设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: 张啊哈

LCC-HVDC的双极直流输电单极闭锁

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-7 09:08:06 | 显示全部楼层
    线路电压应该是0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-7 09:10:18 | 显示全部楼层
    PSCAD和simulink中的换流器模块都有开关,在PSCAD中为KB,KB口输入1为换流器启动,KB口输入0为换流器闭锁(即停止晶闸管触发)。在闭锁前应将换流器直流电压降为0,所以闭锁后线路电压应该为0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-14 21:51:17 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-6 09:23
    0 \. l9 r- h/ h1 l# w4 D& Y" T# a逆变端出口电压也类似,所以必须是触发角到90度才能保证线路电压为0

    ! k1 X2 O, y  Z' _4 c3 L0 E4 \闭锁的时候,应该是投入旁通对才让直流线路电压为零的吧
    + [4 w# _  w: g3 H; U4 y( J; }
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-15 12:38:33 | 显示全部楼层
    张啊哈 发表于 2018-3-14 21:511 i) r' o" i6 h+ Z: G3 T" ]
    闭锁的时候,应该是投入旁通对才让直流线路电压为零的吧
    4 u+ x, G1 x5 r0 a! g6 U
    投入旁通对指的是同一相的两个桥臂持续导通,其他4个桥臂关断。投入旁通对的前提是,桥臂两端电压平均值为0,否则会带来不必要的冲击。
    - A6 j$ _9 Q* S$ I/ k: f9 b
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-15 19:49:58 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-15 12:384 }% Y* ~5 D9 k/ Y5 ^% r
    投入旁通对指的是同一相的两个桥臂持续导通,其他4个桥臂关断。投入旁通对的前提是,桥臂两端电压平均值 ...

    9 V1 I# E2 q5 _那如何在闭锁之前让直流线路电压降到0呢?我是按照Y闭锁的程序来的。具体描述就是:
    3 i6 W- Z% u) H: @9 E7 Z& [0 \" ]整流侧移相;逆变侧投旁通对;闭锁整流侧;逆变侧合旁通开关;逆变侧闭锁。这样的一个程序7 p$ P: g; p! R4 t- Z
    ( m; G, \' R$ K* D" X
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-16 09:10:31 | 显示全部楼层
    张啊哈 发表于 2018-3-15 19:49
    ; w9 N' l( r4 \- i' b  W& E1 @, M+ ^那如何在闭锁之前让直流线路电压降到0呢?我是按照Y闭锁的程序来的。具体描述就是:, k+ e/ \! W' E
    整流侧移相;逆变侧 ...

    4 [6 ?& ]) L0 o( d# Y/ q& {" A整流器逆变器触发角渐渐调整到90°,输出电压平均值就是0了$ b! I  M% d: Y0 ~& d! m
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-17 09:52:58 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-16 09:10
    7 E& N5 m! `8 k, Q# e8 {4 s整流器逆变器触发角渐渐调整到90°,输出电压平均值就是0了
    # p' y, l- {- w/ g/ s+ L
    这有两个问题:1我看有的文献移相是移到120度的。  U8 K5 U/ v& A5 v
    2 整个的闭锁逻辑是怎么样的呢?能给我说一下嘛,500KV直流输电的闭锁逻辑- w; V$ x+ \8 ~2 `, y
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-17 18:02:37 | 显示全部楼层
    张啊哈 发表于 2018-3-17 09:52
    3 Y) j0 A# k- S' H: h( m* h' u这有两个问题:1我看有的文献移相是移到120度的。
    5 M& Y0 j" l5 q& v# }6 K2 ]2 整个的闭锁逻辑是怎么样的呢?能给我说一下嘛,500K ...

    % I, D7 h6 L$ H1 U' s' x( I闭锁逻辑我不知道。移相角度是可以人为设定的,并不是非要取某个特定的值。
    - ^, I4 {* N- S0 K' v% i$ \& L闭锁之前要把直流电压降到0,否则闭锁后晶闸管不能关断。
    1 f: E/ g8 |; N) S/ k4 v" t! T
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-18 11:33:35 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-17 18:02$ g7 ^, z- Z1 r$ V
    闭锁逻辑我不知道。移相角度是可以人为设定的,并不是非要取某个特定的值。3 Y  `- i# N2 ]6 K8 k
    闭锁之前要把直流电压降到0 ...
    % |$ E# }! @* c. d7 B5 q" n/ n
    好的,谢谢了1 ]+ B1 G  u4 z+ O8 }
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-22 21:01:12 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-17 18:02/ h0 T. @& I7 E
    闭锁逻辑我不知道。移相角度是可以人为设定的,并不是非要取某个特定的值。0 j$ P* S6 D5 O5 @
    闭锁之前要把直流电压降到0 ...
    ; U. d' N% t6 f  N& m0 t
    再问您一个问题,
    9 o  h4 ]$ f9 Y/ S) g2 e在直流输电中VDCOL环节是逆变侧专有的,还是整流侧和逆变侧都有?8 H+ ~7 k  _- G( ~
    假如是整流侧和逆变侧都有的话,那么是不是将逆变侧经VDCOL输出的电流指令值减去0.1pu再输入逆变侧的电流调节器
    0 H6 L5 l: K# z) v" l
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报