    这是个500kV港城变电站,有2台主变,母线节点,有人写成如下样子% g/ }/ L  j* W/ w
    B     港城    525.ZJ                                     1 o) w1 z8 {, ?  c# g( f
    B     港城    230.ZJ                                    
    / V) E" Q% @7 r# p3 x" M: h* SB     港城M1  230.ZJ                                     & |$ o2 t8 i) @' `9 s$ t
    B     港城M1  35. ZJ              40.                    $ Q  l) f! c8 Q  S
    B     港城M2  230.ZJ                                    
    ' l; p( z1 e! u& H; ^B     港城M2  35. ZJ              40. ' q+ ?1 ^: M( l: T% p' o5 W; R
    请教为什么不是这样写的:& @1 Z5 x4 j! e! T! g8 ?# o
    B     港城M1    525.ZJ                                                         ' o% }; [# U6 |4 ]
    B     港城M1  230.ZJ                                     3 {2 Z9 _( a# K% \5 _
    B     港城M1  35. ZJ              40.     ( X7 `6 \- I+ f3 _2 o# E
    B     港城M2   525.ZJ                     
    . ]6 ?/ Z# ]& ]$ C* LB     港城M2  230.ZJ                                     : Z0 }! Y# e# ~1 P
    B     港城M2  35. ZJ              40.
    1 e0 `1 I$ i6 j  Z) n麻烦解释一下,
    # u, H' W! k+ z" ?# }7 }' n' Z( P2 z& }$ K4 v- q
    最佳答案
    2017-10-10 15:04:27
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: raincheck1997 乐于助人,奖励学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 11:09:14 | 显示全部楼层
    继续问:/ \6 L8 O3 ]/ {7 ^
    500kV网中要这样定义变电站如:  G# p. F7 j9 V' M0 o# A: f0 z/ ~
    B     港城    525.ZJ                                     3 F; ^2 G! U, Q* O6 R0 }2 c
    B     港城    230.ZJ                                    
    # H- a% F, C( j5 hB     港城M1  230.ZJ                                     ! u1 Y& V, g1 d% Z. ~0 E
    B     港城M1  35. ZJ              40.                    
      _! v& e! j0 u' {2 h2 H5 c  gB     港城M2  230.ZJ                                     ; ~2 C3 x2 j; y: N
    B     港城M2  35. ZJ              40.                     
    ) T1 L3 ~: E" A8 Y# b而在220kV网中却只写一个如:) k) f  ~! T, M8 f! [) ?; g
    B     遂溪    230.ZJ57   19                              . b6 \" l3 _) M" R: a
    B     遂溪M1  230.ZJ                                    
    " K" t7 I* K( x) }; b  `B     遂溪M1  115.ZJ                                     8 P% a* `1 O, y
    B     遂溪M1  10.5ZJ 8 ~; X6 u( z* y1 M6 k! q
    110kV电网中却是这样描述的如:
    5 h  q0 v( U" Y6 @' YB     良丰    115.ZJ20   6.3                                    
    ' D3 s: R, v- l8 _0 uB     太平    115.ZJ12   4.0                                     , i1 ~2 ]/ F3 |/ M6 g2 E  i: K
    - |+ d2 F" t6 ^1 X$ y. j( v
    B     晨鸣    115.                                               1 ^& g" B4 }) _. @# }
    B     晨鸣    38.5CM150  49.3  0 T# o) y( Y6 {: F$ H, S' G0 x

    2 L+ k; z5 c8 F疑问,只是电压等级不同,含义是一样的,为什么在不同电压等级定义描述里会有区别?; W' \* S, w. ^. Y8 Z$ w
    7 @3 \& _  g8 q$ v: E
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 17:26:39 | 显示全部楼层
    而描述220kV遂溪站却是:
    5 h" x: c3 ^$ Q: ], Y, u, qB     遂溪    230.ZJ57   19                              $ _$ z: K7 A4 ]; b) E! |8 ]: R
    B     遂溪M1  230.ZJ                                     8 B0 u1 f" G( a( x
    B     遂溪M1  115.ZJ                                    
    * O% F( y* c" T9 j2 qB     遂溪M1  10.5ZJ
    1 e8 @$ h, |* E" P4 P为什么不是这样写 8 s, `$ x. y" l
    B     遂溪    230.ZJ
    * |% K# `" O6 ^2 U0 fB     遂溪    115.ZJ                              & M3 ?2 c3 }  [* ]
    B     遂溪M1  230.ZJ                                     ( x9 K% Q4 h& L3 W
    B     遂溪M1  115.ZJ                                    
    $ V0 L9 q4 k" C: z- FB     遂溪M1  10.5ZJ
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 10:58:34 | 显示全部楼层
    机械师 发表于 2017-10-10 08:28- T! |/ h9 B& [
    港城M1是在一个格里吗

    ! b$ g# y/ B; {2 ?是的
    # A- j% R" v. }7 lB     廉江    230.ZJ283  94.3                            # ~" n* f* x# P, M
    B     廉江M1  230.ZJ                                     + O2 f0 W: H& B9 ?/ ^8 q7 C- ^. Q
    B     廉江M1  115.ZJ                                     / M! p. ]4 t" W' a+ S4 D
    B     廉江M1  10.5ZJ                                     & l3 D! q' }; z! ]! S
    B     廉江M2  230.ZJ                                     + ]( V. m: J1 @6 R
    B     廉江M2  115.ZJ                                     * j& V5 p0 i/ A
    B     廉江M2  10.5ZJ  
    5 y" f6 G% ]6 G) v/ N7 h& H7 R$ `- K( Y0 @" d$ J
    这个定义就很清晰* c* L( ]# `! A# w
    这是同一个人写的" Y7 L; @& G5 c" X7 R/ u, x/ u
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 12:00:09 | 显示全部楼层
    在线等,没人理
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:11:39 | 显示全部楼层
    这个和变电站结构有关的,这个站里只有一个500kV母线,而220母线是分裂运行的

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 16:22:43 | 显示全部楼层
    谢谢你回复哈,我还有疑问
    + w  z6 U, Y( d- Y- o$ t做系统接入的时候,只有供电局写的某时期的规划,他里面只有每年的地理接线图,我们看到某个电压等级的变电站,都是变压器的额定容量和台说,怎么能知道站内的真实结构呢?我看220kV变电站,那个人也是这样写的,难道也是一样的结构?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:28:00 | 显示全部楼层
    您说的这个站是已经建成的还是尚未建成的?已经建成的站,可以直接问下供电局站内电气主接线是什么样的,一般220站都差不多的~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-11-13 19:59
  • 签到天数: 57 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:57 天
    连续签到:2 天
    发表于 2017-10-10 08:28:05 | 显示全部楼层
    港城M1是在一个格里吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-10 15:04:27 | 显示全部楼层    本楼为最佳答案   
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。