    电流互感器接线是减极性的在我国,我想你明白了这一点就该明白了。对于差动而言,他本身保护的范围就比较小,他是针对元件而来的。你讨论这个母线阻抗角的相位差在工程上没什么实质意义,对于互感器接线形式的平衡系数以及相位的差别,都会有个移相硬件或者软件上的修正,从而进行幅值上的判断。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-10-23 21:52:08 | 显示全部楼层
    不怎么明白,学习哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-5 02:02:00 | 显示全部楼层
    愚见:
    0 F$ c1 H/ s3 I  \) T* ]2 Y母线上各进出线中电流相位去掉那180度仍然是不相同的,但是相差不多的,这是由于同一电压等级的线路特性相近造成的。但如果将母线上所有进线电流求和,所有出线电流求和,这两个和相量的相位是差180的。保护装置采用了交流采样算法,计算的实际上是母线上进出电流的瞬时值,也就是说比较的是两个这两个和电流的相位,因此是不受各进出线相位差的影响的。