110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-22 21:27:34 | 显示全部楼层
期盼答案啊,限制短路电流的也就那几种方法
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-22 21:32:52 | 显示全部楼层
限流措施,针对变电所也就四个方法啊,最后确定了么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-7-3 08:50:46 | 显示全部楼层
好复杂的说
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-8-30 21:37:43 | 显示全部楼层
很期待!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-11-26 09:58
  • 签到天数: 56 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:56 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-6-26 12:51:24 | 显示全部楼层
    学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。" L  P) h' n" T  V: q, l8 c
    现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行! w2 d+ H* \3 \- z0 S
    限流。) Y$ d& z; r, \6 [. V7 n, I
    根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备
    7 Z  i8 V7 T0 a9 d允许按照40kA水平选择。
    6 h- t1 g3 d- j5 L: c6 V6 j9 f所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议9 L8 q4 T$ }9 b* |: D
    并列运行”的提示即可。