我厂循泵开关6kv的,一合就跳,打掉低电压一颗线,再接好,开关就能正常了,请高手给分析一下啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-5-31 11:01:09 | 显示全部楼层
我厂循泵开关6kv的,一合就跳,打掉低电压一颗线,再接好,开关就能正常了,请高手给分析一下啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-5-31 11:16:13 | 显示全部楼层
请高手给分析一下啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-31 14:09:32 | 显示全部楼层
你说的看不明白,二次回路有问题?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-31 14:18:05 | 显示全部楼层
总算看明白了,开关合分时把二次线给震松掉了吧?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-6-2 23:39:21 | 显示全部楼层
开故是一合就跳,检查二次回路时,发现打掉低电压跳该开关的一根线,再把这个线接好,开关就好了,但是低电压继电器也没有问题啊 ,所以郁闷啊,请高手指点
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-3 00:08:12 | 显示全部楼层
我理解的是不是控制回路的一根线松动了.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-3 14:47:16 | 显示全部楼层
6# wcyzyp
, t( ^$ W* a, u, \: ]- i6 t. Y; E. W3 b1 T% O) k5 M5 v4 v+ j
0 P' F0 q5 \9 l! \8 {* i4 s0 i- D
我个人认为是低电压继电器的接点接入电机启动自保持回路,因低压继电器断线,所以相当于检测到电压过低,所以保护跳闸.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-7 07:01:45 | 显示全部楼层
不明白地说。。呵呵。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-23 19:57:56 | 显示全部楼层
没看明白,希望能讲清楚些
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-23 15:32

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表