    发表于 2018-3-7 09:08:06 | 显示全部楼层
    线路电压应该是0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-7 09:10:18 | 显示全部楼层
    PSCAD和simulink中的换流器模块都有开关,在PSCAD中为KB,KB口输入1为换流器启动,KB口输入0为换流器闭锁(即停止晶闸管触发)。在闭锁前应将换流器直流电压降为0,所以闭锁后线路电压应该为0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-14 21:51:17 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-6 09:23+ K7 d8 N( \! R# V: m: V" P& o3 E+ V
    逆变端出口电压也类似,所以必须是触发角到90度才能保证线路电压为0
    " h* `8 s& v: A! S- }$ z. s
    闭锁的时候,应该是投入旁通对才让直流线路电压为零的吧+ B; a2 I* i( j9 s, H, C6 j
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-15 12:38:33 | 显示全部楼层
    张啊哈 发表于 2018-3-14 21:51
    % n" Q: I' t7 d) Z! x9 ~8 s5 y闭锁的时候,应该是投入旁通对才让直流线路电压为零的吧

    5 D+ Z2 O! f$ N; {投入旁通对指的是同一相的两个桥臂持续导通,其他4个桥臂关断。投入旁通对的前提是,桥臂两端电压平均值为0,否则会带来不必要的冲击。! ~  y0 A$ {) a2 V/ C- b4 K; D
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-15 19:49:58 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-15 12:38
    7 x6 m- r# |7 r+ z投入旁通对指的是同一相的两个桥臂持续导通,其他4个桥臂关断。投入旁通对的前提是,桥臂两端电压平均值 ...

    : h% {" m) g6 A1 ?那如何在闭锁之前让直流线路电压降到0呢?我是按照Y闭锁的程序来的。具体描述就是:
    9 E; C0 h7 |9 I) G7 u, P整流侧移相;逆变侧投旁通对;闭锁整流侧;逆变侧合旁通开关;逆变侧闭锁。这样的一个程序
    % h5 f! P+ M8 Z4 G  r1 f
    7 `6 H% P7 o/ j+ m
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-16 09:10:31 | 显示全部楼层
    张啊哈 发表于 2018-3-15 19:49* ?: E3 K! F8 ^3 N
    那如何在闭锁之前让直流线路电压降到0呢?我是按照Y闭锁的程序来的。具体描述就是:8 z! u8 {1 V5 H% N9 b3 j% _& p) `
    整流侧移相;逆变侧 ...

    2 m$ w! i! p# j' w% _整流器逆变器触发角渐渐调整到90°,输出电压平均值就是0了$ ?+ D# b/ X" x" L) r
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-17 09:52:58 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-16 09:10
    ; N7 N3 d1 l3 R( P! ]' {; D整流器逆变器触发角渐渐调整到90°,输出电压平均值就是0了

    1 o8 D% r1 k- R3 \6 ^这有两个问题:1我看有的文献移相是移到120度的。
    6 N/ Y+ r. D% r6 F8 |5 C" F1 k# R2 整个的闭锁逻辑是怎么样的呢?能给我说一下嘛,500KV直流输电的闭锁逻辑
    4 g3 P; k$ m1 ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-17 18:02:37 | 显示全部楼层
    张啊哈 发表于 2018-3-17 09:52
    7 D3 P$ V+ b. o/ M5 M3 V这有两个问题:1我看有的文献移相是移到120度的。
    ' A( G+ t! I% k2 整个的闭锁逻辑是怎么样的呢?能给我说一下嘛,500K ...
    8 W0 w; v# \* G; N/ J1 a& q
    闭锁逻辑我不知道。移相角度是可以人为设定的,并不是非要取某个特定的值。/ O0 r7 U$ L" p$ X3 w. `
    闭锁之前要把直流电压降到0,否则闭锁后晶闸管不能关断。# l* ?  W- P( _! U* H
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-18 11:33:35 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-17 18:023 t8 W6 W) t. Q* M9 e8 g
    闭锁逻辑我不知道。移相角度是可以人为设定的,并不是非要取某个特定的值。/ Z8 O/ g( ^6 O* v& D2 c5 O" b6 l
    闭锁之前要把直流电压降到0 ...

    - a3 g. D0 v# w6 c. X, i" x0 B好的,谢谢了, [. ~/ b7 C, K3 r
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-22 21:01:12 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-17 18:02
    8 X4 S! L/ [3 n9 V: s+ X* v+ P闭锁逻辑我不知道。移相角度是可以人为设定的,并不是非要取某个特定的值。% O0 _  o* \7 Z% D7 t
    闭锁之前要把直流电压降到0 ...

    : E: l# }2 g! w8 u, u# {6 n& Y. f& Y再问您一个问题,
    ; o: A: U( K1 M# f& C/ K在直流输电中VDCOL环节是逆变侧专有的,还是整流侧和逆变侧都有?
    2 W7 W! l( t" U4 M" a假如是整流侧和逆变侧都有的话,那么是不是将逆变侧经VDCOL输出的电流指令值减去0.1pu再输入逆变侧的电流调节器
    4 q; q! E/ ?: ^' V- Y% D  K
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-7 06:32

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表