小弟干的是变电运行,想请教保护前辈二次并列的具体原理及原理图是怎么回事啊?求图解说明,不甚感激
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-9 08:45:20 | 显示全部楼层
    简单说,就是当两段母线通过母联并列后,它们的电压可以看为相同了,这时就可以采用PT并列,将两段母线的PT二次侧各相电压并在一起,这样,即使撤出一个PT检修,也可以保证母线上的二次设备不会失去电压输入。但一般N线不并在一起。
    ) Q: {& g; L% n. H* n% U具体实现是个继电器的逻辑实现问题,需画个图一看即明。楼主可以自己试试,或找个PT并列装置的原理图看一下。PT并列受母联断路器位置接点控制。

    评分

    参与人数 1威望 +4 收起 理由
    himyamigos + 4 多多交流

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-9 21:05:05 | 显示全部楼层
    楼上正解,但是一定要注意母线未并列前切切不要把PT二次并列,否则轻则烧保险重则发生严重事故。

    评分

    参与人数 1威望 +4 收起 理由
    himyamigos + 4 多多交流,经验很重要!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-9 21:14:52 | 显示全部楼层
    PT并列是指当1段电压回路断线时,用另外1段PT二次并列使其电压来供原来1段PT的负载回路,这样原来1段PT所带的保护和计量、测量等不会失效。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-9 22:23:46 | 显示全部楼层
    回复 2# yuanzhen
    . o2 Z( x1 X, }/ M6 @- Q
    / }+ n7 `. s/ R* B6 L2 ^' X9 z, y2 U3 R+ c# @4 N6 o
        为啥一般N线不连接在一起呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-10 08:14:24 | 显示全部楼层
    因为站里所有PT的N是经一点接地的,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-23 11:29:37 | 显示全部楼层
    其实就是把并列控制开关节点和分段/母联开关辅助接点串联后启动中间继电器的重动回路。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-27 14:04:18 | 显示全部楼层
    PT并列要引入母联断路器常开辅助开关以及母联两侧隔离开关的常开辅助开关串联闭锁,即上述3组设备未闭合时,无法实现PT并列。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-27 14:24:26 | 显示全部楼层
    PT并列板原理图1.rar (73.65 KB, 下载次数: 22) 这是XX公司PT并列装置原理图,给你参考参考。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-27 21:58:15 | 显示全部楼层
    呵呵,都要流量啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-12 10:18

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表