设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2124|回复: 14

[已解决]请教母线节点的写法

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 11:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    这是个500kV港城变电站,有2台主变,母线节点,有人写成如下样子
    ; U% \/ e1 v( [  n* T0 U& N; m" ^" DB     港城    525.ZJ                                    
    5 i9 z, R! k0 gB     港城    230.ZJ                                     2 U( w" g+ [; {' j- x9 Q. n- x: [+ C
    B     港城M1  230.ZJ                                     % g& \0 f" s0 l3 S( U' N
    B     港城M1  35. ZJ              40.                    
    3 }4 S1 h3 I, w* S4 C6 L" K3 ZB     港城M2  230.ZJ                                     9 t5 a7 Q) @  d" C
    B     港城M2  35. ZJ              40.
    , G) Q. d& O1 V! a4 Q. R4 G请教为什么不是这样写的:
    . r( y1 i- d8 m  Z! k# D6 `2 aB     港城M1    525.ZJ                                                         4 F" y7 @% y+ e
    B     港城M1  230.ZJ                                     8 V6 J7 Q/ s5 K* @) s! \
    B     港城M1  35. ZJ              40.     4 c* f2 \& \  X& ?+ l
    B     港城M2   525.ZJ                        D- {; \* C$ F; ~1 r6 T9 W
    B     港城M2  230.ZJ                                     " P8 i; f% F0 N9 }/ j" U* v7 k3 I
    B     港城M2  35. ZJ              40.
    4 p" N5 f3 c9 P5 m% F麻烦解释一下,+ p7 _7 O1 P% T& X. }+ K
    " ~7 }  o3 t' I! g1 i
    最佳答案
    2017-10-10 15:04:27
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: raincheck1997 乐于助人,奖励学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 11:09:14 | 显示全部楼层
    继续问:
    0 t# C  y% z( k500kV网中要这样定义变电站如:9 e. s. w4 I  b5 V( ~
    B     港城    525.ZJ                                     ( u) Y7 o8 K1 `5 O# K/ F
    B     港城    230.ZJ                                    
    9 c' a& H% I% v" `5 jB     港城M1  230.ZJ                                    
    ! w! |" w% E* y- S6 C/ @B     港城M1  35. ZJ              40.                    
    % h  R. e7 [' W+ G7 h( cB     港城M2  230.ZJ                                    
    7 f, j+ D$ q( d1 B$ ~B     港城M2  35. ZJ              40.                     
    6 D( N# U: `4 R而在220kV网中却只写一个如:
    ) {1 G; s3 t* p5 k9 G+ B# P/ vB     遂溪    230.ZJ57   19                              
    8 c# I  B* B0 mB     遂溪M1  230.ZJ                                     $ ^0 p" q! j8 m2 l  u9 U  V& y! a- |1 i+ }
    B     遂溪M1  115.ZJ                                    
    9 r- ]* I3 s' xB     遂溪M1  10.5ZJ ( Z5 J# f- q% v# `( z
    110kV电网中却是这样描述的如:
    # c1 M* K0 `* w  X& R( bB     良丰    115.ZJ20   6.3                                     $ Y1 U3 v9 d, S1 G3 A
    B     太平    115.ZJ12   4.0                                    
    0 `, h6 O0 G! u+ a5 j$ I7 s5 A+ E  }3 h& y
    B     晨鸣    115.                                               . k% l8 `! X- {8 |1 c. W! l7 ^5 U; i
    B     晨鸣    38.5CM150  49.3  
    % q4 ~+ Q, a9 }3 b1 c1 g( t4 D0 v2 N9 R( S3 ~( _  z8 [/ I+ S
    疑问,只是电压等级不同,含义是一样的,为什么在不同电压等级定义描述里会有区别?
    , G  L, W$ G* T% b% S8 n8 y2 l# r% z" X: Y& T
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 17:26:39 | 显示全部楼层
    而描述220kV遂溪站却是:; }3 o2 T; g9 y9 V3 ]/ L% }
    B     遂溪    230.ZJ57   19                              , ?2 I; }2 K% ^9 E: }( i
    B     遂溪M1  230.ZJ                                    
    ) }5 _6 z/ f9 I" G: [B     遂溪M1  115.ZJ                                     " k2 a7 [5 q+ V: v4 g) |! n4 ?
    B     遂溪M1  10.5ZJ; q, w$ w( T4 z  c, k
    为什么不是这样写
    9 X$ f$ K* `' U9 c: N! g& c) L, uB     遂溪    230.ZJ7 ~% m: l( ?8 s- S
    B     遂溪    115.ZJ                              
    ; h! ~" C' W* u- W4 g8 PB     遂溪M1  230.ZJ                                     # U+ X) V& A; R: w+ C5 b/ t: c7 i
    B     遂溪M1  115.ZJ                                     , ~7 u$ W- n, C" a9 l+ o$ l; Q( p
    B     遂溪M1  10.5ZJ
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 10:58:34 | 显示全部楼层
    机械师 发表于 2017-10-10 08:28
    , p' x. W) _# o2 n) I" i7 x% J港城M1是在一个格里吗
    " I5 Z2 d  M; a) E7 [7 Y7 ~
    是的
    : r6 |! \8 b8 }0 C+ K( MB     廉江    230.ZJ283  94.3                            + Q; x% O5 C2 I* N4 \- v0 g
    B     廉江M1  230.ZJ                                     / k% B: S: w0 @' I
    B     廉江M1  115.ZJ                                    
    6 z3 c+ |7 W; b1 n2 M6 {2 O$ O  M( qB     廉江M1  10.5ZJ                                    
    5 ~5 Y2 x+ V  @- ]. MB     廉江M2  230.ZJ                                     - @) v" N- _- V3 W
    B     廉江M2  115.ZJ                                     5 J% }# _: @- p7 T: ^
    B     廉江M2  10.5ZJ  3 G' G6 `0 ~9 o) @

    6 E, _' k# _  v4 i+ ^0 a( [4 t7 ]这个定义就很清晰) m1 e5 S( F5 ~' _8 ]' A) i% ?+ P
    这是同一个人写的
      n7 E0 f4 y" D3 v
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 12:00:09 | 显示全部楼层
    在线等,没人理
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:11:39 | 显示全部楼层
    这个和变电站结构有关的,这个站里只有一个500kV母线,而220母线是分裂运行的

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 16:22:43 | 显示全部楼层
    谢谢你回复哈,我还有疑问5 A% a7 S5 ^4 S9 e3 ]9 {
    做系统接入的时候,只有供电局写的某时期的规划,他里面只有每年的地理接线图,我们看到某个电压等级的变电站,都是变压器的额定容量和台说,怎么能知道站内的真实结构呢?我看220kV变电站,那个人也是这样写的,难道也是一样的结构?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:28:00 | 显示全部楼层
    您说的这个站是已经建成的还是尚未建成的?已经建成的站,可以直接问下供电局站内电气主接线是什么样的,一般220站都差不多的~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-11-13 19:59
  • 签到天数: 57 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:57 天
    连续签到:2 天
    发表于 2017-10-10 08:28:05 | 显示全部楼层
    港城M1是在一个格里吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-10 15:04:27 | 显示全部楼层    本楼为最佳答案   
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-8-13 09:03

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表