    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    这是个500kV港城变电站,有2台主变,母线节点,有人写成如下样子
    , I$ x4 H  `2 ~% D' TB     港城    525.ZJ                                     / Y) A% d2 o5 j0 E
    B     港城    230.ZJ                                     1 P7 q" g3 }/ I6 c7 P, l
    B     港城M1  230.ZJ                                     ! i8 X7 \! N! G! I
    B     港城M1  35. ZJ              40.                    
    ( K9 x0 j9 d+ E2 }  ?B     港城M2  230.ZJ                                     - [7 L" L% e. M" j1 k$ b
    B     港城M2  35. ZJ              40. : u" A$ z( `  Y2 ^( t: Z; i) U
    请教为什么不是这样写的:5 O1 R6 T  G- n* I# W2 ]' W9 B2 Z
    B     港城M1    525.ZJ                                                         
    # q! N! X9 U. N  YB     港城M1  230.ZJ                                    
    # I# |+ n5 B% n* g, p( CB     港城M1  35. ZJ              40.     9 z; S& w. e2 ?
    B     港城M2   525.ZJ                      7 E' P( a% N* ]7 I
    B     港城M2  230.ZJ                                     / d. `1 {" T: S
    B     港城M2  35. ZJ              40.
    3 K7 g) O5 u0 l' u; e. [. A  M麻烦解释一下,) G: P* N; g" H- a

    , {# i: _, ~9 Q$ N5 j8 y
    最佳答案
    2017-10-10 15:04:27
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: raincheck1997 乐于助人,奖励学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 11:09:14 | 显示全部楼层
    继续问:7 M4 N* Z. C" q9 i5 t" I  i
    500kV网中要这样定义变电站如:# @8 Q) K: k8 m
    B     港城    525.ZJ                                    
    * ^2 q# S5 Z7 l+ [$ C. TB     港城    230.ZJ                                     # f# E( P& Q+ r
    B     港城M1  230.ZJ                                     8 _4 t- i  |( c8 I) ?# f
    B     港城M1  35. ZJ              40.                    
    $ _% o9 ]% p: E% B8 L+ `B     港城M2  230.ZJ                                    
    8 C% V) ?/ \4 K4 g2 z1 X$ XB     港城M2  35. ZJ              40.                      3 U) |  x% T& K1 m. f
    而在220kV网中却只写一个如:0 Y- u# H- g' Z- U, f- v
    B     遂溪    230.ZJ57   19                              1 w' Z& m) n# G8 C1 H
    B     遂溪M1  230.ZJ                                     # \. W0 i0 S$ X% ^  E. k
    B     遂溪M1  115.ZJ                                    
    1 ]  a$ Y3 W; R+ h! d/ E9 aB     遂溪M1  10.5ZJ
    ; P) [, b% H0 f/ x) `; `110kV电网中却是这样描述的如:
    & V9 _% \3 Z3 ?4 z3 f1 B1 x! [B     良丰    115.ZJ20   6.3                                     # @, v3 ]- ]5 F/ o/ B
    B     太平    115.ZJ12   4.0                                     6 b0 G% U- }+ G9 g

    0 w. v9 H/ H3 x2 o4 MB     晨鸣    115.                                               / r; N+ U% i/ B+ |! t
    B     晨鸣    38.5CM150  49.3  
    5 Y5 f/ Z0 ^& N. b; B- E. Q9 r3 w, F  K6 p1 w
    疑问,只是电压等级不同,含义是一样的,为什么在不同电压等级定义描述里会有区别?( t% t2 X: @6 l* q2 l$ q
    ) q" E: F0 C3 ?$ I% E
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 17:26:39 | 显示全部楼层
    而描述220kV遂溪站却是:
    ; O0 {# }6 B# |B     遂溪    230.ZJ57   19                              : Y. D4 M& t# `8 W
    B     遂溪M1  230.ZJ                                     0 P/ \" L- [$ w! f
    B     遂溪M1  115.ZJ                                    
    7 F. T+ Z- y0 v( s$ I3 G6 RB     遂溪M1  10.5ZJ
    ' {6 T% M# Y' s  z5 s% A7 T为什么不是这样写
    - V. Y- @5 X1 `: [- s4 Q. WB     遂溪    230.ZJ% }/ h: C1 U$ n$ W7 i5 \
    B     遂溪    115.ZJ                              
    # @. c# E0 h! }B     遂溪M1  230.ZJ                                    
      H2 a& W1 K3 K# ?0 qB     遂溪M1  115.ZJ                                     & A& N9 P" T% E
    B     遂溪M1  10.5ZJ
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 10:58:34 | 显示全部楼层
    机械师 发表于 2017-10-10 08:28
    7 I3 m. E' B; y3 P2 L, n3 i  X. b港城M1是在一个格里吗
    : E" F3 a+ d" S  u6 {, t( F
    是的- ?: R# w' A! C1 F
    B     廉江    230.ZJ283  94.3                            ( `# b! H' X% Y1 C. l! l6 v
    B     廉江M1  230.ZJ                                    
    ! j" o2 o) d$ @6 L8 XB     廉江M1  115.ZJ                                    
    ! K1 p- O" u' w& R7 jB     廉江M1  10.5ZJ                                    
    ! i, j0 }& B) N/ l$ b5 Z8 F" xB     廉江M2  230.ZJ                                     / {; O$ x$ M: _$ i5 q5 j
    B     廉江M2  115.ZJ                                     7 E5 K% ~; Q9 o6 L
    B     廉江M2  10.5ZJ  ' d8 o: t3 d; I+ q5 d+ l: m
    4 @0 O6 F6 v/ }! I. Z0 x" G8 u4 G
    这个定义就很清晰. V0 Z, G2 F: f! h2 y! W
    这是同一个人写的$ i. U6 T' g2 ?6 q# Q
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 12:00:09 | 显示全部楼层
    在线等,没人理
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:11:39 | 显示全部楼层
    这个和变电站结构有关的,这个站里只有一个500kV母线,而220母线是分裂运行的

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 16:22:43 | 显示全部楼层
    谢谢你回复哈,我还有疑问
    9 H  g1 ^- n, V2 [! T$ M做系统接入的时候,只有供电局写的某时期的规划,他里面只有每年的地理接线图,我们看到某个电压等级的变电站,都是变压器的额定容量和台说,怎么能知道站内的真实结构呢?我看220kV变电站,那个人也是这样写的,难道也是一样的结构?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:28:00 | 显示全部楼层
    您说的这个站是已经建成的还是尚未建成的?已经建成的站,可以直接问下供电局站内电气主接线是什么样的,一般220站都差不多的~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-11-13 19:59
  • 签到天数: 57 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:57 天
    连续签到:2 天
    发表于 2017-10-10 08:28:05 | 显示全部楼层
    港城M1是在一个格里吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-10 15:04:27 | 显示全部楼层    本楼为最佳答案   
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。