另外正对himyamigos 版主:因为我现在也还没有完全仿真完,前两天我只是解决了一个对我来说比较大的问题而已,想必我在后面的仿真中还会遇到问题的,所以我想现在让我来讲仿真心得还为时过早。不过有兴趣的朋友可以找我讨论,一起学习。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-2 19:01:28 | 显示全部楼层
    楼主说的没错,一般在网络规划时的短路电流计算是按照标准来进行的,且其结果有很大的冗余度,也正因为这个很大的冗余度,导致按照现有标准计算我国许多500KV站的短路电流水平超出了目前断路器的最大开断能力(63KA) ...' s0 ]% Z( t7 e( C* `& m% [0 M9 h7 J9 Q
    zhangwin618 发表于 2009-7-2 09:11

    ) K& t! N) [2 ~0 t6 z7 {
    . v! u0 p; u& w0 {呵呵,想到一起了,曾经参与过这个帖子的讨论,也是短路容量超了,又没有地方安装限流电抗
    , N  c* C0 q0 L+ f  Z; U8 Ohttps://tech.cepsc.com/viewthrea ... p;extra=&page=12 r/ e# s8 K# s) H  N; T1 u1 |5 b
    我也建议用emtp详细计算一下实际短路电流来评估是否安全
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-14 12:07:22 | 显示全部楼层
    真强悍啊,30000个,不敢想
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-23 15:56:00 | 显示全部楼层
    楼主最后还是没有说明如何更改节点限制~