小弟最近在看statcom一类的东西,在pscad自带的例子中有一个是statcom_6pls_pwm.psc,我运行了一下,看见它无功的曲线稳定的点不是0,而是100,有点困惑,statcom的作用应该是补偿无功的啊?) W& V, f- `. X+ A$ _- S
但是这里是做什么用的呢?它的无功曲线是哪里的无功呢?稳定在这个地方。该例子的目的是要说明什么呢?
8 H4 T3 K7 D( ^: t1 r8 K难道不是要说明statcom的无功补偿作用?
1 n+ ^! k, B; y5 k$ @3 u' U& U) h% }. F希望大虾们能够指点一下。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-27 16:02:08 | 显示全部楼层
那100好像是statcom发出的无功大小吧。; b6 E0 ~: [2 `) M) s$ P; k( T7 Y
statcom的作用应该是补偿无功,该例子的目的我觉得是稳定母线电压吧!你看qv下垂那块,给定是一个电压值

评分

参与人数 1威望 +6 +30 收起 理由
stoon123 + 6 + 30 感谢参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-10-29 10:39:33 | 显示全部楼层
你说的有一定的道理,但是我看到了那个Qm了,他是在连接变压器的支路上测出来的,应该是线路的无功吧?
- |6 }) p3 @( {: t' O3 Z  e如果是statcom发出的无功,我觉得应该是在变压器的低压侧测出来。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-21 21:34:22 | 显示全部楼层
如果稳定的时候STATCOM发出无功功率为零的话,线路电压大概是0.8,因此STATCOM在稳定的时候会发出大概120 的无功抬高电压水平~~