设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: 雪霁1986

母差大差与小差的根本区别?

   火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-26 00:10:34 | 显示全部楼层
. Y  G5 F" s! H1 C

* z5 w( `3 \& R. ~! k+ Z% {- {! c
' Q, J5 b/ p, E' i, g据我了解,深圳南瑞BP2B母差保护是大差先启动的,小差动作来选择切除故障母线。/ o+ [  K# K: _3 S& n" d
母联失灵和死区保护并不被大差包含。
$ i$ q# S& R) f, e2 N母联失灵是当母差动作后跳母联开关失败才导致母联失灵动作。
$ z/ P( ^9 @! ^死区保护是当只有一个母联CT时,当故障发生在CT和母联之间时,其中一个小差先动作,即使母联跳开也切除不了故障,此时死区保护动作让另一个小差也动作而切除故障。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-29 16:07:23 | 显示全部楼层
很好 学习了 谢谢各位大侠
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-31 11:36:58 | 显示全部楼层
楼上说的好有道理,学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】