一35kV变电站的10kV站用变发生爆炸,该站用变装在开关柜内,求高人分析一下造成站用变爆炸的原因。另外,想请教一下,站用变的一次保险的容量如何选择?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

累计签到:2 天
连续签到:2 天
发表于 2009-7-20 20:16:01 | 显示全部楼层
我也很想知道~~是不是瓦斯?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-20 21:44:42 | 显示全部楼层
2# 4712635 ; ?- [+ a+ q3 d) [& T( k

* i8 V, m' F$ w5 y
  G0 \9 Q5 w& G' Y/ g是干式的变压器,没有瓦斯
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-21 23:11:03 | 显示全部楼层
变压器爆炸的原因很多,熔丝的选择大约按额定电流的1.15-1.2倍

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
小电驴 + 1 感谢参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-6 12:28:52 | 显示全部楼层
既然是站用变应该不大,是50还是80的?熔断器没有发生作用吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-5 15:46:24 | 显示全部楼层
通常是变压器绝缘问题的,而且变压器不是直接爆炸,是燃烧后爆炸
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-8 21:57:58 | 显示全部楼层
应该是匝间短路时产生的电弧使绝缘物燃烧时产生了游离汽体膨胀导致的爆炸
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-2-20 18:48:04 | 显示全部楼层
导致爆炸的原因太多了。要具体情况具体分析了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-20 20:50:07 | 显示全部楼层
楼主 你莫非是双井沟的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-26 13:15:09 | 显示全部楼层
同意 7楼观点
3 g# s0 {7 M# Y7 |听说过没见过 严重短路造成拉弧 引起绝缘物质燃烧 爆炸