    这是个500kV港城变电站,有2台主变,母线节点,有人写成如下样子3 l3 p8 \3 L+ f. T# ?0 y3 i
    B     港城    525.ZJ                                    
    + y6 r8 I6 U+ M! F9 q1 d" gB     港城    230.ZJ                                    
    * J4 }$ j1 p' o0 r8 OB     港城M1  230.ZJ                                       V2 S8 w  n* L% E9 _( m
    B     港城M1  35. ZJ              40.                    
    9 b0 a5 L# H8 G1 ^B     港城M2  230.ZJ                                    
    2 |) d( n4 n, W; X6 e+ ?2 vB     港城M2  35. ZJ              40. $ I; v9 ~2 V4 h  G/ K7 Q. q8 \/ u
    请教为什么不是这样写的:
    / N. ^) M1 G4 U9 R. E1 ]% l- lB     港城M1    525.ZJ                                                         $ ^( r" i+ I+ [7 a1 Y: K3 \9 Z" {/ C- }
    B     港城M1  230.ZJ                                     % l2 v2 f) N6 A) D
    B     港城M1  35. ZJ              40.       r9 b: x8 ?# Y' A
    B     港城M2   525.ZJ                     
    8 ~5 w; j( C- |6 x/ MB     港城M2  230.ZJ                                    
    3 _3 I4 r( @' T- W% m6 D1 yB     港城M2  35. ZJ              40.
    # R* ~& j% t! ?3 n; c7 r. H麻烦解释一下,- [1 M; C* L. [" q# s9 f
    2 E# A+ J0 ^" Y! Z; X/ w$ s
    最佳答案
    2017-10-10 15:04:27
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: raincheck1997 乐于助人,奖励学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 11:09:14 | 显示全部楼层
    继续问:
    ! j' C* N3 J6 G' n4 J6 t2 o500kV网中要这样定义变电站如:
    5 V9 U( Q2 h) L7 |) e& ?B     港城    525.ZJ                                    
    0 Z  N9 C) u' Z8 p* h/ UB     港城    230.ZJ                                    
    3 _0 m$ F- d* v" E5 A4 F; u- YB     港城M1  230.ZJ                                    
    / G' {4 e" ]2 W5 L' ^B     港城M1  35. ZJ              40.                    " y1 c# Z1 @; P* H& @# s
    B     港城M2  230.ZJ                                    
    % j+ r$ t3 x5 O, Q# yB     港城M2  35. ZJ              40.                     
    ' I$ k  |1 f/ \& l% {而在220kV网中却只写一个如:
    8 l9 c7 O& F' ^3 I  s' w" b, e) NB     遂溪    230.ZJ57   19                              $ h6 l6 l6 ]0 a# }- r
    B     遂溪M1  230.ZJ                                    
    1 j. n1 g. o  R* b' l( FB     遂溪M1  115.ZJ                                    
    % }) a+ g6 r7 s$ K1 QB     遂溪M1  10.5ZJ
    & F! t6 P1 s, b& s, n% L2 m0 o110kV电网中却是这样描述的如:
    7 Q9 g' w' ]2 }! e3 s# R+ KB     良丰    115.ZJ20   6.3                                     , @3 h4 @& c# l. M9 L, i
    B     太平    115.ZJ12   4.0                                     0 q3 z# T3 c8 I: |" k0 c  W

    * ]0 z/ T4 v+ C- X  FB     晨鸣    115.                                               9 d; n. K+ Q/ r4 p7 F
    B     晨鸣    38.5CM150  49.3  
    % H, C6 j" c& ]$ ]0 y$ \
    % Z9 R3 y0 O" N' C疑问,只是电压等级不同,含义是一样的,为什么在不同电压等级定义描述里会有区别?
    ; u& p* q( D$ z1 c& g1 @5 m' P$ R
    , [8 h/ N1 y2 U9 K0 n) o; z& a% ^
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 17:26:39 | 显示全部楼层
    而描述220kV遂溪站却是:
    0 {# ^4 U5 ?) w* @  MB     遂溪    230.ZJ57   19                              8 B6 ^% S" {( j: z
    B     遂溪M1  230.ZJ                                     ' @& M! a  `) n: J/ B2 @
    B     遂溪M1  115.ZJ                                     % ]7 U+ _/ N2 ?2 t: Z8 C# h
    B     遂溪M1  10.5ZJ
    1 {. }0 J, s' s为什么不是这样写 6 D. F* X* `$ c; D. u4 L7 N( {
    B     遂溪    230.ZJ9 c9 J$ k; Z3 T* u% A7 [9 _
    B     遂溪    115.ZJ                              2 ]3 _/ C& L# ^, V
    B     遂溪M1  230.ZJ                                     ( W2 k1 Z- }" {- r% Y/ G& E# V! `
    B     遂溪M1  115.ZJ                                     - u+ q1 c7 @% D1 H5 @% O, `
    B     遂溪M1  10.5ZJ
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 10:58:34 | 显示全部楼层
    机械师 发表于 2017-10-10 08:28
    4 f, p9 A; }4 d1 U5 K港城M1是在一个格里吗

    4 h4 Z& b# K0 _0 ^3 N& J# ~是的
    2 u- u" K  v; QB     廉江    230.ZJ283  94.3                            7 b. i$ W0 h) ]! X8 b
    B     廉江M1  230.ZJ                                    
    : h4 N4 q8 u. ?  B% L/ pB     廉江M1  115.ZJ                                     1 B: j: v- c* z9 Q7 _7 J7 v# p* Z
    B     廉江M1  10.5ZJ                                    
    # @" J9 \9 f/ M; E  `B     廉江M2  230.ZJ                                     4 X  Q* P1 U% [! M5 Y
    B     廉江M2  115.ZJ                                     % g" s0 f* X( X* |- e, t3 M
    B     廉江M2  10.5ZJ  
    0 H" c# c6 O' a. _. |! F+ y* [4 T4 u
    这个定义就很清晰
    : N3 N. d; m% V这是同一个人写的4 P( ^! i( I6 Z6 D& e
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 12:00:09 | 显示全部楼层
    在线等,没人理
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:11:39 | 显示全部楼层
    这个和变电站结构有关的,这个站里只有一个500kV母线,而220母线是分裂运行的

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 16:22:43 | 显示全部楼层
    谢谢你回复哈,我还有疑问
    , @6 M$ l9 j& k) ?: A做系统接入的时候,只有供电局写的某时期的规划,他里面只有每年的地理接线图,我们看到某个电压等级的变电站,都是变压器的额定容量和台说,怎么能知道站内的真实结构呢?我看220kV变电站,那个人也是这样写的,难道也是一样的结构?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:28:00 | 显示全部楼层
    您说的这个站是已经建成的还是尚未建成的?已经建成的站,可以直接问下供电局站内电气主接线是什么样的,一般220站都差不多的~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-11-13 19:59
  • 签到天数: 57 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:57 天
    连续签到:2 天
    发表于 2017-10-10 08:28:05 | 显示全部楼层
    港城M1是在一个格里吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-10 15:04:27 | 显示全部楼层    本楼为最佳答案   
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。