电网的备用容量该为多少?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-9-11 21:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    我们的系统小电网系统,有15台容量不等的发电机,如果按照20%备用的话,感觉不是很经济;而且没有上述值也不是针对小电网的。期待高手指教!最好给出标准或规范等依据。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-12 21:02:21 | 显示全部楼层
    备用容量分为好多种吧,事故备用,检修备用,负荷备用,国家都有规定啊,楼主百度下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
     楼主| 发表于 2009-9-13 08:13:37 | 显示全部楼层
    我想知道对于小的孤立电网的规定,楼上说的哪些规定我知道的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-10-14 23:50
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-13 11:30:10 | 显示全部楼层
    我觉得其实主要还是看你们电网的负荷水平和负荷变化程度如何,再来确定备用
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
     楼主| 发表于 2009-9-14 21:47:48 | 显示全部楼层
    关键是专家要依据,没有办法
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-10-10 20:36:06 | 显示全部楼层
    对于电网备用容量有事故备用、检修备用、负荷备用之分,具体各种备用占电网的容量的多少,要根据电网的情况而定,还有就是应该调度规程里面都有的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-7 23:31:39 | 显示全部楼层
    原电力工业部颁布的《电网调度管理条例》
    $ S9 I: K+ a0 q0 b- i
    ; @: d0 ]3 N9 D" N4 U- s第二十三条 跨省电网管理部门和省级电网管理部门编制发电、供电计划以及调度机构编制发电、供电调度计划时,应当留有备用发电设备容量,分配备用容量时应当考虑电网的送(受)电能力。备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量。电网的总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%,各种备用容量宜采用如下标准:; g* ]8 d. I2 A" A5 P' K
      1、负荷备用容量:一般为最大发电负荷的2%-5%,低值适用于大电网,高值适用于小电网;
    4 T! M" @" l% s2 l1 f, ^2 i  2、事故备用容量:一般为最大发电负荷的10%左右,但不小于电网中一台最大机组的容量;
      u) n$ |% U6 E  3、检修备用容量:一般应当结合电网负荷特点,水、火电比例,设备质量,检修水平等情况确定,一般宜为最大发电负荷的8%-15%。" {  _, x  k5 G1 V  Y5 A
      电网如果不能按上述要求留足备用容量运行时,应当经电网管理部门同意。
    6 M# i5 p' h- \' n3 v: C4 N6 Z4 t8 D( A- c
    看了你的问题,我查了一下。共同学习。哈哈。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-10 20:51:56 | 显示全部楼层
    一般就是靠蒙啦 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-31 14:07:21 | 显示全部楼层
    原电力工业部颁布的《电网调度管理条例》8 U% c" p3 i. ^5 p
    9 x" ]# @( {# R# i. C4 G/ O
    第二十三条 跨省电网管理部门和省级电网管理部门编制发电、供 ...
    6 x/ u$ p3 e2 x' {7 sxiiexl 发表于 2010-7-7 23:31
    4 b7 s) r) W9 d* J6 L
    这个写的很对,实际中也是这样
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-4-10 10:00
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-15 11:25:25 | 显示全部楼层
    回复 7# xiiexl $ A2 b! d; T5 b- O2 Q+ b4 k
    1 A7 m. _( q4 s( o3 h$ q

    ' F5 w8 N) R( d+ w& W    学习了,谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-5 13:45

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表