楼主: zhw_126

线路开关三相不一致与失灵

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-23 09:53:11 | 显示全部楼层
回复 10# 林涛
0 B- \% A& B6 {0 J: o. h) Z' p2 O7 e5 G: C/ ~
# n0 a; k/ w( K; C  D2 C
    在“十八项反措”(试行)继电保护专业重点实施要求里,2.7条提到:220kV及以上电压等级的断路器均应配置断路器本体的三相位置不一致保护。在“十八项反措”(试行)继电保护相关专业条款摘录里:14.3.3条提到:断路器三相位置不一致保护应采用断路器本体三相位置不一致保护。而且在我们这里,已逐步退出了保护装置里的不一致保护。没错,开关本体的不一致延时继电器特别容易坏,时间整定不准确,由于是户外,时间头容易变形损坏,可能会在运行中不动作。我们也曾发生过本体不一致保护拒动事例。还有一点,如果线路发生单相瞬时性故障,有一侧跳开后未重合,线路非全相运行,本体非全相保护不启动失灵保护,这个时候运行人员该怎么处理?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-27 10:50:30 | 显示全部楼层
[img][/img]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-27 20:39:56 | 显示全部楼层
我们的高压开关(GIS)的非全相保护,采用的开关本体的三相不一致保护,而继电保护的非全相保护退出了。4 t8 Y' c8 L2 k" X9 R2 C' o" B
/ ^, c  P" H- K* }: D
开关本体的不一致用的时间延时继电器,是可以校验的。当然,时间精度不高,一般在0.8-1.0S之间。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
himyamigos + 2 谢谢现场经验!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-2-17 03:58:48 | 显示全部楼层
进来学习一下....
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-17 22:07:55 | 显示全部楼层
反措规定:线路断路器三相不一致保护不启动失灵保护,因为线路出现非全相时还可以输送功率。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-24 21:29:20 | 显示全部楼层
反措中只要求发变组的断路器非全相不一致启动失灵保护,而且是开关三相不一致触点位置、零负序电气量判据构成“与”逻辑,RCS-974非电量保护装置有这个保护,不知道说的对不对?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-20 17:45:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-22 13:16:10 | 显示全部楼层
增长见识了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-12 12:12

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表