    发表于 2016-1-13 14:33:50 | 显示全部楼层
    楼主所提出的短路电流过大问题,是实际工作中是一直出现的情况。& [' _* Q6 {. F. h+ G- f: @' b9 V- V# s
    现在运行以分列为主,仅在某些特殊要求场合加装限流电抗器进行5 b* B" Z! \# I0 W8 k3 Q1 n
    限流。) l* |. H. @! a8 C& F) r$ Z
    根据国网公司要求,分列状态下满足规程要求即可,同时10kV设备9 m4 b) R! p/ g) N' F$ c& L
    允许按照40kA水平选择。
    6 L( Y: \+ v# `% }6 b5 y+ {所以33kA虽然有点大,但是是合乎要求的,在报告中可以给出“不建议2 ~: ^& D4 l3 ~# Z+ W4 D
    并列运行”的提示即可。