设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2640|回复: 14

[已解决]请教母线节点的写法

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 11:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    这是个500kV港城变电站,有2台主变,母线节点,有人写成如下样子
    6 h% q5 S" x$ t9 y' JB     港城    525.ZJ                                    
    9 z3 C4 D  Z' U) f5 l5 \B     港城    230.ZJ                                     8 ]8 ?; L' d6 z3 Z
    B     港城M1  230.ZJ                                    
    ! U! I) M+ |" L4 V8 v' @$ d& xB     港城M1  35. ZJ              40.                    
    8 l, r& C6 W4 `) B  q" YB     港城M2  230.ZJ                                    
    ! o  M  T2 @, h& c2 _B     港城M2  35. ZJ              40.
      ^' C9 o( z( g  [$ i0 W% k/ D+ y请教为什么不是这样写的:' O' K+ ?5 D1 k$ {
    B     港城M1    525.ZJ                                                         $ C$ \% Y5 T9 U- X+ h
    B     港城M1  230.ZJ                                     ; r- K* b" f- D8 i/ k8 N
    B     港城M1  35. ZJ              40.     
    ' m7 s2 P& D! |, Z7 ?B     港城M2   525.ZJ                     
    2 v3 z! b8 a; ^7 g" @B     港城M2  230.ZJ                                     * |# b. I# p$ C- v+ c) f
    B     港城M2  35. ZJ              40. % Q) e# |+ N) A8 `# V# \
    麻烦解释一下,: G& a- g* k+ l- Z6 N
    : c' }) U5 V9 z7 Q- z9 S
    最佳答案
    2017-10-10 15:04:27
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: raincheck1997 乐于助人,奖励学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 11:09:14 | 显示全部楼层
    继续问:9 q. w' o+ D) }. f8 x
    500kV网中要这样定义变电站如:* M, D8 V0 V. j  k* d% \, j
    B     港城    525.ZJ                                    
    , x4 ~1 u% l  h& U& o( gB     港城    230.ZJ                                    
    " F2 [% U' ^9 J0 o8 WB     港城M1  230.ZJ                                     ' `0 f# t% Z# {  E/ z* |4 ]
    B     港城M1  35. ZJ              40.                    ; O. }% K; S. g; t) a
    B     港城M2  230.ZJ                                     9 O; S1 r+ b4 i' S; T5 D- ~0 H
    B     港城M2  35. ZJ              40.                      # r: S/ v7 l3 {9 p1 j1 V- Q7 _
    而在220kV网中却只写一个如:
    ! q% \  w+ e4 `7 b4 hB     遂溪    230.ZJ57   19                              5 X2 U$ n7 I- r& ^% H
    B     遂溪M1  230.ZJ                                     ; Q9 ?" f: [% K( r& c5 Z
    B     遂溪M1  115.ZJ                                    
    : z# ^9 Q! e% q% D% f/ _% f! wB     遂溪M1  10.5ZJ , X/ o! `, ]# M- Z$ ]
    110kV电网中却是这样描述的如:
    # `- a6 r- f, p+ p$ E/ o( d2 dB     良丰    115.ZJ20   6.3                                    
    9 S4 c7 L) I* [9 E8 CB     太平    115.ZJ12   4.0                                    
    8 f% v$ }) w' u5 J
    ( i/ _( c$ J, P9 r+ YB     晨鸣    115.                                               " c0 Y0 d% T4 V; O
    B     晨鸣    38.5CM150  49.3  0 D' e" o, N* Q1 d) m& \; Z1 m
      {0 D& c' ]1 d! R' X
    疑问,只是电压等级不同,含义是一样的,为什么在不同电压等级定义描述里会有区别?2 P2 w$ D$ B$ `; A8 }; \

    + \$ j8 I, H5 l$ E0 e
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 17:26:39 | 显示全部楼层
    而描述220kV遂溪站却是:0 G( R6 v" ~. Z0 u% X$ m
    B     遂溪    230.ZJ57   19                              . F9 l  ^  @' l/ w
    B     遂溪M1  230.ZJ                                     * j8 q: ^+ P7 w& Z/ {/ _/ U0 i* z
    B     遂溪M1  115.ZJ                                     9 `6 s5 j7 H6 \. J1 H- h
    B     遂溪M1  10.5ZJ' s" a6 {% i5 r
    为什么不是这样写
    & k& F- H" @. CB     遂溪    230.ZJ+ T3 X) R' U2 Y7 c* _% }8 n
    B     遂溪    115.ZJ                              " d4 n% V2 v0 Y5 p( ^
    B     遂溪M1  230.ZJ                                     $ K5 k% z& H5 y) o/ G5 [
    B     遂溪M1  115.ZJ                                    
    ; `5 P( B+ y1 x0 ~# s" V# ^/ mB     遂溪M1  10.5ZJ
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 10:58:34 | 显示全部楼层
    机械师 发表于 2017-10-10 08:28
    0 V# O/ F5 Z& G% {港城M1是在一个格里吗

    / B4 ?+ ?( l( ]; O是的
    & M) u. ?8 L$ D" b0 h2 g# eB     廉江    230.ZJ283  94.3                            6 c; }( u5 G  O0 a: C
    B     廉江M1  230.ZJ                                    
    9 N4 `+ X$ n1 E% H" k# |% u7 fB     廉江M1  115.ZJ                                    
    $ r! j) g% J! l6 V( U& v* RB     廉江M1  10.5ZJ                                    
    " z+ z. [, D2 f4 g, P; QB     廉江M2  230.ZJ                                    
    % i1 [' s5 [7 ]  ^% sB     廉江M2  115.ZJ                                    
    3 N& Q- @, b3 N' tB     廉江M2  10.5ZJ  ' d" s1 i/ M! Z
    ! _, t% c& w9 b( S& b9 ]- t
    这个定义就很清晰
    : w( E1 |, o2 n6 j8 P; c6 y, L5 \$ _这是同一个人写的$ a* U, O6 ]& q1 V& B! E2 i) B
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 12:00:09 | 显示全部楼层
    在线等,没人理
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:11:39 | 显示全部楼层
    这个和变电站结构有关的,这个站里只有一个500kV母线,而220母线是分裂运行的

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 16:22:43 | 显示全部楼层
    谢谢你回复哈,我还有疑问  M/ U/ O" E; r+ k' h4 n
    做系统接入的时候,只有供电局写的某时期的规划,他里面只有每年的地理接线图,我们看到某个电压等级的变电站,都是变压器的额定容量和台说,怎么能知道站内的真实结构呢?我看220kV变电站,那个人也是这样写的,难道也是一样的结构?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:28:00 | 显示全部楼层
    您说的这个站是已经建成的还是尚未建成的?已经建成的站,可以直接问下供电局站内电气主接线是什么样的,一般220站都差不多的~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-11-13 19:59
  • 签到天数: 57 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:57 天
    连续签到:2 天
    发表于 2017-10-10 08:28:05 | 显示全部楼层
    港城M1是在一个格里吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-10 15:04:27 | 显示全部楼层    本楼为最佳答案   
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入