设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: ABC0426

110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-8-30 21:37:43 | 显示全部楼层
很期待!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-11-26 09:58
  • 签到天数: 56 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:56 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-6-26 12:51:24 | 显示全部楼层
    学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-3-25 09:55
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。3 e( f2 H: X8 x! D- ~
    现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行
    , m- j% ?' E/ Z& S限流。
    - o( T& n6 s6 Q6 e) [, k# q根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备
      n: N5 P) Y8 @. h6 ]' W/ |6 A允许按照40kA水平选择。
    5 y- \: }7 e; X所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议
    & _# X: H4 c2 z& R3 ~) F并列运行”的提示即可。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-7-25 21:11

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表