最近在做关于STATCOM的控制,想问一下各位大虾当STATCOM接在一个电网上时,在进行无功补偿时能不能影响整个电网的无功。我知道他有集中补偿和分散补偿。按我的理解就是他应该对整个系统有影响,但是我在做的时候,当电网电压降低是他会发出无功,当电压升高时,他会吸收无功,但是整个电路上我测量线路上的无功始终是存在的,是不是这东西只能补偿由于扰动而引起的无功呢?! r% |7 C2 K: U4 j
希望大虾们能指教一下。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-23 09:06:16 | 显示全部楼层
没人说话啊?
( E! B/ V  q1 p) `6 ?自己先顶一下。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-4-17 09:21
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:16 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-24 09:44:06 | 显示全部楼层
    负荷吸收大量无功,导致系统无功不足,电压下降。如果系统无功充分,负荷吸收无功不够,系统电压就会上升。所以电压扰动是因为无功的变化引起的,STATCOM的作用就是控制无功的变化,减少无功从而稳定系统电压
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-3-31 07:34
  • 签到天数: 165 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:166 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-26 16:21:09 | 显示全部楼层
    楼上说的对,没错。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-28 20:55:47 | 显示全部楼层
    当STATCOM接在一个电网上时,通常通过控制STATCOM端口的电压来影响无功的流向。从而影响整个系统。不同的变量达到不同的效果。我测量线路上的无功始终是存在的,应为始终有无功的流动,要看是什么方向。不是只能补偿由于扰动而引起的无功呢?看你是用什么作为控制的变量,是端口的电压还是无功?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-5-1 00:56
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-28 21:28:57 | 显示全部楼层
    装置可靠性最重要
    ( `3 O9 @! \) k系统开环/闭环控制与时间延时的影响
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-31 00:19:45 | 显示全部楼层
    我的端口控制量是电压,具体的说是三个电源组成的一个三角形网络,相互之间传输距离有50多千米,然后在一个电源附近加上STATCOM进行无功补偿。具体操作是把这个电源(靠近STATCOM)的电压在0.1s时降低一点,在0.2s时增大一点,在0.3s时恢复到原来的状态,我发现结果和我预料的不一样,还有控制量是STATCOM一次侧的电压和电流加上STATCOM直流侧的电压。一次侧的电压几乎没有变化。能不能从理论上分析一下,应该会怎么样吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-24 19:54:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 huangchongxin 于 2009-8-24 20:02 编辑 0 k/ j( l0 @( F- n1 \
    ( |. g2 ^; |% e9 e
    1# jack-hi
    % B6 @' F0 T. ~$ i' x( M/ m我自己的一些看法啊," M4 m. x! P0 s" R5 s) q
    (1)不管是STATCOM,SVC,调相机,还是电容器、电抗器、对电压的改善都是局部的,对互联电网的影响很小。% q7 ^: b9 Z6 U. I
    (2)你用STATCOM进行补偿,其实跟发电机发/吸无功的原理一样,在发电极端安装一个statcom以后,可以减小发电机励磁的压力。由于statcom有较好的响应速度,可以快速地响应电压的变化,维持电压稳定而已。可以想象,若是线路上没有无功流动,那么,STATCOM所发出的无功有谁来吸收能?
    + Y9 j5 `" F9 {- e4 x(3)常常电力系统的无功补偿有个基本的原则:在保证无功平衡的条件下,分区、分层、就地补偿的原则。目的就是为了优化系统无功潮流,尽量减少无功长距离传输引起的电压跌落和有功损耗。
    2 A; C2 f" ?( [' B: K2 [        这是我自己对电压/无功调节的方面的理解哈。不足之处请指正!  我的qq:64815029(请注明),方便的话可以交流。

    评分

    参与人数 1威望 +4 学分 +4 收起 理由
    牧阳 + 4 + 4 说的比较透彻

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-24 21:31:15 | 显示全部楼层
    分析的比较透彻
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-25 13:46:17 | 显示全部楼层
    负荷吸收大量无功,导致系统无功不足,电压下降。如果系统无功充分,负荷吸收无功不够,系统电压就会上升。所以电压扰动是因为无功的变化引起的,STATCOM的作用就是控制无功的变化,减少无功从而稳定系统电压5 }. h, _& a8 C* X, [! ]
    cuck 发表于 2009-7-24 09:44