    这是个500kV港城变电站,有2台主变,母线节点,有人写成如下样子
    : e. I9 J% `/ b: JB     港城    525.ZJ                                    
    . r% J" z3 o& h7 t2 j* [B     港城    230.ZJ                                    
    ) a( e4 u6 G# UB     港城M1  230.ZJ                                     ' _0 Z5 }) X9 u6 ]- Q
    B     港城M1  35. ZJ              40.                    
    7 G0 B" k! Q6 r8 m! h1 r& P  ]  F$ y1 H+ FB     港城M2  230.ZJ                                     ( O+ S# N/ c& V) A" G; ?
    B     港城M2  35. ZJ              40.
    ; Z, d( K$ o' J9 \0 O+ U. s" k请教为什么不是这样写的:: v7 g5 G1 d5 g( a) X; Q0 g) z
    B     港城M1    525.ZJ                                                         4 @- c7 x3 I4 P; L5 h5 i: [
    B     港城M1  230.ZJ                                       m8 |! l2 c, Z) E+ ]1 h
    B     港城M1  35. ZJ              40.     ) s, w0 n: k8 P4 z) x
    B     港城M2   525.ZJ                      0 G3 J; B  P% X8 V6 R8 |
    B     港城M2  230.ZJ                                     . _4 L# Y6 J. Y+ d( O% O% w8 a
    B     港城M2  35. ZJ              40. $ q  @# [- p. _$ w/ F' A
    麻烦解释一下,
    . ~$ x. C4 n$ ^; m3 G8 y- X2 g
    / h8 T( W4 W( f% [1 L3 J5 L
    最佳答案
    2017-10-10 15:04:27
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: raincheck1997 乐于助人,奖励学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 11:09:14 | 显示全部楼层
    继续问:" C2 f( N# Z5 @4 C& Z/ a, V
    500kV网中要这样定义变电站如:' O+ H7 {5 z) d4 k% I  h
    B     港城    525.ZJ                                    
    + i' ~$ G6 B. y! R9 G) D4 AB     港城    230.ZJ                                    
    ) j3 j$ [8 Y1 Z7 h) X5 d! e8 F6 ^0 qB     港城M1  230.ZJ                                     3 ^: w, h# P2 J6 A2 d1 {9 D
    B     港城M1  35. ZJ              40.                    
    # _( Q! a) @. g9 z7 UB     港城M2  230.ZJ                                    
    5 a/ d# J$ m& m' F7 }2 T  zB     港城M2  35. ZJ              40.                      # x8 W( I" S) \9 F9 c/ m) R  t8 y
    而在220kV网中却只写一个如:
    ; s5 I- z* K9 C! c2 K$ X5 F( V1 L; [B     遂溪    230.ZJ57   19                              1 }5 j0 f( a% B1 r& V# y- G- c
    B     遂溪M1  230.ZJ                                     * Z9 b) @* B: J, e4 W! _# k6 x* B
    B     遂溪M1  115.ZJ                                    
    $ m5 Q& ~* E7 _2 mB     遂溪M1  10.5ZJ
    5 ?2 v; A5 ?0 s, t. q; P0 s. {110kV电网中却是这样描述的如:
    3 r6 B% B! f* B6 Y% k2 DB     良丰    115.ZJ20   6.3                                    
    ( ^1 U3 h, [- w* C* F3 gB     太平    115.ZJ12   4.0                                     2 d6 A' M' a% X
    / ~$ x: |/ m3 f! `1 v) N8 R
    B     晨鸣    115.                                               
    $ O+ V2 \# i% f  E7 MB     晨鸣    38.5CM150  49.3  
    , S  H0 E7 K) _( N( B3 \* F: {
    ( o( X% i% S! w5 O疑问,只是电压等级不同,含义是一样的,为什么在不同电压等级定义描述里会有区别?( T  \, l$ B0 g; A; G5 C0 d

    8 \4 T- G" V; x$ D; L) l# J' I' Y
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 17:26:39 | 显示全部楼层
    而描述220kV遂溪站却是:
    & L, h4 Y6 f3 a2 G; E, ^% s0 KB     遂溪    230.ZJ57   19                              ) H% O7 @6 k7 Q" u6 w9 l- F  s& A
    B     遂溪M1  230.ZJ                                     2 [. p& m( W0 U# j  ~
    B     遂溪M1  115.ZJ                                     & y8 h& I' Q5 y* D0 t2 o
    B     遂溪M1  10.5ZJ
    # `! h; B$ W4 n为什么不是这样写   l3 e5 F7 y5 y' h7 c1 A" }! |
    B     遂溪    230.ZJ
    3 ^: W$ g: Z* O, F2 ~* |& n( IB     遂溪    115.ZJ                              
    0 W! C2 W# F+ ?: J9 K  |/ ZB     遂溪M1  230.ZJ                                    
    5 k) S+ b8 y! \- ^9 [" a" u5 k2 iB     遂溪M1  115.ZJ                                    
    4 L7 G. C" }9 o2 ?B     遂溪M1  10.5ZJ
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 10:58:34 | 显示全部楼层
    机械师 发表于 2017-10-10 08:28
    9 {( C: P3 R1 N9 |$ U0 j港城M1是在一个格里吗

    - o4 y) ^; d7 s/ q) u  _是的: r0 q5 a. \% J2 s( S; A+ S1 P8 o. F
    B     廉江    230.ZJ283  94.3                            2 q. h8 `/ T6 F, W* F
    B     廉江M1  230.ZJ                                     % W. E/ y* y) f* s  ?
    B     廉江M1  115.ZJ                                     2 w2 P6 F. a/ P- H/ c8 v0 ]( Y
    B     廉江M1  10.5ZJ                                       n" {0 G2 \- }7 }/ P
    B     廉江M2  230.ZJ                                    
    6 W0 u! c% c4 ~B     廉江M2  115.ZJ                                     . e6 S0 m6 w0 p4 m9 e/ I
    B     廉江M2  10.5ZJ  
    1 D9 \/ C: T1 O0 z$ H9 H7 q7 O/ R! T4 N( W
    这个定义就很清晰
    5 Y; }; W9 z% ^' L- F这是同一个人写的
      k, \- I8 \& d- v) ]7 ^! g3 i
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 12:00:09 | 显示全部楼层
    在线等,没人理
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:11:39 | 显示全部楼层
    这个和变电站结构有关的,这个站里只有一个500kV母线,而220母线是分裂运行的

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 16:22:43 | 显示全部楼层
    谢谢你回复哈,我还有疑问$ u, k( x2 c7 c$ g3 h0 X& F
    做系统接入的时候,只有供电局写的某时期的规划,他里面只有每年的地理接线图,我们看到某个电压等级的变电站,都是变压器的额定容量和台说,怎么能知道站内的真实结构呢?我看220kV变电站,那个人也是这样写的,难道也是一样的结构?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:28:00 | 显示全部楼层
    您说的这个站是已经建成的还是尚未建成的?已经建成的站,可以直接问下供电局站内电气主接线是什么样的,一般220站都差不多的~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-11-13 19:59
  • 签到天数: 57 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:57 天
    连续签到:2 天
    发表于 2017-10-10 08:28:05 | 显示全部楼层
    港城M1是在一个格里吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-10 15:04:27 | 显示全部楼层    本楼为最佳答案   
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。