    发表于 2009-6-4 22:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    断路器、隔离开关的停送电操作顺序。
    & z2 J6 S6 B) y/ M- t停电时按照:断路器 —— 负荷侧隔离开关 —— 母线侧隔离开关的顺序依次操作。必须先拉负荷侧QS,这是为了:当发生意外情况使得QF实际上未断开时,因带负荷拉、合隔离开关所引起的故障点始终保持在断路器的负荷侧,这样就可以有断路器保护动作切除故障,把事故影响缩小在最小范围。反之,故障点如果出现在母线侧隔离开关处,将导致整条母线全部停电。
    " s. p. W) N1 y% B3 ~5 s# H+ o我想问的是:为什么先拉母线侧QS会导致母线停电。有解释说因为拉QS时引起的弧光短路导致母线短路所以保护跳闸。怎么会是弧光短路呢?我认为没有短路回路啊?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-5 03:26:12 | 显示全部楼层
    纯粹是为了摆脱责任的画圈,嘿嘿~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-5 08:18:36 | 显示全部楼层
    负荷过大直接拉母线侧隔离开关会产生很大的电弧威胁操作人的安全8 v4 \/ s; U0 X+ Y( A7 X5 g
    7 \2 B& N1 ]" L( u% D; z% |

    # a- ~8 v* B" N& \; S如果你去拉,你就变成短路回路了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-5 19:55:48 | 显示全部楼层
    拉另一侧的闸刀就不会么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-9 07:58
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-6-5 20:34:49 | 显示全部楼层
    3# baobaoly 2 D" z9 }# |" {/ i6 g7 B
    瞎说,即使人员操作也不一定会引起弧光接地短路。倒是有种说法,我觉得还说得通:就是弧光短路引起相间短路。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-6 09:50:50 | 显示全部楼层
    若是开关真的没拉开,就说明开关有问题,还有什么拉负荷侧闸刀时开关能隔离故障一说$ ^- j' e- Y: O0 j9 R
    3 I( x8 X- x9 {4 l' d9 J5 \
    1楼说的只是一种现场习惯上的做法,可能在很早以前这种做法是有意义的,现在基本就是一种习惯了,你先拉母线侧闸刀看看能有啥问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-8 12:49:49 | 显示全部楼层
    隔离开关没有灭弧能力,因而带负荷拉母线侧隔离开关时会产生电弧,产生大量热破坏绝缘,进而发生接地短路或相间短路,母线保护动作。
    , s% V" `% D- h, w5 e. h( Z( r或者有一种弧光保护,通过检测是否有电弧而动作的。具体原理可以再上网找找弧光保护,在电力系统自动化杂志上看到过产品介绍,好像就是应用于母线保护的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-8 19:07:22 | 显示全部楼层
    弧光保护,长见识了,谢谢参与!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-12 19:53:31 | 显示全部楼层
    现场先拉母线侧隔刀,也没什么问题,这可能只是一个习惯性问题,按照逐级停电的原则进行。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-3-12 10:37
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-15 20:29:56 | 显示全部楼层
    因为母线的电容电流大
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入