设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2336|回复: 14

[已解决]请教母线节点的写法

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 11:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    这是个500kV港城变电站,有2台主变,母线节点,有人写成如下样子, Z; p3 M' ?+ H- V( ^
    B     港城    525.ZJ                                    
    - L% i8 w: o4 T. }- _8 c! W2 E) YB     港城    230.ZJ                                     / M' ]  p$ T3 O; Z$ U1 v% |  _
    B     港城M1  230.ZJ                                    
    7 @5 O' |3 W' KB     港城M1  35. ZJ              40.                      {1 F0 S  Q& Q; [
    B     港城M2  230.ZJ                                     3 a+ ?% J! C) |4 R, @) ?' F
    B     港城M2  35. ZJ              40. ' e1 G. l% n" I6 c
    请教为什么不是这样写的:
    & ?5 n7 o6 c4 D( ?, F7 q% iB     港城M1    525.ZJ                                                         
    8 D/ X1 [% ^2 B0 c3 GB     港城M1  230.ZJ                                     6 I1 u6 r0 c% e+ E+ x" l
    B     港城M1  35. ZJ              40.     * i6 L# a( Y+ j
    B     港城M2   525.ZJ                     
    - N5 f3 G+ _1 W  C6 aB     港城M2  230.ZJ                                     ) q* Y' g5 b; D
    B     港城M2  35. ZJ              40.
    & g" n: P( Z5 c# i, B% m4 s; x- d麻烦解释一下,
    & A; L% ]$ L) l% `" I9 T% a% t! A. s1 A* h
    最佳答案
    2017-10-10 15:04:27
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: raincheck1997 乐于助人,奖励学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 11:09:14 | 显示全部楼层
    继续问:" @. ^6 k8 V7 G: }9 Z
    500kV网中要这样定义变电站如:
    $ n& [7 ?; t# R, Q; t# M) ^0 ~, kB     港城    525.ZJ                                    
    8 m; W7 j3 M; @4 [5 DB     港城    230.ZJ                                     2 a5 [9 P  I0 R9 N. Z- k
    B     港城M1  230.ZJ                                     6 g" x1 _, A. ]6 o( Y9 T
    B     港城M1  35. ZJ              40.                    & c8 Z: A! `+ A/ s3 s7 ?
    B     港城M2  230.ZJ                                    
    , p! N* ]! a5 U8 g7 \& Y; J6 KB     港城M2  35. ZJ              40.                      6 ?% v9 l' {7 x  v
    而在220kV网中却只写一个如:, u4 C: B6 z2 C
    B     遂溪    230.ZJ57   19                              
    , S5 {; |  t& h$ h2 IB     遂溪M1  230.ZJ                                    
    7 {3 ]0 Q& I: V# i+ b2 CB     遂溪M1  115.ZJ                                    
    ; \9 Q+ v3 c/ F0 I! P& L! P. vB     遂溪M1  10.5ZJ
    ( V4 I" {$ k* q+ j/ \# c7 O- Z& k& X" X110kV电网中却是这样描述的如:! K. G. e0 p: T8 _3 w2 U+ o
    B     良丰    115.ZJ20   6.3                                    
    2 r8 j% W3 [9 I* T. d$ ^B     太平    115.ZJ12   4.0                                     9 ~" C  Z4 @) n8 d7 K
    3 X/ w# e5 R# [# _
    B     晨鸣    115.                                               
    ( ~3 [% S* x4 j1 W9 h# S4 DB     晨鸣    38.5CM150  49.3  ( n, v. y! Q8 H& [
    0 u7 q  a) M0 j/ K
    疑问,只是电压等级不同,含义是一样的,为什么在不同电压等级定义描述里会有区别?
    ' j2 G) T7 Q8 x
    ' N$ Z1 m8 e% z2 W8 b3 \5 O; r, R
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 17:26:39 | 显示全部楼层
    而描述220kV遂溪站却是:
    9 H/ ^5 ?, }) y. N/ q5 TB     遂溪    230.ZJ57   19                              
    1 D# o) C2 ]. RB     遂溪M1  230.ZJ                                     3 v% G( C) ?0 B" I" s7 |
    B     遂溪M1  115.ZJ                                     ; M1 w$ I! C, Z6 M4 T; N9 i- H5 R
    B     遂溪M1  10.5ZJ
    + i; S# d8 q. C! [6 a9 |5 A# N为什么不是这样写 7 |  h2 ]! M& u2 G
    B     遂溪    230.ZJ
    ! A3 O3 h$ K. @! r( K# MB     遂溪    115.ZJ                              
    * _4 q: l( S2 t( b9 ~! t8 L; L; ]4 sB     遂溪M1  230.ZJ                                     / j; R+ l$ F- U
    B     遂溪M1  115.ZJ                                    
    4 [( }) Z8 F# Q/ Z  k/ aB     遂溪M1  10.5ZJ
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 10:58:34 | 显示全部楼层
    机械师 发表于 2017-10-10 08:287 y' |: g/ |" h$ r2 Q& E2 L
    港城M1是在一个格里吗

    * Q2 N% \; v! X9 L+ w% f! H) _是的
    3 I. ~% M& d$ h" g5 B6 J# ^; d8 o  U8 QB     廉江    230.ZJ283  94.3                           
    0 f0 Y" v7 m/ [7 WB     廉江M1  230.ZJ                                    
    - M& K" M* O+ M4 A6 pB     廉江M1  115.ZJ                                    
    2 ?8 ~; l* C. _) f6 O( |% p2 V( I- E* MB     廉江M1  10.5ZJ                                    
    ) e0 m7 M3 d) p: \% \" h. S# [, NB     廉江M2  230.ZJ                                    
    $ n  k: z6 d( R$ [. [) FB     廉江M2  115.ZJ                                     $ ~2 H) C4 P! F. m  D1 n- o
    B     廉江M2  10.5ZJ  8 J4 M2 n" ?! h9 T; z$ k& C

    9 H: K. V; j/ m' J这个定义就很清晰! \1 d, ]4 J4 O# s; e; Y2 u* E
    这是同一个人写的
    " F0 h( V' _: _  i
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 12:00:09 | 显示全部楼层
    在线等,没人理
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:11:39 | 显示全部楼层
    这个和变电站结构有关的,这个站里只有一个500kV母线,而220母线是分裂运行的

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 16:22:43 | 显示全部楼层
    谢谢你回复哈,我还有疑问7 i! c( L0 V! Y' i) U7 N6 A
    做系统接入的时候,只有供电局写的某时期的规划,他里面只有每年的地理接线图,我们看到某个电压等级的变电站,都是变压器的额定容量和台说,怎么能知道站内的真实结构呢?我看220kV变电站,那个人也是这样写的,难道也是一样的结构?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:28:00 | 显示全部楼层
    您说的这个站是已经建成的还是尚未建成的?已经建成的站,可以直接问下供电局站内电气主接线是什么样的,一般220站都差不多的~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-11-13 19:59
  • 签到天数: 57 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:57 天
    连续签到:2 天
    发表于 2017-10-10 08:28:05 | 显示全部楼层
    港城M1是在一个格里吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-10 15:04:27 | 显示全部楼层    本楼为最佳答案   
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-16 10:22

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表