此变压器能否投运,请帮我做个试验分析!!

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-18 20:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
两台35KV主变,第一台为4000KVA,第二台为8000KVA,本次测试时温度为25℃,湿度为80%,这两台主变都为正常运行时停运下来的,已有一年时间,因急需投运,昨天刚去测试,县级公司条件有限,只测试了绝缘、介损、泄漏、是否还需加测哪些试验?' C+ s% \0 X* n. X  ?  \6 f

4 B& G7 N7 r1 D% o4 k5 N7 x# t2 g5 R, o* L- m! R
 介损泄漏绝缘
 上次本次上次本次 上次本次
高压侧0.34%0.52%2.2mA74.4mA高对地2500M71.8M
低压侧0.40%0.88%0.4mA117.4mA低对地2500M21.9M
     高对低2500M339M
 介损泄漏绝缘
 上次本次上次本次 上次本次
高压侧0.35%0.36%4.5mA22.4mA高对地2500M215M
低压侧0.38%0.33%1.2mA21.3mA低对地2500M346M
     高对低2500M1.88G

( J# ~3 {9 d6 }# d6 t8 j  N) `
( d5 c' o4 [5 s$ [+ K  L2 O1 S$ W, Z这个试验结果合格不合格!!请给个依据??多谢了!!请尽快回复!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-7-18 20:49:51 | 显示全部楼层
只测试了直阻,绝缘、介损、泄漏、直阻测试是合格的,是否还需加测哪些试验?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-18 23:32:52 | 显示全部楼层
绝缘电阻值太小了,不符合规程。
* ?8 I( U" D2 C8 ~; l2 b5 Q适度太大,也不符合测试条件。
" B( @1 R7 E/ u8 }1 j3 U不建议投入运行。) F- G, {0 N1 d0 s. `' e
从绝缘和泄露电流看,显然是受到湿度的影响较大。