    这是个500kV港城变电站,有2台主变,母线节点,有人写成如下样子
    * @& I: v) E9 ]# x/ R; oB     港城    525.ZJ                                     ! v# E3 W) r0 U/ g& r" i) ]3 G
    B     港城    230.ZJ                                     " _9 G8 n: S; R
    B     港城M1  230.ZJ                                    
    : w6 p3 x4 Y- b; t/ w- ?B     港城M1  35. ZJ              40.                    
    ( i- M9 ]+ B7 ]7 SB     港城M2  230.ZJ                                     1 Z; e/ n7 P6 R3 S
    B     港城M2  35. ZJ              40.
    4 v- x, E* L! Z请教为什么不是这样写的:
    1 Z0 T0 V% k" a) j2 y4 P/ KB     港城M1    525.ZJ                                                         6 v7 g/ _- |& R9 E- F
    B     港城M1  230.ZJ                                    
    . [' D( x* Q4 K. S$ F" eB     港城M1  35. ZJ              40.     , Q! t  S- f6 O" S
    B     港城M2   525.ZJ                      . ~9 a1 N: T9 g! R
    B     港城M2  230.ZJ                                    
    ' Y# d1 |, w- I; h$ }2 h) ^B     港城M2  35. ZJ              40. 1 b& p. |/ n0 E% o. k% J' ~4 B% |
    麻烦解释一下,
    ) n3 n3 p8 v% A7 f/ O5 m0 K  U7 ~
    & o+ \9 m  ]( a% s$ [1 e
    最佳答案
    2017-10-10 15:04:27
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: raincheck1997 乐于助人,奖励学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 11:09:14 | 显示全部楼层
    继续问:. Y7 g6 |+ Z2 x; h& j0 {. C% Q% \
    500kV网中要这样定义变电站如:8 C6 ^& Z# j4 k& x3 s
    B     港城    525.ZJ                                    
    - @! o( X, L8 [B     港城    230.ZJ                                    
    ( q% q/ A7 d' G- J, _7 t9 Z6 LB     港城M1  230.ZJ                                    
    2 z' O1 t2 T8 P8 s6 T. CB     港城M1  35. ZJ              40.                    + _. M" K. {( ~; n: S
    B     港城M2  230.ZJ                                    
    : O5 p  e: E7 Z0 T" Y" eB     港城M2  35. ZJ              40.                     
    ) C* \( ~/ _, F4 U2 X而在220kV网中却只写一个如:
    * A  b+ e, T# e1 wB     遂溪    230.ZJ57   19                                K  {: x% a+ t& ~6 G1 `8 A' X
    B     遂溪M1  230.ZJ                                     4 @0 W1 f1 E8 b
    B     遂溪M1  115.ZJ                                     $ s: _- ?8 w1 v/ k" x; M
    B     遂溪M1  10.5ZJ
    ! x) B; m# F! e) Q3 S6 u8 y110kV电网中却是这样描述的如:
    / O% F7 [; Y% ^$ k: z6 N/ S: wB     良丰    115.ZJ20   6.3                                    
    ' ^# H: z6 D- U9 {  ?B     太平    115.ZJ12   4.0                                    
    1 V( z+ W# z- q* ]' O; q  F& B- \5 R+ t- P% k
    B     晨鸣    115.                                               " g2 E, A1 R. G# ?0 u
    B     晨鸣    38.5CM150  49.3  
    4 S/ O' z# K4 I2 T% d$ e4 l9 Y; [
    疑问,只是电压等级不同,含义是一样的,为什么在不同电压等级定义描述里会有区别?
    : B6 g" K0 X/ |/ D& `( V  o) n7 W, ~0 Q+ R% B: x+ b
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 17:26:39 | 显示全部楼层
    而描述220kV遂溪站却是:6 R$ ^1 c- V9 ~/ v
    B     遂溪    230.ZJ57   19                              
    ( N1 f# w/ U  p/ I4 H# ]B     遂溪M1  230.ZJ                                     6 _# L2 V; p( s5 K! k  K3 D0 Z5 `7 w
    B     遂溪M1  115.ZJ                                     5 }. V6 y: W) u! j
    B     遂溪M1  10.5ZJ
    ) N* N, x7 u# W$ y- I2 t" A为什么不是这样写 7 G2 P. @" B" l: a% ?
    B     遂溪    230.ZJ
    ! K* R9 K3 }) x7 t8 OB     遂溪    115.ZJ                              , G$ d* p$ L" i5 B+ l/ Y
    B     遂溪M1  230.ZJ                                     + d: [# D2 H+ B" [$ s+ a
    B     遂溪M1  115.ZJ                                    
    # o, G: \0 h2 [7 g( gB     遂溪M1  10.5ZJ
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-10 10:58:34 | 显示全部楼层
    机械师 发表于 2017-10-10 08:28) f# Z0 p+ m/ S% W5 @* V/ D4 n
    港城M1是在一个格里吗

    ' F: L' u2 D0 _6 \) G& f, T是的
    0 _2 ?, _7 K5 p' m: [9 yB     廉江    230.ZJ283  94.3                            4 p+ X9 S+ v+ A. d6 }7 t
    B     廉江M1  230.ZJ                                     + y9 a! {  n3 e; G6 d2 @" y
    B     廉江M1  115.ZJ                                     , L5 |* X+ h% H3 F- ]0 r. o
    B     廉江M1  10.5ZJ                                     # L, j6 l: x# _  b1 w
    B     廉江M2  230.ZJ                                    
    ' f6 v% {9 ^( l8 x5 S0 f  \B     廉江M2  115.ZJ                                    
    7 E0 {  }' p) V5 \/ s8 ~B     廉江M2  10.5ZJ  
    0 L) C" M5 A' ~. H! Z5 v% |9 C4 u
    & F1 `7 P  }2 G* D& b6 P) A; S2 Q这个定义就很清晰
    & Z- Q; L- B# Y这是同一个人写的6 I0 O9 N6 }0 m# m& B4 L$ t
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 12:00:09 | 显示全部楼层
    在线等,没人理
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:11:39 | 显示全部楼层
    这个和变电站结构有关的,这个站里只有一个500kV母线,而220母线是分裂运行的

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-2-28 09:01
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2017-10-9 16:22:43 | 显示全部楼层
    谢谢你回复哈,我还有疑问- t2 Q, v1 M2 T: Q9 s( m
    做系统接入的时候,只有供电局写的某时期的规划,他里面只有每年的地理接线图,我们看到某个电压等级的变电站,都是变压器的额定容量和台说,怎么能知道站内的真实结构呢?我看220kV变电站,那个人也是这样写的,难道也是一样的结构?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-9 16:28:00 | 显示全部楼层
    您说的这个站是已经建成的还是尚未建成的?已经建成的站,可以直接问下供电局站内电气主接线是什么样的,一般220站都差不多的~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-11-13 19:59
  • 签到天数: 57 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:57 天
    连续签到:2 天
    发表于 2017-10-10 08:28:05 | 显示全部楼层
    港城M1是在一个格里吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-1 11:42
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-10-10 15:04:27 | 显示全部楼层    本楼为最佳答案   
    数据里一般有500和220kV厂站的变压器,110kV一般被等值,不留变压器、只留母线,上面挂等效负荷。