设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2122|回复: 4

CT套管内和套管外接线是怎么回事?有什么区别?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-8 15:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
CT套管内和套管外接线是怎么回事?有什么区别?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-27 14:52:10 | 显示全部楼层
我也想知道
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-5 23:53:31 | 显示全部楼层
一般来讲差动保护均采用开关CT,你说的套管外,后备保护可采用套管CT,差动保护的范围是本体及其引出线。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-6 08:22:57 | 显示全部楼层
怎么看不起来了?回个贴
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-20 14:48:23 | 显示全部楼层
    对于分相式变压器而言,其保护采用套管内和套管外有很大差别。一般变压器多为星三角接线,如果采用套管外CT,则保护采集的电流需要过CT二次回路或者保护内部软件进行校正,以保证差动保护的分相电流比较。而如果采用的是套管内CT,则无论变压器为何种接线方式,其保护配置均按星星接线考虑,不需要星角变换。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-7 03:06

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.