发表于 2010-4-28 22:33:41 | 显示全部楼层
如果这个都不能解决的话,那现在的微机保护早就喝西北风了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:837 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-29 08:28:30 | 显示全部楼层
    回复 1# smilenie
    + t) p  `# _4 W7 B6 L3 S. v" d- z) i% `- N( v

    $ _# L* |0 Y3 ?8 Z    最早的母差保护是要求TA变比相同的;后来的中阻型母差保护因为有中间变流器,中间变流器有几个抽头可以整定不同的变比,但仍然要求是TA变比相同或是基本变比的倍数;现在的微机型母差保护已没有这种限制,其每个元件的电流平衡系数都是可以整定的。

    评分

    参与人数 1威望 +6 +50 收起 理由
    himyamigos + 6 + 50 总结的很好,谢谢参与!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-5 23:36:46 | 显示全部楼层
    微机母差保护以母线上变比最大的间隔系数为1,其他间隔变比可与其进行折算。