设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2630|回复: 14

[已解决]请教母线节点的写法

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 11:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    这是个500kV港城变电站,有2台主变,母线节点,有人写成如下样子  ~" I1 U: G& R8 G& x
    B     港城    525.ZJ                                     $ G9 X5 h0 g! h  B2 o% a
    B     港城    230.ZJ                                    
    ! p+ d& O+ T( eB     港城M1  230.ZJ                                     9 J; n$ {) X( \; g
    B     港城M1  35. ZJ              40.                    
    : D5 v, d3 T, ?& t, W: A" f3 l2 ^B     港城M2  230.ZJ                                     5 J9 _3 d7 Z$ W  |" s! K
    B     港城M2  35. ZJ              40.
    2 R% e/ _/ G: ^# G6 b( [请教为什么不是这样写的:7 c# ^8 v3 ^: ~9 [: L5 a' r+ g
    B     港城M1    525.ZJ                                                         ( @. X% s( g( j- B7 o* O( r
    B     港城M1  230.ZJ                                    
    ' V0 [2 H5 u9 j$ Y: Q! |1 @! |( EB     港城M1  35. ZJ              40.     1 Q, O+ D4 n  ~' d' b: K% q1 r
    B     港城M2   525.ZJ                     
    " {: A) w+ I1 [! B2 qB     港城M2  230.ZJ                                    
    2 o& O, q8 T- e* XB     港城M2  35. ZJ              40.
    ( ^5 |# i9 [% a麻烦解释一下,
    $ a$ W. I' Y! L# \: H8 T4 A* X2 V' M7 q6 z: m. M& X
    最佳答案
    2017-10-10 15:04:27
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: raincheck1997 乐于助人,奖励学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 11:09:14 | 显示全部楼层
    继续问:
    ; S8 T' b: z! C& b. `, b. L500kV网中要这样定义变电站如:
    ; ?* n- m" i& g2 ]( G8 w9 cB     港城    525.ZJ                                     3 p3 Z4 w% ^$ H  _# |
    B     港城    230.ZJ                                     7 X; E& M3 O) r! C- w9 ^/ \' @
    B     港城M1  230.ZJ                                     * n& }+ E+ w: K2 Q: S* p, P
    B     港城M1  35. ZJ              40.                    : M* i, [0 D! [
    B     港城M2  230.ZJ                                     ) S0 `) J- ?- i5 N+ u
    B     港城M2  35. ZJ              40.                     
    1 x& z) m# M8 W, A而在220kV网中却只写一个如:
    ; S3 \0 s- z: P5 V. P/ mB     遂溪    230.ZJ57   19                              
    4 K& q+ b- _* o& n- a- o. j7 LB     遂溪M1  230.ZJ                                     $ W# A) g3 E* K4 `- B
    B     遂溪M1  115.ZJ                                     $ N7 H1 y- Y: W( ]  m" T3 ]1 u: A
    B     遂溪M1  10.5ZJ
    ! r$ `- H3 F$ d! n% H110kV电网中却是这样描述的如:; I5 ~3 i2 w+ e4 p1 O
    B     良丰    115.ZJ20   6.3                                     & x2 U1 `1 D6 ]( `, W
    B     太平    115.ZJ12   4.0                                    
    / e& m' o' S" u, ?( E2 S, h; W! G8 n; e) M7 ~# m& M. O5 e: w" s
    B     晨鸣    115.                                               5 p' X6 h7 X: f# b! y, b  W
    B     晨鸣    38.5CM150  49.3  
    . S/ K+ i6 K, Z1 M4 a- I; V" l; Q6 [
    疑问,只是电压等级不同,含义是一样的,为什么在不同电压等级定义描述里会有区别?  [) u( f0 f" y" N+ r( s

    - A3 u; e5 }& L" @0 t) h9 b: |5 ?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 17:26:39 | 显示全部楼层
    而描述220kV遂溪站却是:
    4 C! Y6 V' w" o9 PB     遂溪    230.ZJ57   19                              
    0 {* h+ q) l& t9 Q9 yB     遂溪M1  230.ZJ                                    
    5 F  n3 G% M/ zB     遂溪M1  115.ZJ                                     ( m& l8 D, p* J. d" k. d& J
    B     遂溪M1  10.5ZJ
    " p0 M7 q9 Q! [' Z为什么不是这样写 ; W9 C+ ?+ T. F8 c
    B     遂溪    230.ZJ
    0 C0 r5 v9 p- _# Y' k: MB     遂溪    115.ZJ                              
    - m  ^& l/ V4 f  l$ JB     遂溪M1  230.ZJ                                     - ?' e1 c1 [& E* f8 c  l0 c9 r( T
    B     遂溪M1  115.ZJ                                    
    ' f! T4 P# ?9 r8 O" r" ^" @( Q- LB     遂溪M1  10.5ZJ
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 10:58:34 | 显示全部楼层
    机械师 发表于 2017-10-10 08:287 {' l. A7 n. R- l
    港城M1是在一个格里吗

    ' D. a5 C' Z! Y7 s1 q/ u, a是的
    ; J) [0 x2 I; r% P- q+ h( vB     廉江    230.ZJ283  94.3                            6 S2 z! i) y8 L, \/ n* @: i3 H
    B     廉江M1  230.ZJ                                    
    ( ~0 |' j) m+ e( AB     廉江M1  115.ZJ                                    
    & V( x9 G5 g* [$ b3 R/ k6 \B     廉江M1  10.5ZJ                                     , `7 }/ D" I4 G6 M2 n# e
    B     廉江M2  230.ZJ                                    
    & W) G# y- g- g1 Z; A. Y$ k' \B     廉江M2  115.ZJ                                    
    ' J" C; S0 B' A3 sB     廉江M2  10.5ZJ  & D, d6 J. Y4 H# |; `+ t* F

    # A. R0 V+ K0 [& v* Z这个定义就很清晰
    2 i! x: F! m' B* S& L2 s这是同一个人写的1 @9 n9 D/ L) D4 x; g
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 12:00:09 | 显示全部楼层
    在线等,没人理
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:11:39 | 显示全部楼层
    这个和变电站结构有关的,这个站里只有一个500kV母线,而220母线是分裂运行的

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 16:22:43 | 显示全部楼层
    谢谢你回复哈,我还有疑问0 `; X) d( K6 U; [
    做系统接入的时候,只有供电局写的某时期的规划,他里面只有每年的地理接线图,我们看到某个电压等级的变电站,都是变压器的额定容量和台说,怎么能知道站内的真实结构呢?我看220kV变电站,那个人也是这样写的,难道也是一样的结构?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:28:00 | 显示全部楼层
    您说的这个站是已经建成的还是尚未建成的?已经建成的站,可以直接问下供电局站内电气主接线是什么样的,一般220站都差不多的~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-11-13 19:59
  • 签到天数: 57 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:57 天
    连续签到:2 天
    发表于 2017-10-10 08:28:05 | 显示全部楼层
    港城M1是在一个格里吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-10 15:04:27 | 显示全部楼层    本楼为最佳答案   
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下