设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3022|回复: 16

BPA潮流计算文件相关问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-1-28 17:16
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:12 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-1-12 15:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    悬赏1金币未解决
    本人在学习BPA潮流计算过程中,遇到以下几个问题,望群里各位大侠帮忙解决一下,在此谢谢了。1、WARNING   该支路的电阻大于等于电抗。
    2 k+ [- J$ p; Z0 {
    7 e9 p( j, j9 R; ?4 o/ }2、WARNING   该卡中变压器分接头偏离正常值过大。2 y# R( o/ m; i. V9 i. d
    3、一个变电站分220、110、35千伏电压等级,在程序中该如何表示呢。6 H/ ~- \' h) z, O% Y& o! T0 b

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 我看好你额打雪仗,雪地里捡了 学分1 点,赚了. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-1-28 17:16
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:12 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2018-1-12 15:17:34 | 显示全部楼层
    还有一个问题”FATAL      TX 王安镇1H  37.0 TO 王安镇1Z  37.0 PAR   SECT 0 HAS TAPS   110.0  110.0 WHICH ARE BEYOND 40% OF BASE KV *** FATAL“这种情况怎么解决?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-5-23 21:49
  • 签到天数: 60 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-1-15 21:06:15 | 显示全部楼层
    问题1) 把电阻值应小于电抗值
      t/ Z7 k  d1 q2) 变压器分接头太大,调小就行6 o$ l8 A9 h  x" U: x6 V
    3)引入虚拟节点,变成3个2绕组变压器
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-24 18:29
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-1-24 19:19:33 | 显示全部楼层
    1、一般来说电抗都会大于电阻,所以只是系统叫你检查一下7 f: K" i( k4 M7 V% w# L
    2、查找下变压器卡(T卡)调节下分接头即可
    5 i; T! ^2 f/ f1 f- X* N3、先分别设置三个节点(B卡),然后在主变分别定义三个电压等级的卡
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-1-24 10:14
  • 签到天数: 91 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:91 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-3-22 10:41:45 | 显示全部楼层
    看看你的B卡上的电压值和变压器分接头数值是不是对应
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-12-24 10:17
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-7-16 09:37:59 | 显示全部楼层
    专家分不够啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-12-24 10:17
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-7-16 09:43:29 | 显示全部楼层
    8 N* d  W/ B/ L! X9 |% ~% f4 z
    问题1) 电阻值和电抗值通常是差10倍的关系6 w- s0 L/ W" U
    2) 变压器分接头太大,你调成跟电压等级相同就行,还提示错误的话,可能是变压器电抗的问题
    / W4 K' {4 n. ~. {( S! s3 Y
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-7-31 09:21
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2019-7-30 20:15:46 | 显示全部楼层
    评论里的大佬都好厉害
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2023-11-24 18:03:25 | 显示全部楼层
    观摩学习一下
    ; B, @+ [) E: d. c; v( T- U
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2024-10-9 09:05:31 | 显示全部楼层
    变压器分接头太大是指的分接数过多吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-17 20:24

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed