配网末端电压有什么要求?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-17 13:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 bub11 于 2009-4-17 14:04 编辑 0 i- ^; @9 x% x0 d: n
$ X1 B: @7 c1 `7 {
配网潮流计算末端电压有什么要求?, v4 B8 g3 F0 K5 f. `
记得看过一篇文献说 国家规定是0.75~0.85pu3 p9 z/ y' a9 F3 R9 x
请问这个确切吗 能查到规定的出处吗?: U6 v' w, o  a
2 I+ R' F% p9 r# E2 y7 B+ M1 i
谢谢各位了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-19 20:05:07 | 显示全部楼层
0.75~0.85pu这个恐怕太低了。
3 w# z! i( {$ E, y. b' q个人认为,应该国家不会针对末端电压作特定规定。
. m" {/ r$ u. U' f, a7 G而是对配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定。* e' i* Q( o- _4 e9 e% u% h4 G* y" Q2 p
目前上海电网电压允许偏差范围:
7 H9 |1 X2 h2 q$ V/ ]10kV:±7%;380V:±7%;220V:+7%、-10%
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-23 21:48:44 | 显示全部楼层
我都记不住...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-30 14:52:23 | 显示全部楼层
0.75~0.85pu这个恐怕太低了。
( Y/ k6 J' D* Z2 m  J: Y个人认为,应该国家不会针对末端电压作特定规定。
' Q  z; f& a5 e7 w9 _: }而是对配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定。" K! i5 L) J6 }) a) P$ ]
目前上海电网电压允许偏差范围:
$ i( m) Z( Y6 X& A10kV:±7%;380V:±7%;220V:+7%、-1 ...
# |% a" ^5 Z4 ~7 _gut 发表于 2009-6-19 20:05

1 j2 ]7 r) S( C; f$ ^/ R' d) A: J无错!教科书上也是这样的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-5 23:13:01 | 显示全部楼层
    不错!教科书上也是这样的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-11 00:38:10 | 显示全部楼层
    1、国标《电能质量-供电电压允许偏差》;
    ! H0 w: h; M, M. T0 ?# g! w- s& s: @" ~
    2、国网企标《城市电力网规划设计导则》。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-25 06:47
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-14 08:34:47 | 显示全部楼层
    低压配网的话应该是+-10%,高压输电网应该是+10%~-7%吧,都是相对于额定电压来说的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-21 14:00:22 | 显示全部楼层
    不同的点,电压要求是不一样的。# G4 {9 Q# `5 t
    具体我也忘了。不过推荐本书,这个上面有详细介绍。, ~: l8 m; N" A% e8 s
    《电网线损实用技术问答》中国水利水电出版社
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-1 16:24:47 | 显示全部楼层
    回复 2# gut 5 N  n( I, Q1 p* r/ H% t% @: T) ?
    * p' y" j" m3 Z! C5 @
    9 [8 n: ^5 O" X1 E. G# ?
        配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定
    6 u5 {0 c) k0 R! [% W4 G8 G" x应该是正确的2 A& T9 z' b' k: N3 K  d

    9 W+ N+ |  p3 k5 N4 j0 J) [* d. t" Z
    对末端电压加以限制没有什么意义。