今天去处理我单位的一个35kV变电所的10kV母线故障,发接地信号故障,将10kV线路全停后,只送总柜与PT柜,PT有"磁磁"响声,三相母线也有电压,都是108V上下,但测量开口三角电压却有126V,明显有接地故障,10kV母线一次设备又不可能有接地故障,又没有带线路,是何原因呢?通过停电,测量PT的三相直阻分别是2788,2867,3085,绝缘也达到要求,判断有可能是PT问题,因没有带PT,请求了调度试送,试送后一条负载小线路也都送上电了,发现PT也不响了,开口三角电压也只有4V了,又正常了,将所有10kV线路送电后,也一切正常,但运行一,二十分钟后,又有接地故障,PT柜又有"磁磁"响声,开口三角电压又大了,通过停送10kV线路,少送一条线路后又正常了,将哪条线路停送后,一切正常,不明白的是没有送电给线路时候,只有10kV母线与PT柜有电,也有故障的现象,是何原因???头次发帖请教,望不吝赐教!!!!多谢了!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-8-6 13:20:58 | 显示全部楼层
呵呵,明显的PT铁磁谐振问题啊