我使用的atp仿真了金属性接地故障,故障是通过在接地开关中串联了一个电阻实现的,现在的问题是接地开关在故障消失的时候也即是接地开关断开的时候会在故障线路上产生过电压,如何将这个过电压抑制?
?# t% ]. Y" F9 z4 }
是不采用此方法实现接地?还是在接地开关处进行处理?