110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-24 20:22:02 | 显示全部楼层
楼主 你说的这个站 我也遇到过 我的比你的还老火  " @. g  E1 L6 s  B# U
线变组接线 ,正常分列运行情况下 10kV测短路电流大于20kA 不满足规程要求 解决办法 选用高阻抗变压器,不推荐串抗,串抗 费用高 效果只局限于本站 ,您选用高阻抗变压器 下游电站短路电流跟着减少,效果比较经济。对了采用阻抗值为16%的高阻抗变压器后 分列运行满足要求 并列运行还是不满足要求。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-24 20:24:42 | 显示全部楼层
继续 说: 首先 线变阻接线 本来就不并列运行,所以我在做系统接入报告的时候就没列出 并列运行的短路电流,并列运行 不用考虑的。楼主 考虑的太多了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-9 12:43:54 | 显示全部楼层
实际设计,你这个短路电流是满足要求的,10kV是肯定不考虑并列运行的,不然很多变电站根本就没法满足要求。你没必要再限制短路电流,假如你非要限制的话,可行的是你只有增大变压器的阻抗电压百分比,比如说由10.5%换成17%,不过也不可能满足你这个并列运行短路电流水平。建议你就按分裂运行考虑,分列运行,按国网要求你低于20kA就OK
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-9 17:10:46 | 显示全部楼层
我经常算短路电流,如果常规阻抗算出来是33kA,感觉换高阻抗变压器算出来超过33kA的可能性不大。你可以核一下,不行就用40kA设备了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-9 17:13:31 | 显示全部楼层
上面打错了。- \6 P1 X# Z' Q4 t' R
我经常算短路电流,如果常规阻抗算出来是33kA,感觉换高阻抗变压器算出来超过31.5kA的可能性不大。你可以核一下,不行就用40kA设备了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-9 17:15:24 | 显示全部楼层
另外10千伏侧的三相短路电流跟接地电阻无关。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-9 18:56:23 | 显示全部楼层
    串联电抗器可以吧,一般的做法不就是这样吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-12-2 00:30
  • 签到天数: 62 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-16 22:59:47 | 显示全部楼层
    ,学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-3-23 12:09:31 | 显示全部楼层

    8

    超级摸头术,狂摸楼下狗头。巅峰捅蛋功,暴捅楼上鸟蛋。神级推波技,轻推楼主老婆。绝世重力决,妙沉这篇烂贴。
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-30 19:22:30 | 显示全部楼层
    采用故障限流器。