PSCAD仿真,突切感性负载,AB相电流出现偏移不与X轴对称原因

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-30 15:21
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-13 21:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×

    ) A% n6 V4 Q4 K8 O9 e6 W3 f, T

    PSCAD仿真,突切感性负载,AB相电流出现偏移不与X轴对称原因

    PSCAD仿真,突切感性负载,AB相电流出现偏移不与X轴对称原因
    9 v+ V# ]8 _7 c; X6 P7 t
    系统侧线电压380V,相电压220V,断路器为低压模式下的图形形状,STATCOM无功补偿装置投入使用。设置0.2s断路器闭合,2.5s断路器断开,投切无功扰动负载后,系统侧PQ波动很大,而且由过冲状态到稳定值附近的过渡时间也很长。波形如下图所示(理想状态下,应该是PQ会在小时间内上升,约几十ms,然后下降到稳定值,有功的稳定值应在150KW附近,无功经过补偿应该稳定在0附近):

    / U/ a" ~# N% w, B( p+ N8 q$ N

    PSCAD仿真,突切感性负载,AB相电流出现偏移不与X轴对称原因

    PSCAD仿真,突切感性负载,AB相电流出现偏移不与X轴对称原因
    ; w$ A* K# Q0 ]& W+ N* m

    " H. S: O) g6 k: X
    不清楚是不是断路器,负载还是电压源的参数设置不对还是别的原因,求解答!
    # i; l, C: t' t3 H; }

    6 ~* S$ X' Y* J
    2 b8 O  R( C0 V2 x5 M' a
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 经常帮助学弟学妹学习《电力系统分析》,送Ellazy学分1 点 ,么么哒. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖

    相关帖子

    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-30 15:21
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-15 10:07:18 | 显示全部楼层
    我有改电压源参数,增大电压源内部电阻,可以让相电流与x轴对称,可这是为什么呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-30 15:21
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-15 10:08:29 | 显示全部楼层
    有么有相同经历的小伙伴,来交流交流
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-16 14:15

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表