    1金币
    本人在学习BPA潮流计算过程中,遇到以下几个问题,望群里各位大侠帮忙解决一下,在此谢谢了。1、WARNING   该支路的电阻大于等于电抗。

    2、WARNING   该卡中变压器分接头偏离正常值过大。
    3、一个变电站分220、110、35千伏电压等级,在程序中该如何表示呢。

    楼主热帖
    真诚赞赏,手留余香
    [发帖际遇]: 我看好你额打雪仗,雪地里捡了 学分1 点,赚了. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 呼我

    使用道具 举报

    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-1-28 17:16
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2018-1-12 15:17:34 | 显示全部楼层
    还有一个问题”FATAL      TX 王安镇1H  37.0 TO 王安镇1Z  37.0 PAR   SECT 0 HAS TAPS   110.0  110.0 WHICH ARE BEYOND 40% OF BASE KV *** FATAL“这种情况怎么解决?
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 呼我

    使用道具 举报

    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-1 15:53
  • 签到天数: 40 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-1-15 21:06:15 | 显示全部楼层
    问题1) 把电阻值应小于电抗值
    2) 变压器分接头太大,调小就行
    3)引入虚拟节点,变成3个2绕组变压器
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 呼我

    使用道具 举报

    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-24 18:29
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-1-24 19:19:33 | 显示全部楼层
    1、一般来说电抗都会大于电阻,所以只是系统叫你检查一下
    2、查找下变压器卡(T卡)调节下分接头即可
    3、先分别设置三个节点(B卡),然后在主变分别定义三个电压等级的卡
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 呼我

    使用道具 举报

    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-3 10:19
  • 签到天数: 90 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2018-3-22 10:41:45 | 显示全部楼层
    看看你的B卡上的电压值和变压器分接头数值是不是对应
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 呼我

    使用道具 举报

    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情

    2018-7-24 20:48
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-7-16 09:37:59 | 显示全部楼层
    专家分不够啊
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 呼我

    使用道具 举报

    最佳答案
    0 
  • TA的每日心情

    2018-7-24 20:48
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-7-16 09:43:29 | 显示全部楼层

    问题1) 电阻值和电抗值通常是差10倍的关系
    2) 变压器分接头太大,你调成跟电压等级相同就行,还提示错误的话,可能是变压器电抗的问题