    如果没看错的话,模型中用的线路应该是分布参数模型,可是为什么我把线路模型改成clarke分布参数模型的时候 ...
    % |5 }, |  q# a/ |sleeping83 发表于 2010-4-29 21:54

    ; \: t0 C. u8 \5 }' g* K; A$ [# e! S7 o

    1 ^5 X! O. M2 m. }    感谢sleeping83同学非常认真的分析了这个模型,这个模型是去年根据舒老师提供的数据和模拟方法建立起来的,印象里线路采用的并不是分布参数模型,而是由序量参数表达的集中参数模型,所以模拟步长不会影响模型能否运行。如果你用分布参数的话,则必须考虑波在线路传播的时间问题。补偿电感在未投入时,我记着上传过一幅模拟结果,故障线路的短路电流(稳态值)的确是其他相容性电流之和,且相位相反。投入电感产生直流分量是因为电感的磁通不能瞬时进行跳跃改变,直流分量的大小和有无应该和电感投入的时间有很大关系,希望继电的同学们来讨论一下,应该会有补偿线圈投入的控制策略来减小直流分量吧,欢迎大家继续讨论!

    评分

    参与人数 1威望 +1 学分 +2 收起 理由
    yl_fight + 1 + 2 我很赞同

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-2 20:02:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 sleeping83 于 2010-5-2 20:07 编辑 4 u3 l. Q% H* S! U; @" J  p% ~
    感谢sleeping83同学非常认真的分析了这个模型,这个模型是去年根据舒老师提供的数据和模拟方法建 ...
    ( U7 Y; g) A% t+ o8 w7 idongchch 发表于 2010-5-1 02:47

    ' k8 L  j; i3 Z' M4 F" O, P感谢dongchch版主的回复,如dongchch版主所说,这个模型是用集中参数搭的模型,如果要是想用分布参数来搭模型的话,架空线路可以选用三相clarke分布参数模型,但是电缆线路采用分布参数的话,是不是只能采用LCC模型呢?如果是这样的话,他的数据应该如何填写呢?我对LCC模型的使用还不会,希望对电缆模型比较熟悉的朋友能提供一下设置的方法,我再好利用这些方法来搭建一个电缆线路的模型并做进一步的分析!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-4 14:41:56 | 显示全部楼层
    学习下~~哈哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-5 18:27:19 | 显示全部楼层
    版主您好~我想请教一下输电线路中的接地情况在EMTP中如何表示
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-5 19:12:24 | 显示全部楼层
    过来学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-5 21:31:25 | 显示全部楼层
    初学ATP,看到各位老师们的讨论,自己也试着搭了一个简单的模型,但仿出来后有个地方怎么也弄不明白,我把图和模型贴上来,请大家帮忙看看是怎么回事。

    10kv2.rar

    1.98 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    未命名.bmp

    评分

    参与人数 1威望 +1 学分 +2 收起 理由
    yl_fight + 1 + 2 原创内容

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-5 21:39:08 | 显示全部楼层
    按理外部单相故障时线路两端电流应该基本相同才对,为什么会差出这么多。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-6 19:37:27 | 显示全部楼层
    找到原因了 因为我线路用的分布参数 使得故障时电容两端电压出现突变 从而激生出无限大电流
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-5-10 17:56:47 | 显示全部楼层

    8 t4 \  w4 C' m* C0 t0 }% a( m% P7 U" e7 q8 q

    - Z6 M' R, Q# h0 f    我5月1日~8日陪小外孙出差到巨州,回来后,我翻了12年前我用马老师的软件做的中变压器中心点经过消弧线圈的接地的10KV、或35KV系统仿真,我也遇到你类似的问题,这与仿真模型的建立、元件参数的设置、有很大关系。例如:消弧线圈是-1”已经投入还是在某相接地故障后再投入?是在一个周波中的哪一个时间?·······都会影响仿真的结果。当然,从波形图来看比较直观。我回忆做了上数百次,通过摸索,仿真能达到教科书上的一些理论分析。譬如脱谐度、过补偿、有了消弧线圈补偿后,当单相接地故障消失后的恢复电压的速率与脱谐度有关系。······不一一罗嗦了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-27 01:16:43 | 显示全部楼层
    感谢舒老师提供的实例!学习了,大家多多探讨!!共同进步
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-28 19:07

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表