关于CT饱和后的二次电流波形探讨

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-13 11:05
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:33 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-20 13:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    关于CT饱和后的二次电流波形探讨5 d1 l1 j$ d; ^& }# l

    & y- O2 O6 S1 z% y' v8 o    最近研究CT饱和,翻到了台湾李宏任的《实用继电保护》,发现其中一个关于CT饱和后的波形无法理解,特发送上来请高手解释。, m# U" A# _7 b$ J8 S* w
        附图中上面得图形为仿真的CT饱和图形,可以看出,是一个逐步衰减的过程,而下图中的红色圆圈处,出现了一个反转,按照CT饱和原理分析,此时由于铁芯饱和,CT二次线圈的感应电势应该为零(理想假设情况,简化以便讨论),则为何电流还能在红色圆圈处出现一个突起呢。/ P! X1 ?6 v7 V6 {- N
        希望大家各抒己见,讨论一下这个古怪的问题,更希望高手能够路见不平,拔刀相助,呵呵。
    # i  k+ r2 c/ D    谢谢。# ^; ^! \1 Y& Q) @( N
    CT饱和.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-10-22 21:24:02 | 显示全部楼层
    是你采用的模型有问题,也可以这么说是书上的画法不对,真正的详细的分析饱和波形请看另一本输,《保护用电流互感器应用指南》
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-13 11:05
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:33 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-10-22 22:47:57 | 显示全部楼层
    可是图形下方的电流饱和波形我在其他地方见过如此的波形,当时就心存疑惑,后来又在李宏任的书中看到了这样的波形,丛电磁角度我尝试了多次分析一直没有找到合适的理由来解释,希望有兴趣的一起研究一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-23 09:24:52 | 显示全部楼层
    CT进入完全饱和需要40-50ms,也就是差不多两个工频周期。另外正弦波正反励磁,在消去对方的剩磁时会有这样的现象,你注意下有剩磁就ok了,在整个变化过程中剩磁系数存在。

    评分

    参与人数 1威望 +2 +50 收起 理由
    himyamigos + 2 + 50 很好的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-10-23 21:27:27 | 显示全部楼层
    我觉得也有一种可能是一次电流过了最大值后,逐渐衰减,如果此时一次电流的衰减速度比励磁支路电流的衰减速度慢的话,伴随着铁芯退饱和,有可能在二次回路产生一个正向电流

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    himyamigos + 2 回答的很有见解

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-13 11:05
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:33 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-10-26 07:59:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 边缘电力 于 2009-10-26 08:10 编辑 # [7 r, T- {3 Y! s
    , K- R8 b+ l# o, w
    感谢各位的回复, 我也感觉是xjtudxy 所说的,但是仿真一直没有得出如此结果,故请大家一起分析,  # ~5 e3 ~6 @1 L4 y7 G& n
    1 e" y6 h% R& C) ~
    我曾看到过一次大电机启动的饱和波形,由于CT二次电流线距离较远,导致二次回路电阻较大,在电机启动时也出现了李宏任所述的饱和波形,饱和后出现了一个凸起。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-5 17:42
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-26 08:28:26 | 显示全部楼层
    这个还真是学习了,以前根本没注意这个东西
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-10-26 15:57:47 | 显示全部楼层
    CT一次电流的衰减速度比励磁支路电流的衰减速度慢,这个是设想还是已经验证了?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-10-27 09:19:44 | 显示全部楼层
    回复 1# 边缘电力
    . K1 Y, N# D/ t$ ~# C% k  r4 H有红圈部分说明:6 ?6 a! t3 Z9 U
    1. CT饱和有时延,在故障瞬间CT不会立即饱和,一般延时2~3ms。
    / y% ?9 z1 l/ n1 K6 _7 b/ b9 n2. 当故障电流过零点附近,CT又暂时退出饱和,又能线性传递电流。
    " y" Y1 a" o& N2 ^" S3. 目前厂家采用的母差保护抗CT饱和的加权阻抗法(同步识别法)就是采用CT饱和的这一特点来实现的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-13 11:05
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:33 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-2 11:07:14 | 显示全部楼层
    呵呵,偌大的电力研学论坛,这么快就沉底了,希望有人关注,一起学习研究该问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-28 07:55

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表