    这是个500kV港城变电站,有2台主变,母线节点,有人写成如下样子
    B     港城    525.ZJ                                    
    B     港城    230.ZJ                                    
    B     港城M1  230.ZJ                                    
    B     港城M1  35. ZJ              40.                    
    B     港城M2  230.ZJ                                    
    B     港城M2  35. ZJ              40.
    请教为什么不是这样写的:
    B     港城M1    525.ZJ                                                         
    B     港城M1  230.ZJ                                    
    B     港城M1  35. ZJ              40.     
    B     港城M2   525.ZJ                     
    B     港城M2  230.ZJ                                    
    B     港城M2  35. ZJ              40.
    麻烦解释一下,

    最佳答案
    2017-10-10 15:04:27
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。
    楼主热帖
    真诚赞赏,手留余香
    [发帖际遇]: raincheck1997 乐于助人,奖励学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 呼我

    使用道具 举报

    最佳答案
    1 
  • TA的每日心情
    慵懒
    3 天前
  • 签到天数: 36 天

    连续签到: 5 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2017-10-10 11:09:14 | 显示全部楼层
    继续问:
    500kV网中要这样定义变电站如:
    B     港城    525.ZJ                                    
    B     港城    230.ZJ                                    
    B     港城M1  230.ZJ                                    
    B     港城M1  35. ZJ              40.                    
    B     港城M2  230.ZJ                                    
    B     港城M2  35. ZJ              40.                     
    而在220kV网中却只写一个如:
    B     遂溪    230.ZJ57   19                              
    B     遂溪M1  230.ZJ                                    
    B     遂溪M1  115.ZJ                                    
    B     遂溪M1  10.5ZJ
    110kV电网中却是这样描述的如:
    B     良丰    115.ZJ20   6.3                                    
    B     太平    115.ZJ12   4.0                                    

    B     晨鸣    115.                                               
    B     晨鸣    38.5CM150  49.3  

    疑问,只是电压等级不同,含义是一样的,为什么在不同电压等级定义描述里会有区别?

    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    1 
  • TA的每日心情
    慵懒
    3 天前
  • 签到天数: 36 天

    连续签到: 5 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2017-10-10 17:26:39 | 显示全部楼层
    而描述220kV遂溪站却是:
    B     遂溪    230.ZJ57   19                              
    B     遂溪M1  230.ZJ                                    
    B     遂溪M1  115.ZJ                                    
    B     遂溪M1  10.5ZJ
    为什么不是这样写
    B     遂溪    230.ZJ
    B     遂溪    115.ZJ                              
    B     遂溪M1  230.ZJ                                    
    B     遂溪M1  115.ZJ                                    
    B     遂溪M1  10.5ZJ
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    1 
  • TA的每日心情
    慵懒
    3 天前
  • 签到天数: 36 天

    连续签到: 5 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2017-10-10 10:58:34 | 显示全部楼层
    机械师 发表于 2017-10-10 08:28
    港城M1是在一个格里吗

    是的
    B     廉江    230.ZJ283  94.3                           
    B     廉江M1  230.ZJ                                    
    B     廉江M1  115.ZJ                                    
    B     廉江M1  10.5ZJ                                    
    B     廉江M2  230.ZJ                                    
    B     廉江M2  115.ZJ                                    
    B     廉江M2  10.5ZJ  

    这个定义就很清晰
    这是同一个人写的
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    1 
  • TA的每日心情
    慵懒
    3 天前
  • 签到天数: 36 天

    连续签到: 5 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2017-10-9 12:00:09 | 显示全部楼层
    在线等,没人理
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    1 
  • TA的每日心情
    调皮
    2017-11-10 09:37
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-10-9 16:11:39 | 显示全部楼层
    这个和变电站结构有关的,这个站里只有一个500kV母线,而220母线是分裂运行的

    评分

    参与人数 1专家分 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    1 
  • TA的每日心情
    慵懒
    3 天前
  • 签到天数: 36 天

    连续签到: 5 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2017-10-9 16:22:43 | 显示全部楼层
    谢谢你回复哈,我还有疑问
    做系统接入的时候,只有供电局写的某时期的规划,他里面只有每年的地理接线图,我们看到某个电压等级的变电站,都是变压器的额定容量和台说,怎么能知道站内的真实结构呢?我看220kV变电站,那个人也是这样写的,难道也是一样的结构?
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    1 
  • TA的每日心情
    调皮
    2017-11-10 09:37
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-10-9 16:28:00 | 显示全部楼层
    您说的这个站是已经建成的还是尚未建成的?已经建成的站,可以直接问下供电局站内电气主接线是什么样的,一般220站都差不多的~
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    3 
  • TA的每日心情
    慵懒
    7 天前
  • 签到天数: 57 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-10-10 08:28:05 | 显示全部楼层
    港城M1是在一个格里吗
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    最佳答案
    1 
  • TA的每日心情
    调皮
    2017-11-10 09:37
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-10-10 15:04:27 | 显示全部楼层    本楼为最佳答案   
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。
    真诚赞赏,手留余香
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机APP(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1 )|网站地图

    GMT+8, 2017-11-20 05:32

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表