前两天去测量一台遭受雷击的S7-50KVA变压器,发现高压桩头有放电痕迹,测量高对低,高对地,低对地的值都为500,天气潮湿也认为是合格的,接着用单臂电桥测量直阻,AB,AC,BC的值它的最大值减去最小值除以三值的平均数是1.4%,小于2%,也认为是合格的,但测量低压AO,BO,CO时它的最大值减去最小值除以三值的平均数是6%,大于2%,认为只可带动小负荷,大负荷就要烧了,是不合格的,用户将变压器交于修理变压器进行修理,几天后又去测量变压器,还是S7-50KVA,发现除了绝缘有些低以外,还是500,直阻测量高压侧与低压侧都小于2%,只是变压器油枕无油,修理变压器的加了变压器油以后,测量绝缘比原来大一些,认为是合格的,但投运后没几分钟烧了,对于变压器的测量每次都只测绝缘与直阻,如何能判断变压器的好坏,还有哪一步没有做到呢??是何原因???望不吝赐教!!!!多谢了!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-22 19:14:36 | 显示全部楼层
    帮楼主顶一下!期待解答!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-24 00:49:39 | 显示全部楼层
    对于更换过绕组或吊芯的变压器,还要进行介损测量,分别测量高对低地、低对高地、高低之间的介损及电容量,怀疑变压器绕组绝缘可能有放电。此外还可以在变压器故障后,取油样进行简化分析和色谱分析,进一步判断故障情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-30 15:23:27 | 显示全部楼层
    请问楼主,烧了高压侧还是低压侧?测绝缘的摇表是用多少电压的?有时侯,摇表电压太低是反映不了问题的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-6 13:20:09 | 显示全部楼层
    呀,很实际的问题,需要请教现场经验丰富的啦