-5 23:13:01 | 显示全部楼层
    不错!教科书上也是这样的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-11 00:38:10 | 显示全部楼层
    1、国标《电能质量-供电电压允许偏差》;
    3 g2 m" B! C2 v8 k9 D, N
    5 Z" U( @- a8 T+ n7 m+ L: k. i2、国网企标《城市电力网规划设计导则》。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-25 06:47
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-14 08:34:47 | 显示全部楼层
    低压配网的话应该是+-10%,高压输电网应该是+10%~-7%吧,都是相对于额定电压来说的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-21 14:00:22 | 显示全部楼层
    不同的点,电压要求是不一样的。4 ~6 p& i9 [; v! F) X! |5 A
    具体我也忘了。不过推荐本书,这个上面有详细介绍。1 b$ _; ~! Y) w" r
    《电网线损实用技术问答》中国水利水电出版社
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-1 16:24:47 | 显示全部楼层
    回复 2# gut
    - C3 q% |6 {( N9 S  F& X. @' a) K& w% t; t3 f" R3 q

    7 I" j3 h) d( P    配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定
    3 o/ s: C1 u* I" W7 z* E- W应该是正确的
    . ]% U! r' h) I! k
    ) ^% |6 T6 h& @' j
    $ T, V. Q/ P9 t. Y* p/ F对末端电压加以限制没有什么意义。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 09:28

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表