设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3619|回复: 9

ETAP进行潮流计算

[复制链接]
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-8-24 08:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    项目介绍:
    1 `, p. I- o3 Q4 J% j, H) n两个以上独立电源(装机容量30MW左右),电源间通过约10~30km,35kV电缆进行电气连接。
    8 {. f! x! p0 A+ H* {请高手赐教,进行潮流计算时,各电源的处的发电机运行方式如何设定,是SWING,电压节点还是无功功率节点。
    + e/ e8 m7 ^9 h! e" w谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-24 10:58:35 | 显示全部楼层
    这个要看你实际运行方式、发电机控制方式了。! J. Y" n  U( ]$ \$ m
    如果是各电站之间等有功、无功的话,应该都用swing就行
    " @$ _" {+ ~5 m' B, r如果你是做运行方式分析用,那么你可以通过各负荷点的负荷、电站负载率综合考虑了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
     楼主| 发表于 2010-8-24 13:55:22 | 显示全部楼层
    全部设置成swing的话,可能会潮流不收敛; }$ m5 F9 {+ D0 ]: m  Y! c
    我不清楚是设置PV节点还是PQ节点。我分别计算过,一般都可以满足要求。! }# m; s) ?7 n
    但不清楚该选择哪一种方式。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-13 20:10:51 | 显示全部楼层
    潮流计算,在一个系统中应该至少有一个平衡节点。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-15 14:49:38 | 显示全部楼层
    我当时做过一个单机无穷大系统的东东,里边的设置是发电机为平衡节点,然后无穷大系统为PQ节点,这样计算出来的结果非常理想,你也可以将你的模型这样试一试啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
     楼主| 发表于 2010-9-15 16:18:33 | 显示全部楼层
    回复 6# qxq007
    # G' E0 G* q& l, s0 |' x
    4 [% m3 W; F3 W! t! g9 m2 W! [1 E
    1 o3 F7 S7 p( y4 K2 J) \ 我的系统容量比较小,一般仅有几十兆瓦,而且属于近端供电,不适合按无穷大系统考虑。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-30 17:05:59 | 显示全部楼层
    潮流计算,在一个系统中应该至少有一个平衡节点
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-15 18:18:37 | 显示全部楼层
    平衡节点在系统中只能有一个,且必须有一个,它对系统起到功率平衡的作用,可以向系统提供缺损的功率,也可以吸收系统中多余的功率
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-28 20:15:18 | 显示全部楼层
    那位高手可以教一下我如何进行潮流计算和短路计算(毕业设计)跪求!QQ364850927
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-3-13 22:31:39 | 显示全部楼层
    回复 1# coocab
    % F! f# \  c2 U! y, h$ M" k低压配电网可以用这个软件算潮流不?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入