在2009年春检试验中发现某220kV变电站220kV、110kV母差RCS915AB保护装置的母联TWJ开入均不正确,最终发现为图纸设计错误导致的误接线。由于该开入的错误将导致大差高低比率制动系数无法随实际运行状态进行自动转换,母联发生死区保护时误切所有母线,扩大停电范围。