[讨论] 关于psasp,短路和暂稳计算时总是出错

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-6-2 18:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我在使用PSASP做潮流计算的时候程序运行正常,但做短路和暂稳计算时总是出错,请问这里使用这个软件的朋友有没有碰到过类似情况?cry
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-6-2 18:34:15 | 显示全部楼层

回复 #1 暂态稳定 的帖子

有时候是软件自身的问题! !!!! 貌似
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-6-3 11:45:51 | 显示全部楼层
不可能 肯定是数据的问题,因为PSASP自身对数据有些限制和要求的,所以建议还是看看序网和动态数据是否正确。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-6-3 21:37:55 | 显示全部楼层
我曾经碰到过是因为变压器连接的问题。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-26 11:53
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-7-11 15:32:45 | 显示全部楼层
    短路如果是对称短路,一般不基于潮流的都不太有问题,不对称故障可能零序参数要查查6 P6 K8 v. a( Y% J
    暂态稳定主要是发电机参数填写,看你是基于100MVA的还是基于发电机自身容量的标幺值,不要混填,否则容易出问题。

    评分

    参与人数 1威望 +6 金币 +4 收起 理由
    norika + 6 + 4 谢谢技术员同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-7-12 16:20:11 | 显示全部楼层
    那倒是,不能范常规的低级错误,有次我就是变压器电抗的标幺值选错了基准,找了很长时间才找出。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-11-13 16:38:42 | 显示全部楼层

    回复

    可能是你的数据参数有问题,通常发电机或者负荷模型、参数出问题的可能性大些
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-8 09:07:12 | 显示全部楼层
    仔细查看一下你的数据是否正确。应该是数据参数的问题。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-22 18:16:03 | 显示全部楼层
    也碰到过
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-1-27 14:15
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-3 16:53:41 | 显示全部楼层
    短路如果是对称短路,一般不基于潮流的都不太有问题,不对称故障可能零序参数要查查& R. z3 ^/ s8 e( o' z$ `/ t
    暂态稳定主要是发电机参数填写,还有变压器中性点方式