[求助]EDSA模拟电动机启动

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-21 18:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
最近做项目要用EDSA模拟电动机启动,模拟启动弄懂了,但是得到的数据只有电动机的转速、转差率、电流、有功无功什么的,我想看启动过程中系统典型母线电压跌落的动态情况,请问怎么做?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-17 21:16
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-22 12:04:31 | 显示全部楼层
    我现在也学习这个软件, 您现在还在用吗?我的不能石皮解,能帮帮吗?wangyuxi168@163.com,万分感谢啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-5 09:25:07 | 显示全部楼层
    在设置分析方法时设置成individual dynamic motor4 V, q8 X- ^; D0 p/ W
    就可以看到启动过程的压降报告了