请问线路什么时候需要配光差保护?原因是什么?110kv和220kv有区别吗?(介绍光差保护的资料挺多,但是没有提过为什么要这样,实际有的只需要配距离保护就行了,有的却还需要配光差,这是为什么?请达人指教,谢谢.)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-9 08:32:20 | 显示全部楼层
    目前光纤技术应用于继电保护已经是大势所趋,只要能实现分相,推荐采用光纤通道。当然,保护形式不仅仅局限于差动,应该是光纤通道的纵联。
    2 @/ G) G/ R' ^; N# @' Y( s( Y/ X另外,在重要的企业干线,也可以采用短线光差,特别是线变组接线,用线变组光差最好。

    评分

    参与人数 1威望 +2 +50 收起 理由
    himyamigos + 2 + 50 谢谢参与,多多参与!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-9 13:48:59 | 显示全部楼层
    反措里有啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-9 20:52:35 | 显示全部楼层
    反措里的要求主要是针对220kV线路的双配置保护问题,以便解决PT回路发生问题后,两套距离保护的据动,这和楼主的提问有点区别。从理论上讲从差保护的好处在于不受电压的影响,动作速度快。特别是针对220kV短线路或者电缆线路或者大界面导线,由于此种情况下距离保护整定很难满足灵敏性的配合,所以才考虑使用。另外在110kV的地方小火电的并网线上也要优先考虑使用,因为小火电的开停机方式对于电流或者距离保护的影响太大。算了不多说了,一句两句也说不清楚。

    评分

    参与人数 2威望 +3 学分 +1 收起 理由
    dengkn + 1 + 1 讲的不错。。。
    himyamigos + 2 好久没有见到您了

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-9 21:05:26 | 显示全部楼层
    我们公司的110的保护光差和距离保护都配了。" c# s- s  K$ N  l
    距离保护有一定的范围不能全线切除故障(只能保护线路的80%,如果双端电源的话有40%要靠距离2段保护,这样的时限是无法容忍的。),光差可以啊!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-4-13 15:59
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-9 22:14:39 | 显示全部楼层
    距离保护范围有限吧,不可能是线路的全长,只配距离保护怎么能行?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-11-9 22:34:43 | 显示全部楼层
    从原理里上讲纵联差动应该是非常理想的,,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:837 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-1-25 13:10:00 | 显示全部楼层
    110kV:一般在距离较短或系统要求快速切除(例如小电源与系统联络线)的情况下,须装设光差以及后备距离保护。
    ' X8 K1 H+ ?% g220kV:目前系统基本都要求光差+后备距离;且单独组屏。

    评分

    参与人数 1威望 +6 收起 理由
    himyamigos + 6 好经验!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-26 11:27:56 | 显示全部楼层
    一般来说可以简单理解为在较重要的110kV线路上可以配备光差保护,相对一般的只配备距离保护就可以了。如果是距离较短的线路和距离保护定值较难整定的线路也用光差保护。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-29 16:36:07 | 显示全部楼层
    补充:在需要全线速动的情况