此变压器能否投运,请帮我做个试验分析!!

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-18 20:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
两台35KV主变,第一台为4000KVA,第二台为8000KVA,本次测试时温度为25℃,湿度为80%,这两台主变都为正常运行时停运下来的,已有一年时间,因急需投运,昨天刚去测试,县级公司条件有限,只测试了绝缘、介损、泄漏、是否还需加测哪些试验?
4 n9 K) ?8 F0 k+ N; S" H2 m, X8 |7 M: i$ Y
/ @9 ?7 G7 {" E" r$ K; ?% P/ m' p
 介损泄漏绝缘
 上次本次上次本次 上次本次
高压侧0.34%0.52%2.2mA74.4mA高对地2500M71.8M
低压侧0.40%0.88%0.4mA117.4mA低对地2500M21.9M
     高对低2500M339M
 介损泄漏绝缘
 上次本次上次本次 上次本次
高压侧0.35%0.36%4.5mA22.4mA高对地2500M215M
低压侧0.38%0.33%1.2mA21.3mA低对地2500M346M
     高对低2500M1.88G

" Y6 Q+ y% @9 g  G: R3 |6 r4 F' m3 ?* G: _) V/ j- O
这个试验结果合格不合格!!请给个依据??多谢了!!请尽快回复!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-7-18 20:49:51 | 显示全部楼层
只测试了直阻,绝缘、介损、泄漏、直阻测试是合格的,是否还需加测哪些试验?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-18 23:32:52 | 显示全部楼层
绝缘电阻值太小了,不符合规程。
4 Z4 F2 A0 s9 u, F! I6 O适度太大,也不符合测试条件。
# X4 j- q0 P* u7 X不建议投入运行。
# J2 X. A! d3 j0 c& d5 T从绝缘和泄露电流看,显然是受到湿度的影响较大。