设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2478|回复: 14

[已解决]请教母线节点的写法

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 11:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    这是个500kV港城变电站,有2台主变,母线节点,有人写成如下样子3 g4 z# C! t5 c6 |5 D& w
    B     港城    525.ZJ                                    
    2 ?+ v( T" S" O) C' W- J" D& RB     港城    230.ZJ                                    
    5 x$ Q  U- i. i* qB     港城M1  230.ZJ                                    
    + D( [- x/ Q' a" h/ eB     港城M1  35. ZJ              40.                    " p! y7 t. W8 a( U$ ^  G
    B     港城M2  230.ZJ                                     3 i7 h6 t) g6 m
    B     港城M2  35. ZJ              40. , |, ~. ^2 F5 v0 C  q0 l
    请教为什么不是这样写的:2 X! w5 D! @# S& P
    B     港城M1    525.ZJ                                                         $ J! c/ Q0 K' I2 |3 v" V% A
    B     港城M1  230.ZJ                                    
    : y9 H% A( `9 s- I" N0 r# W( ~B     港城M1  35. ZJ              40.     8 Z/ t$ m6 j" }" C9 h
    B     港城M2   525.ZJ                      ; Q& [0 r; @( c8 Q( b  b
    B     港城M2  230.ZJ                                    
    6 u1 K2 M7 [. A( ?7 [0 }7 H; G" SB     港城M2  35. ZJ              40. " Q5 V5 l( t  H5 t5 }3 D
    麻烦解释一下,3 p- |! {/ p. P# g# l$ D6 C
    5 P. g2 d4 G! q" w
    最佳答案
    2017-10-10 15:04:27
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: raincheck1997 乐于助人,奖励学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 11:09:14 | 显示全部楼层
    继续问:
    ( s: n5 C% h5 j% H. z9 h' C500kV网中要这样定义变电站如:& x! w! d/ w. L* W2 G
    B     港城    525.ZJ                                     . K1 b* i8 A: x& d. i
    B     港城    230.ZJ                                     , Y' W2 r: E5 i/ _
    B     港城M1  230.ZJ                                     # \* b& q9 b: B$ j
    B     港城M1  35. ZJ              40.                    
    7 h$ U1 O# X0 q3 }, p7 gB     港城M2  230.ZJ                                     / q( m7 R" K' w0 ]( N( f- [
    B     港城M2  35. ZJ              40.                      + i5 M$ @$ C2 k# L) n- W8 q* A
    而在220kV网中却只写一个如:
    $ s4 O9 R* v+ `( u. oB     遂溪    230.ZJ57   19                              
    , y1 f7 O4 \4 }! g- VB     遂溪M1  230.ZJ                                     " S8 X8 N' F+ g! u# b  u( m1 H1 G
    B     遂溪M1  115.ZJ                                     * i/ g( _. d' i1 v1 W/ I# L
    B     遂溪M1  10.5ZJ
    ; M" P, _+ ~6 w( H+ L' S110kV电网中却是这样描述的如:! Z1 m9 q! g) L% ~, U
    B     良丰    115.ZJ20   6.3                                    
    ) w$ }% y1 o: ?) pB     太平    115.ZJ12   4.0                                     & z$ J, _/ S9 a8 f" ]4 u

    ! m  K1 e5 R$ {" U8 h% }, LB     晨鸣    115.                                               
    & [" y! b. e1 H. VB     晨鸣    38.5CM150  49.3  
    ; R- m* @  f! J1 S7 A) a5 D/ c
    " d, ]( @. q5 d9 }! _- N. p" b疑问,只是电压等级不同,含义是一样的,为什么在不同电压等级定义描述里会有区别?
    ( e2 s" u* Q! I. @6 J6 f
    1 _8 ]5 I2 j" g$ q& I+ S
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 17:26:39 | 显示全部楼层
    而描述220kV遂溪站却是:
    ' R( |3 a6 D( t3 G( A0 s+ M# YB     遂溪    230.ZJ57   19                              ; G" s9 v9 s* `$ ]
    B     遂溪M1  230.ZJ                                    
    ; q  |! t0 }" y- e* z6 CB     遂溪M1  115.ZJ                                    
    - `& k  B# P  |7 O: H' {3 J9 k. HB     遂溪M1  10.5ZJ
    6 l- M0 Y6 v1 f' P9 @% B4 n, T- n* c为什么不是这样写 & ^7 v* H( M( o% w! r
    B     遂溪    230.ZJ& |: Y* F7 X, w0 x9 ]) L$ l
    B     遂溪    115.ZJ                              
    9 C) o: ?5 g. \: c% c  z4 G; oB     遂溪M1  230.ZJ                                     " D! M6 }+ v  T& \
    B     遂溪M1  115.ZJ                                    
    9 I/ [( t7 N* \B     遂溪M1  10.5ZJ
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 10:58:34 | 显示全部楼层
    机械师 发表于 2017-10-10 08:28
    - s5 V( Q1 ~5 M3 {, D) U港城M1是在一个格里吗
    & s0 L7 J! \; U
    是的
    * Z5 Y" l) U- |  d; FB     廉江    230.ZJ283  94.3                            0 g) e1 i& u; q/ j8 ~  I9 i) X
    B     廉江M1  230.ZJ                                     5 W3 Q) ?( M1 @" [* p! i
    B     廉江M1  115.ZJ                                     . q  M7 `  [3 L5 d6 X
    B     廉江M1  10.5ZJ                                    
    / Y4 w% o6 Q. H8 C& K+ r+ C4 IB     廉江M2  230.ZJ                                    
    4 u3 W8 m+ V; t  f# ~6 a3 fB     廉江M2  115.ZJ                                    
    5 \7 I# q/ m" v1 C5 T& w* X# i8 sB     廉江M2  10.5ZJ  
    4 ^( s: H2 O+ J8 F5 f: B
    0 ^; G7 Y" K# g% z3 D5 C- B这个定义就很清晰: i3 G5 t2 g  r% d* \
    这是同一个人写的. i: g6 _" o1 p" `/ j+ j
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 12:00:09 | 显示全部楼层
    在线等,没人理
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:11:39 | 显示全部楼层
    这个和变电站结构有关的,这个站里只有一个500kV母线,而220母线是分裂运行的

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 16:22:43 | 显示全部楼层
    谢谢你回复哈,我还有疑问
    . l4 T) X/ J6 H$ Y* p9 O1 q' j做系统接入的时候,只有供电局写的某时期的规划,他里面只有每年的地理接线图,我们看到某个电压等级的变电站,都是变压器的额定容量和台说,怎么能知道站内的真实结构呢?我看220kV变电站,那个人也是这样写的,难道也是一样的结构?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:28:00 | 显示全部楼层
    您说的这个站是已经建成的还是尚未建成的?已经建成的站,可以直接问下供电局站内电气主接线是什么样的,一般220站都差不多的~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-11-13 19:59
  • 签到天数: 57 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:57 天
    连续签到:2 天
    发表于 2017-10-10 08:28:05 | 显示全部楼层
    港城M1是在一个格里吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-10 15:04:27 | 显示全部楼层    本楼为最佳答案   
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报