    发表于 2018-3-7 09:08:06 | 显示全部楼层
    线路电压应该是0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-7 09:10:18 | 显示全部楼层
    PSCAD和simulink中的换流器模块都有开关,在PSCAD中为KB,KB口输入1为换流器启动,KB口输入0为换流器闭锁(即停止晶闸管触发)。在闭锁前应将换流器直流电压降为0,所以闭锁后线路电压应该为0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-14 21:51:17 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-6 09:237 X8 _- a1 V1 w* h9 v
    逆变端出口电压也类似,所以必须是触发角到90度才能保证线路电压为0

    9 d" q4 g0 r! w/ u! T1 c闭锁的时候,应该是投入旁通对才让直流线路电压为零的吧5 `# x2 K. ?; b$ z, U+ K0 C8 {
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-15 12:38:33 | 显示全部楼层
    张啊哈 发表于 2018-3-14 21:51
    # g$ I+ A  B9 Y' C% u3 |* |闭锁的时候,应该是投入旁通对才让直流线路电压为零的吧
    5 o# {. m+ q' S  ^' Q0 B
    投入旁通对指的是同一相的两个桥臂持续导通,其他4个桥臂关断。投入旁通对的前提是,桥臂两端电压平均值为0,否则会带来不必要的冲击。1 o* G& a4 ^) p( b7 U. I  j
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-15 19:49:58 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-15 12:38
    % ]# z& C' `2 v  q/ H* [& d/ D投入旁通对指的是同一相的两个桥臂持续导通,其他4个桥臂关断。投入旁通对的前提是,桥臂两端电压平均值 ...
    ) P2 `3 P7 f+ L+ F
    那如何在闭锁之前让直流线路电压降到0呢?我是按照Y闭锁的程序来的。具体描述就是:8 W+ e# y% ^" F
    整流侧移相;逆变侧投旁通对;闭锁整流侧;逆变侧合旁通开关;逆变侧闭锁。这样的一个程序
      x- m( j3 Z% m+ ^& H
    # q; m) x) P1 u6 P& q7 B- B% \1 j
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-16 09:10:31 | 显示全部楼层
    张啊哈 发表于 2018-3-15 19:49. X8 [4 a4 B6 m+ i4 S1 `- Z: s
    那如何在闭锁之前让直流线路电压降到0呢?我是按照Y闭锁的程序来的。具体描述就是:
    0 _$ f' m. }6 G" u4 D7 e7 V$ g整流侧移相;逆变侧 ...

    5 y2 h3 a' e7 `: t8 q( I- U# F整流器逆变器触发角渐渐调整到90°,输出电压平均值就是0了
    . r; I/ M: e8 I
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-17 09:52:58 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-16 09:10
    ( X' Z. h  S1 U, l  |" T整流器逆变器触发角渐渐调整到90°,输出电压平均值就是0了
    ; f; Z, {1 E. x, N# g3 v6 t: m4 M3 C5 h
    这有两个问题:1我看有的文献移相是移到120度的。
    # j* j9 z9 J% O4 M2 j& J+ {1 p' Z5 T2 整个的闭锁逻辑是怎么样的呢?能给我说一下嘛,500KV直流输电的闭锁逻辑+ _) R9 I  g2 O6 E: ~2 j
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-24 15:09
  • 签到天数: 420 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:420 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-17 18:02:37 | 显示全部楼层
    张啊哈 发表于 2018-3-17 09:52
    7 J1 g$ F) l% `) ]6 z9 ]# `+ p这有两个问题:1我看有的文献移相是移到120度的。
    3 s" H8 \. K! F& K# N+ y* f2 整个的闭锁逻辑是怎么样的呢?能给我说一下嘛,500K ...

    % O6 m0 @' \) ]) m. J9 t- f闭锁逻辑我不知道。移相角度是可以人为设定的,并不是非要取某个特定的值。' u7 ~8 `0 j. c+ ?/ u
    闭锁之前要把直流电压降到0,否则闭锁后晶闸管不能关断。
    " K  E! R1 b5 X( V7 H
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-18 11:33:35 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-17 18:02
    ! `4 A5 x% k+ {+ q闭锁逻辑我不知道。移相角度是可以人为设定的,并不是非要取某个特定的值。8 a# @3 a, @# a8 g6 ]. {
    闭锁之前要把直流电压降到0 ...
    + T+ Y- v0 P5 P
    好的,谢谢了/ C. _# [; B9 l3 Y+ W/ n
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-9-19 15:15
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-3-22 21:01:12 | 显示全部楼层
    明天交物理 发表于 2018-3-17 18:02
    ' Q3 m% @) B2 V8 l' r/ I" f闭锁逻辑我不知道。移相角度是可以人为设定的,并不是非要取某个特定的值。6 g7 y" n1 N3 c/ V. i4 a
    闭锁之前要把直流电压降到0 ...

    2 @! b% @2 v$ x再问您一个问题,% \5 i: V3 E: i  ?9 m3 ^
    在直流输电中VDCOL环节是逆变侧专有的,还是整流侧和逆变侧都有?' C; h4 J) F9 I8 m8 B7 H
    假如是整流侧和逆变侧都有的话,那么是不是将逆变侧经VDCOL输出的电流指令值减去0.1pu再输入逆变侧的电流调节器- R5 e' A7 c1 _: r- d% l, Q