    发表于 2018-3-23 08:40:15 | 显示全部楼层
    张啊哈 发表于 2018-3-22 21:01, X3 J3 x, d( W: u
    再问您一个问题," X* c5 Q! g4 z% P2 i. o
    在直流输电中VDCOL环节是逆变侧专有的,还是整流侧和逆变侧都有?$ A; G4 J( m5 K
    假如是整流侧和逆 ...
    ) `( G2 @. W# ^7 w2 Q; `) U4 E5 {
    低压限流环节指的是,电压低下的时候,自动调节定电流控制的指定值。通常作用于整流侧。因逆变侧的定电流控制只在逆变侧电流持续过流时投入。
    4 l3 S8 Z. o% F! l2 z, h低压限流环节输入量为逆变侧电压和电流。因此在仿真模型中可以放在整流侧也可以放到逆变侧。
    4 D* O# |1 i) ]0 F6 Z/ I( b
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-23 09:22:35 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-23 08:407 \8 s5 w! k+ o" i9 N7 d1 |
    低压限流环节指的是,电压低下的时候,自动调节定电流控制的指定值。通常作用于整流侧。因逆变侧的定电流 ...

    , E9 P6 i6 h8 w( ]那么当低压限流装置放在逆变侧的时候,应该是需要将他的输出值引入整流侧,作为整流侧电流调节器的定值?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-3-6 19:11
  • 签到天数: 237 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-23 20:48:05 | 显示全部楼层
    看到这帖子真是高兴!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-24 10:57:44 | 显示全部楼层
    张啊哈 发表于 2018-3-23 09:22. _$ _$ N2 M) V6 h" o5 X
    那么当低压限流装置放在逆变侧的时候,应该是需要将他的输出值引入整流侧,作为整流侧电流调节器的定值?

    ( B+ f$ X* _/ x9 p对。可参考PSCAD自带的CIGRE HVDC例子。
    9 B- s  `2 g! i( e
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-25 12:54:55 | 显示全部楼层
    ZGGLLJT 发表于 2018-3-23 20:48) `2 H  s0 C* M( k* {
    看到这帖子真是高兴!
    8 l0 P. z# D0 L1 g7 [4 k
    好吧,可以一起讨论啊
    . U. N/ A" e7 ^
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-25 12:58:44 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-24 10:572 U2 v" _/ E! p8 J. K
    对。可参考PSCAD自带的CIGRE HVDC例子。
    , G7 e% {! g  J# _3 A$ Z2 p3 u) `5 T" S
    还有一个问题:8 T& x7 B# ?7 L1 t3 g* P
    整流侧采用定电流控制;逆变侧采用定电压控制方式。% f& D3 m/ }- }( L! v( `
    当我把整流侧触发脉冲闭锁,逆变侧正常触发;或将整流侧触发角移相到120度,即整流侧状态变为逆变状态,逆变侧保持原样。为何直流输电线路的电压会降低呢,而且会降的很低。5 X# M; G& y! t- A( S. P$ b
    问题:逆变侧采用定电压控制时,直流母线电压不应该只由逆变侧控制而与整流侧无关吗?为何整流侧的状态变化会影响直流母线电压的大小。
    - v$ E! x0 P; z5 l
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-26 09:32:54 | 显示全部楼层
    张啊哈 发表于 2018-3-25 12:58
    / w% }3 Y7 B, ]" f1 j* y1 M. W还有一个问题:
    6 U7 Z- T2 Y! m+ U- _3 r6 g# U整流侧采用定电流控制;逆变侧采用定电压控制方式。! y0 t5 V4 U- t* S( G5 b
    当我把整流侧触发脉冲闭锁,逆变侧 ...
    ( c6 w* f1 {/ `8 ]% `( b
    逆变侧的电能是直流线路流向交流系统,不会反向流动。当整流侧进入逆变运行状态,线路电能只流出不流入,没有电能当然没有电压6 n5 a3 c6 A% j. [- C3 Q" H
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-2 07:21
  • 签到天数: 128 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:128 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-11-14 09:24:58 | 显示全部楼层
    竟然把讨论看完了,讲得很细致
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2019-12-19 20:58
  • 签到天数: 63 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-8-31 22:17:59 | 显示全部楼层
    需要精确系统参数计算
    "真诚赞赏,手留余香"