经消弧线圈接地的10KV配网,电缆设备故障频发,有什么好的解决办法吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-23 14:30:31 | 显示全部楼层
能说详细一点不?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-23 20:15:40 | 显示全部楼层
关注中,同意2楼的意见。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-9-24 12:30:06 | 显示全部楼层
比如10KV接地变压器是经消弧线圈接地的,经过会有中性点电压偏移、10KV母线电压不平衡的问题,要不就是配网电缆设备炸坏
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-10 15:08:43 | 显示全部楼层
这能有啥好办法呀,只有加强设备巡视了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-10 20:15:31 | 显示全部楼层
学习中,请问能说详细点吗
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-20 13:20:07 | 显示全部楼层
故障后相间电压过大造成的,看来消弧线圈没起到应有作用。
; |' y" ~9 H" `: d  G9 r" p1 y: R1.故障后迅速通过接地选线排除故障,减小故障下运行时间。
) Y' ]1 R+ r% Y2.考虑减小消弧线圈的阻抗,也就能减小接地故障时的线间电荷,灭弧。不过故障电流就大一点了,别引起保护动作才好。
& y) O5 T$ M" G0 c4 \3.干脆中性点不接地。! w6 {7 t% g% i
我是新手,瞎想的,不对别骂我 。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-21 00:49:59 | 显示全部楼层
回复 1# xinkuan
2 S- j+ M+ P2 }4 j  B) p: ]8 c( K4 y3 F/ X

, p8 _3 M1 q& _) m% D6 Q    是不是发生了串联谐振了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-30 16:00:41 | 显示全部楼层
消弧线圈容量选择是不是合适?如果是全补偿,有点风吹草动就会造成谐振,电缆故障也就不稀奇了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-8-15 00:09:05 | 显示全部楼层
是不是随着电缆出线增多和电网扩展,消弧线圈的补偿度不够了,造成短路电流大,使绝缘击穿。你可以算下补偿度。