设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: 雪霁1986

母差大差与小差的根本区别?

   火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-26 00:10:34 | 显示全部楼层
( h" |- |- L4 c' b9 N" z

. |. y6 G' e3 u" b$ z4 G$ v- ]2 \9 O5 L+ S
据我了解,深圳南瑞BP2B母差保护是大差先启动的,小差动作来选择切除故障母线。, e& {! X% j; l
母联失灵和死区保护并不被大差包含。) S& M* Q% H; q& x' }" I% ~
母联失灵是当母差动作后跳母联开关失败才导致母联失灵动作。
/ E# }7 v: d5 l! \0 h死区保护是当只有一个母联CT时,当故障发生在CT和母联之间时,其中一个小差先动作,即使母联跳开也切除不了故障,此时死区保护动作让另一个小差也动作而切除故障。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-29 16:07:23 | 显示全部楼层
很好 学习了 谢谢各位大侠
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-31 11:36:58 | 显示全部楼层
楼上说的好有道理,学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-11 11:27

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表