我使用的atp仿真了金属性接地故障,故障是通过在接地开关中串联了一个电阻实现的,现在的问题是接地开关在故障消失的时候也即是接地开关断开的时候会在故障线路上产生过电压,如何将这个过电压抑制?
" p: R- n% f6 Y9 ~! }7 N  T$ X是不采用此方法实现接地?还是在接地开关处进行处理?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:236 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-8-15 18:52:51 | 显示全部楼层
    估计大家都没有明白你的意思
      H0 j! i" m* h* A接地故障后故障相电压升高,你想做什么研究呢,抑制过电压?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-20 22:15:11 | 显示全部楼层
    中性点经消弧线圈接地能有效抑制短路接地点的短路电流和开关切断带来的过电压。
    * _! n7 s' X6 e! U) N* `金属性接地故障不应该设电阻了吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-9-6 20:06:49 | 显示全部楼层
    路过
    * h. |; R6 |" [) Q( u看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-9-22 10:11:34 | 显示全部楼层
    你的仿真模型中有电压互感器吗?如果有,可能是产生了铁磁谐振。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-21 11:48:00 | 显示全部楼层
    楼上的说的有可能,我专门做了一个铁磁谐振的仿真,就是当在短路故障消失的时候产生的~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-23 11:08:00 | 显示全部楼层
    你试试把接地电阻去掉,然后通过改变接地时刻,可以产生你想要的结果吧,具体不太清楚了