psse手册中的计算规模中限制了user defined model 是100个,利用MATLAB可以自定义excitation system model和governor model。/ R* x5 L3 y- u9 q
现在BPA的新的励磁模型有10个,和IEEE421.5中的交流励磁机模型、自并励模型都不一样,大家是怎么解决这个问题的?$ h9 g0 A/ ~$ w
一个地区电网机组有几百台,新建的机组都是自并励,那么很容易就超过了100个,是不是必须PTI建立标准模型才可以?% P* c* x) r" B% |
) V' S( j [" e, u原动机和调速器的模型PTI是统一考虑的,目前BPA使用的模型主要为turbine和speed governor, speed control mechanism, governor controlled valves or gates分开模拟,水轮机组使用的是一体的统一模型GH,火电机组使用的是液压或电调调速器,分开模拟的模型。大家怎么考虑这些的?
8 g$ Y* G) E' M. k7 q+ F
g) E; {" y- G+ ]! q5 i过励和欠励的模型,还有PSS的模型PTI中的和BPA中的都不一样,同样想知道大家是怎么考虑的?+ [' {5 i% C/ B5 h2 h
9 o5 ^" j3 i" J& T8 Z9 U; s$ i
欢迎参与讨论。
# ^; V8 H% ]# N* m$ Y; a( n
* `/ W' a5 P& V# ^& \( ^* \( K[ 本帖最后由 dsyljh 于 2007-9-20 17:52 编辑 ] |
|