发表于 2009-4-17 13:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 bub11 于 2009-4-17 14:04 编辑
  C" Y+ P) w! F/ V; [2 q" q: D7 d7 V9 M
配网潮流计算末端电压有什么要求?) f) S) i6 N! R6 y
记得看过一篇文献说 国家规定是0.75~0.85pu
" |6 ?" V, F8 J( a! M1 a0 B2 z7 B请问这个确切吗 能查到规定的出处吗?
. h2 v$ Q$ g0 C6 @1 g4 I0 y0 l$ @* v. _) _( x
谢谢各位了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-19 20:05:07 | 显示全部楼层
0.75~0.85pu这个恐怕太低了。
& a3 I' |. f2 y3 M2 h+ ]个人认为,应该国家不会针对末端电压作特定规定。1 p+ a6 N, [" A  |# k
而是对配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定。
' i: x4 w' |, u8 @8 V目前上海电网电压允许偏差范围:% s8 }7 ^  p# B
10kV:±7%;380V:±7%;220V:+7%、-10%
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-23 21:48:44 | 显示全部楼层
我都记不住...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-30 14:52:23 | 显示全部楼层
0.75~0.85pu这个恐怕太低了。( {/ t* h; b' y
个人认为,应该国家不会针对末端电压作特定规定。
0 [. i+ q- q% Z- i8 g, ?) O而是对配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定。. d% S4 A  y% G1 R! S  u8 r7 _
目前上海电网电压允许偏差范围:
0 n7 @; h. S; r" p* ~& R10kV:±7%;380V:±7%;220V:+7%、-1 ...1 v5 ?7 y0 n. T, N
gut 发表于 2009-6-19 20:05

. U, ]3 S- @0 k. I0 h无错!教科书上也是这样的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-5 23:13:01 | 显示全部楼层
    不错!教科书上也是这样的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-11 00:38:10 | 显示全部楼层
    1、国标《电能质量-供电电压允许偏差》;
    ; D- T4 m: U5 y; @: S! W. y# Y
    * o! ^6 w6 X& E) a* I2、国网企标《城市电力网规划设计导则》。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-25 06:47
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-14 08:34:47 | 显示全部楼层
    低压配网的话应该是+-10%,高压输电网应该是+10%~-7%吧,都是相对于额定电压来说的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-21 14:00:22 | 显示全部楼层
    不同的点,电压要求是不一样的。5 E# Y9 i' K+ Q
    具体我也忘了。不过推荐本书,这个上面有详细介绍。& }+ l" x+ b) l" I
    《电网线损实用技术问答》中国水利水电出版社
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-1 16:24:47 | 显示全部楼层
    回复 2# gut 5 x! e4 j0 S  m3 X, O

    ' {, A, P: R7 S& v7 W# B/ \% C) f
    ; B. {0 S' Q3 l( }2 @6 i: q# s5 ?& {    配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定% N% u1 E1 g& O5 T& t7 L7 `
    应该是正确的* v- o+ T3 t3 q) r. b5 X/ M
      G  k) u, q# I4 e6 `# H; v9 _

    ( ?3 a) v9 j$ J% x6 P& }& [对末端电压加以限制没有什么意义。