TA的每日心情 | 难过 2021-2-7 23:39 |
|---|
签到天数: 4 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:4 天 连续签到:1 天
|
发表于 2008-7-31 20:40:27
|
显示全部楼层
微机保护开入量回路的有关问题分析 【查看全文】
- U. O3 y1 {* j; q) i
8 A+ o. W% |( U& Z " I2 s$ V& H1 i, a8 j* r. Q2 @; G
" I( g$ I2 f* o- g5 B
4 Z! e2 X$ `6 C7 s! i2 N" v
英文标题: Problem analysis about binary input circuit of microprocessor-based protection
$ d7 M! |: _/ S 作者: 常风然 ; 高艳萍 ; ~$ N6 V: @- n/ |, W' `
作者单位: 河北电力调度中心,河北,石家庄,050021;河北省电力公司,石家庄培训中心,河北,石家庄,050031
9 W5 O2 s4 f( A- T 刊名: 电力自动化设备
6 Y I+ P8 ~8 w. y 英文刊名: ELECTRIC POWER AUTOMATION EQUIPMENT " x# _% `, f+ i6 w. H0 O2 u
年/卷/期: 2008 /28 /2 " d3 y& f7 a' W" e
栏目名称: 经验交流
" L9 I! u* W6 r& D+ q: {1 R 分类号: TM77 8 m2 w X0 O! S4 O9 E/ t9 Q! V7 f
关键词: 微机保护 ; 开入量 ; 光耦
+ T1 }6 S6 {0 K7 Z$ X9 n- h/ m0 X 摘要: 通过对开入量回路构成的各个环节以及多起典型保护误动事例进行分析,表明微机保护开入量回路设计中大量使用的光耦方案,存在动作电压偏低、动作功率偏小等问题,从光耦器件的选择、光耦回路的设计、外部接点的引入到光耦电源的使用等各环节,均应采取一定的安全可靠措施.装置内部元器件及读取回路的设计上,需要特别注意动作电压、动作电流、电平配合等问题;应该采用中间继电器对现有的重要开入量进行重动;光耦开入电源与变电站直流系统应进行有效的隔离;尽量少采用长电缆直接跳闸方式;尽量减少微机保护的开入量;优化保护内部逻辑,提高开入量容错能力:要提高保护装置对开入量的监视与报警能力. " ^6 F6 [; r2 k1 R. \+ \2 i; O$ u
很好啊 |
|