设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3232|回复: 12

[经验] 关于STATCOM的一些问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-22 16:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
最近在做关于STATCOM的控制,想问一下各位大虾当STATCOM接在一个电网上时,在进行无功补偿时能不能影响整个电网的无功。我知道他有集中补偿和分散补偿。按我的理解就是他应该对整个系统有影响,但是我在做的时候,当电网电压降低是他会发出无功,当电压升高时,他会吸收无功,但是整个电路上我测量线路上的无功始终是存在的,是不是这东西只能补偿由于扰动而引起的无功呢?
( K$ _# b/ @7 @* Z6 T! V希望大虾们能指教一下。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-23 09:06:16 | 显示全部楼层
没人说话啊?+ v$ t& g4 l. C! y9 V
自己先顶一下。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-4-17 09:21
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:16 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-24 09:44:06 | 显示全部楼层
    负荷吸收大量无功,导致系统无功不足,电压下降。如果系统无功充分,负荷吸收无功不够,系统电压就会上升。所以电压扰动是因为无功的变化引起的,STATCOM的作用就是控制无功的变化,减少无功从而稳定系统电压
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-3-31 07:34
  • 签到天数: 165 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:165 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-26 16:21:09 | 显示全部楼层
    楼上说的对,没错。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-28 20:55:47 | 显示全部楼层
    当STATCOM接在一个电网上时,通常通过控制STATCOM端口的电压来影响无功的流向。从而影响整个系统。不同的变量达到不同的效果。我测量线路上的无功始终是存在的,应为始终有无功的流动,要看是什么方向。不是只能补偿由于扰动而引起的无功呢?看你是用什么作为控制的变量,是端口的电压还是无功?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-5-1 00:56
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-28 21:28:57 | 显示全部楼层
    装置可靠性最重要5 F$ i5 c2 _" c" x2 E7 R* C
    系统开环/闭环控制与时间延时的影响
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-31 00:19:45 | 显示全部楼层
    我的端口控制量是电压,具体的说是三个电源组成的一个三角形网络,相互之间传输距离有50多千米,然后在一个电源附近加上STATCOM进行无功补偿。具体操作是把这个电源(靠近STATCOM)的电压在0.1s时降低一点,在0.2s时增大一点,在0.3s时恢复到原来的状态,我发现结果和我预料的不一样,还有控制量是STATCOM一次侧的电压和电流加上STATCOM直流侧的电压。一次侧的电压几乎没有变化。能不能从理论上分析一下,应该会怎么样吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-24 19:54:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 huangchongxin 于 2009-8-24 20:02 编辑 0 r$ \* ?' k, S0 g2 c) X7 g

    2 |7 R' L0 e; w2 Z 1# jack-hi
    8 v  Z' C1 |( L7 f我自己的一些看法啊,5 T( P& [# `, G: X6 K8 h
    (1)不管是STATCOM,SVC,调相机,还是电容器、电抗器、对电压的改善都是局部的,对互联电网的影响很小。
    3 h5 O. }2 @, ~(2)你用STATCOM进行补偿,其实跟发电机发/吸无功的原理一样,在发电极端安装一个statcom以后,可以减小发电机励磁的压力。由于statcom有较好的响应速度,可以快速地响应电压的变化,维持电压稳定而已。可以想象,若是线路上没有无功流动,那么,STATCOM所发出的无功有谁来吸收能?
    6 f  `: \3 L: V; Z& r  j6 a(3)常常电力系统的无功补偿有个基本的原则:在保证无功平衡的条件下,分区、分层、就地补偿的原则。目的就是为了优化系统无功潮流,尽量减少无功长距离传输引起的电压跌落和有功损耗。
    0 ?2 F; `+ K) Q        这是我自己对电压/无功调节的方面的理解哈。不足之处请指正!  我的qq:64815029(请注明),方便的话可以交流。

    评分

    参与人数 1威望 +4 学分 +4 收起 理由
    牧阳 + 4 + 4 说的比较透彻

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-24 21:31:15 | 显示全部楼层
    分析的比较透彻
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-25 13:46:17 | 显示全部楼层
    负荷吸收大量无功,导致系统无功不足,电压下降。如果系统无功充分,负荷吸收无功不够,系统电压就会上升。所以电压扰动是因为无功的变化引起的,STATCOM的作用就是控制无功的变化,减少无功从而稳定系统电压( }8 t$ O% H1 v* V. g6 U- F/ X
    cuck 发表于 2009-7-24 09:44

    # T2 c7 N1 Q  y: g& F, e: N+ [正解~~~~~~~~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-28 03:37

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表