110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-5 11:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-8 20:04:37 | 显示全部楼层

    # H5 @- ~/ R1 y1 k5 k0 \5 w, e$ r: d$ m" F5 u8 f, [. L0 Z
    ; g; l9 M& k- Q4 U1 F8 W% |
        为什么采用高阻抗的效果不好?现在的户内变不大都采用高阻抗变压器吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-15 12:39:14 | 显示全部楼层
    如果计算无误的话,可以选择开断电流40KA的断路器
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-23 19:24:18 | 显示全部楼层
    两点个人看法:
    ; k. Z% c2 ]8 o. }+ K8 e110kV侧采用线路-变压器组接线,10kV侧不宜并列运行,除非两条110kV线路来自同一变电站的同一母线;
    % S3 i' q: [% o9 F10kV侧的短路电流应当限制,因为即便变电站内的开关遮断容量够了,10kV线路上的开关也达不到31.5kA。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-18 16:56:19 | 显示全部楼层
    象这种情况,只能采用40KA的开关比较可靠了!但是,可能投资会增加不少啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-14 15:31
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:61 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-14 22:54:44 | 显示全部楼层
    追到第四页,希望彻底搞清啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-27 11:16:57 | 显示全部楼层
    遇到此类问题,通常采用的办法是:
    & p9 G: u+ ]; N3 z- G+ A8 p/ ^1、选用高短路阻抗变压器;1 ~0 w. ~, i) i* y- m! U! g
    2、在二次回路中设计限制低压侧并列运行;
    * l) k. J, I" o3、低压进线加串抗;
    & M# C3 p& Q& m0 j2 t. O4、选用40kA的开关。6 H1 `- d2 |5 m+ o% L  p
    我们在设计中经常遇到,一般都是采用上述办法解决。! S1 S/ E; m1 l) a
    仅供参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-14 13:09:16 | 显示全部楼层
    是啊,还是感觉你的系统计算有问题的吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-9 22:22:24 | 显示全部楼层
    加个电抗器什么的也许会有点用
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-29 11:52:26 | 显示全部楼层
    同意34楼的看法,说到点子上了。0 G2 O. @/ F. W. t
    除此之外,还是觉得你的系统短路电流计算应该有问题& k+ r, K* h2 u7 n5 J
    不管是否来自同一电源点,正常运行方式下,10千伏一般是不会考虑并列运行的,如果是短时操作并列,你就不必在短路电流计算中予以考虑
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-9 22:41:33 | 显示全部楼层
    遇到此类问题,通常采用的办法是:
    . t8 s: H1 J' G1、选用高短路阻抗变压器;
    $ `$ [, q8 U2 A* U0 A3 `1 c* ^& S2、在二次回路中设计限制低压侧并列运行;
    / e8 x5 b0 b2 o3 y ...
    % Z4 Y% ^# s0 a& \jerome63 发表于 2010-3-27 11:16
    3 [- s" t4 V0 s6 e
    9 Q; J4 V" i9 s7 t

    2 q( r: \& s3 S5 Q3 \) M       1、2较合适,3场地受限,10kV柜没有40kA的,配网一般设备都是20kA以下