设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1483|回复: 2

此变压器能否投运,请帮我做个试验分析!!

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-18 20:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
两台35KV主变,第一台为4000KVA,第二台为8000KVA,本次测试时温度为25℃,湿度为80%,这两台主变都为正常运行时停运下来的,已有一年时间,因急需投运,昨天刚去测试,县级公司条件有限,只测试了绝缘、介损、泄漏、是否还需加测哪些试验?
( s- g$ J1 u  `+ N2 e
$ P+ o% w& C# X2 Y
! u+ C' k$ C$ J% L* ]- G
 介损泄漏绝缘
 上次本次上次本次 上次本次
高压侧0.34%0.52%2.2mA74.4mA高对地2500M71.8M
低压侧0.40%0.88%0.4mA117.4mA低对地2500M21.9M
     高对低2500M339M
 介损泄漏绝缘
 上次本次上次本次 上次本次
高压侧0.35%0.36%4.5mA22.4mA高对地2500M215M
低压侧0.38%0.33%1.2mA21.3mA低对地2500M346M
     高对低2500M1.88G

9 y$ T1 P8 c, y4 C) r$ w2 X; E' g
  c2 T9 k+ m) n+ P这个试验结果合格不合格!!请给个依据??多谢了!!请尽快回复!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-7-18 20:49:51 | 显示全部楼层
只测试了直阻,绝缘、介损、泄漏、直阻测试是合格的,是否还需加测哪些试验?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-18 23:32:52 | 显示全部楼层
绝缘电阻值太小了,不符合规程。
6 w9 v* g# U8 S9 c适度太大,也不符合测试条件。) i1 Y- _1 ]# z! {3 s
不建议投入运行。; l( q1 ~) D4 D
从绝缘和泄露电流看,显然是受到湿度的影响较大。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-5 13:37

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表