楼主: ABC0426

110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-5 11:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-8 20:04:37 | 显示全部楼层
    2 E+ a0 Q$ _5 X# _

    - R0 P6 h: F& |0 z2 M
    ! W; R7 u0 z/ A    为什么采用高阻抗的效果不好?现在的户内变不大都采用高阻抗变压器吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-15 12:39:14 | 显示全部楼层
    如果计算无误的话,可以选择开断电流40KA的断路器
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-23 19:24:18 | 显示全部楼层
    两点个人看法:
    # H3 f) ]% M7 z110kV侧采用线路-变压器组接线,10kV侧不宜并列运行,除非两条110kV线路来自同一变电站的同一母线;
    ' t8 u0 b& i$ `1 ^2 Z  E10kV侧的短路电流应当限制,因为即便变电站内的开关遮断容量够了,10kV线路上的开关也达不到31.5kA。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-18 16:56:19 | 显示全部楼层
    象这种情况,只能采用40KA的开关比较可靠了!但是,可能投资会增加不少啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-14 15:31
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:61 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-14 22:54:44 | 显示全部楼层
    追到第四页,希望彻底搞清啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-27 11:16:57 | 显示全部楼层
    遇到此类问题,通常采用的办法是:8 j3 ~5 z) w! D3 Y% `& k9 L$ ]/ d
    1、选用高短路阻抗变压器;
    # f: q3 N0 z( V2、在二次回路中设计限制低压侧并列运行;
    . ]6 d$ [7 F( g  d3、低压进线加串抗;9 }+ B2 V$ K$ h( n# O9 L* G& a- p: w
    4、选用40kA的开关。0 h) @: y  S  w* j! w
    我们在设计中经常遇到,一般都是采用上述办法解决。9 s5 ]# M. E- p( c* f& N
    仅供参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-14 13:09:16 | 显示全部楼层
    是啊,还是感觉你的系统计算有问题的吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-9 22:22:24 | 显示全部楼层
    加个电抗器什么的也许会有点用
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-29 11:52:26 | 显示全部楼层
    同意34楼的看法,说到点子上了。6 P; F" F8 j5 {" G
    除此之外,还是觉得你的系统短路电流计算应该有问题' d5 m6 k, Y5 H# u! P) d5 T& H& U* J
    不管是否来自同一电源点,正常运行方式下,10千伏一般是不会考虑并列运行的,如果是短时操作并列,你就不必在短路电流计算中予以考虑
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-9 22:41:33 | 显示全部楼层
    遇到此类问题,通常采用的办法是:  n6 w; @+ W3 R; J$ ?
    1、选用高短路阻抗变压器;
    ! V4 Z! a7 R% {# h4 c, \2、在二次回路中设计限制低压侧并列运行;! C$ m3 {8 P; |* N
    ...
    3 d) ^" {: ?2 c* D7 Q  E- ljerome63 发表于 2010-3-27 11:16

    : @3 `! P( }4 f, G5 p# t4 V: g& W: }" E9 I$ S5 f% S+ J2 n8 `$ x. S
    ' ?; T4 ?8 M" l" a8 S7 U# {* Y
           1、2较合适,3场地受限,10kV柜没有40kA的,配网一般设备都是20kA以下