    新手调程序,不知道为什么,加入T节点后运行总是提示
    , X! |, s7 G, F  g *** FATAL      TX 先锋1     10.0 TO 先锋2     66.0 PAR   SECT 0 HAS TAPS    10.5    1.0 WHICH ARE BEYOND 40% OF BASE KV *** FATAL   
    9 P; e7 M& u' j: j$ H4 d* C *** FATAL      TX 先锋2     66.0 TO 先锋1     10.0 PAR   SECT 0 HAS TAPS     1.0   10.5 WHICH ARE BEYOND 40% OF BASE KV *** FATAL / R% I, r% h9 o  B7 M( u

    3 b5 `" P# ~: g- u8 V这种问题一般是怎么引起的?应该怎么调?
    ! e: v  X- s9 `, I3 p2 ]* ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 今天领导高兴对 wjcone工作表现很满意,奖励了 威望3 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-5-16 19:28
  • 签到天数: 107 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:113 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-5-19 21:20:42 | 显示全部楼层
    先锋2的节点电压是66.0kV,但是在填写变压器卡的时候,该节点的电压分接头填写成1.0kV了,将对应变压器卡T卡,最后标注电压等级的值调整过来就行了