以220KV双母线为例,母差的大差与小差有啥根本区别,对于接于不同母线的两台主变的大差与小差又有何区别,请各位前辈指导下小弟。。。谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-28 09:00:31 | 显示全部楼层
差动回路是由一个母线大差动和几个各段母线小差动所组成的。大差动是指除母联开关和分段开关以外的母线上所有其余支路电流所构成的差动回路,某段母线小差动是指与该段母线相连接的各支路电流构成的差动回路,其中包括了与该段母线相关联的母联开关和分段开关;大差动判别母线故障,小差动判别故障母线。

评分

参与人数 1威望 +4 +50 收起 理由
himyamigos + 4 + 50 谢谢回答!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-4 15:49:30 | 显示全部楼层
大差其实就是判别是区内还是区外故障,小差刚是用来区分是1母还是2母故障的!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-5 10:24:06 | 显示全部楼层
    其实大差就是判母线是不是故障点,通常说的制动特性了,抗CT饱和等等,都要在大差上得以保证,国外管这个大差叫做check zone,大差选中母线后,再由小差选出故障母线。个人感觉,小差的算法重点应在故障母线选择+高灵敏度判据上,因为大差和复合电压闭锁等环节已经保证了不误动,即保证了可靠性,所以小差算法和整定更应该突出灵敏性和选择性。
    8 @. R; G4 _+ P+ ]0 Z, S0 l/ B不只双母线,单母分段也完全可以用大差+小差。

    评分

    参与人数 1威望 +6 收起 理由
    himyamigos + 6 谢谢解答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-6 15:18:19 | 显示全部楼层
    楼上说的好有道理,学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-9 21:20:58 | 显示全部楼层
    0 j+ _/ w" E. n: M

    ! q* f- T7 f8 Z# |
    , B) n8 {2 G4 t* R2 X. L    这个基本上学院派的回答了,实际是国内哪个厂家也不敢把大差和小差做成先后顺序动作的,而一定是小差、大差都是用独立启动。原因在于母线故障必须以最短的时间切除,另外制动特性针对任何差动原理的保护都适用,不管是母差还是主变差动还是纵差,这与大差小差无关,小差也使用制动特性。还有就是大差中要包含母联失灵和死区保护,小差对这个是无能为力的。具体的看看母差电流回路图吧和厂家说明书吧。

    评分

    参与人数 2威望 +5 学分 +1 +50 收起 理由
    mxj_123 + 1 + 1 解释的很透彻
    himyamigos + 4 + 50 多多交流

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-9 22:28:47 | 显示全部楼层
    回复 4# yuanzhen
    # J! z4 s1 D/ F! Z
    5 B3 t- \& E% r1 b# ~4 q. {; `
    0 v& j  z: V3 v7 q) p' E    谢谢了~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-3 10:42:29 | 显示全部楼层
    小差是对该母线内故障的判断(比如双母线系统就可以判断是那段母线有故障),大差是判断整个母线系统故障(比如双母线就是判断两段母线是否有故障存在)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-3 10:58:24 | 显示全部楼层
    回复 1# 雪霁1986
    ; c3 e: Y1 g; C1 k# [
    6 o% y7 Z" u, Z) a3 H; q" ?/ K2 T5 |7 E" y* S5 g
        大差是作为启动元件,判断故障是不是发生在两条母线上,如果是,则跳开母联,缩小故障范围。4 [/ {. B4 c4 c4 {2 j! y
    ; F/ O) H; d9 _$ i* f9 N6 R
        小差作为选择元件,用于判断故障母线,然后有选择性地跳开故障母线,隔离故障。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-10 23:12:25 | 显示全部楼层
    学习了
    "真诚赞赏,手留余香"