220kV线路A相接地故障后的波形图,为什么A相的相位和3I0正好相差180度?  B5 ]  R, X8 u
从Ia+Ib+Ic=3I0看,应该相位一致才对啊?
5 B" n$ G9 u0 g! l请高手支招
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-1 12:46
  • 签到天数: 63 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-22 09:56:11 | 显示全部楼层
    录波器极性没有接反?负荷状态怎么样?还是弱馈端?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-7-14 20:32:20 | 显示全部楼层
    单相接地正序,负序,零序电流等大同向,a相电流是这三个电流之和,应该和零序电流同向啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-14 21:47:26 | 显示全部楼层
    Ia+Ib+Ic=3I0,这个是向量式,未必就方向相同吧?
    # L8 Y' m" G+ ~, ?( \" E* ?0 I边界条件Ia1=Ia2=Ia0,三序同向可以得出A相故障电流就是接地电流。
    : O3 A8 e3 s6 h% g至于你的问题,我觉得是有的书上正方向规定不同,有的是流入为正,有的是流出为正,正方向规定不同,就有可能同向有可能刚好反向。不知道楼主的正方向是如何规定的??
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-15 15:58:39 | 显示全部楼层
    一般情况下,是录波器的3I0接反了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-15 16:00:20 | 显示全部楼层
    一般波形分析软件都提供公式编辑的功能,将ia+ib+ic,合成一个新的通道出来,和文件的中3i0叠加比较一下,就能判断出来。现场录波器接入对3i0比较随意,见过很多接反的情况