发表于 2009-11-7 19:43:17 | 显示全部楼层
8 N4 X- y) n0 `# d. `$ H

$ C0 ]% P. }1 H7 ]: y  @# c. ]' m5 b
    同意这个观点。。。zhangyuping发的帖子是不???哈哈,看你的用户名我似乎认识。咱们的那个东西好似确实存在问题,有的低电压接线时正电,有的是负电,有时间查一下。。。看看到底是哪里的问题,按道理讲应该统一的都为负电才对~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-4 11:12:08 | 显示全部楼层
你掉的那根线是和电压小母线相连的么?如果是,则是因为高压电机都有欠压保护的。那根线松了,就会使综保误认为是电压过低,所以才跳开的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-6 10:59:05 | 显示全部楼层
低压是不是有寄生回路
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-4 15:29:12 | 显示全部楼层
首先,搂主能确定是什么原因造成的跳闸吗。是低电压继电器动作,别的信号造成。还有你说的那根线是接入PT的二次线还是跳闸出口的线。因为一个是继电器误动跳闸,还有一个就是跳闸出口有短路造成跳闸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-24 15:00
  • 签到天数: 216 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:216 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-18 18:46:20 | 显示全部楼层
    说的不太清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-11-19 19:47:26 | 显示全部楼层
    不明白地说。。呵呵。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】