设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: ABC0426

110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-5 11:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-8 20:04:37 | 显示全部楼层
    4 [) H! ]. R0 z: \$ Y0 e

    5 M" M* S: |+ A# m/ M9 r4 e. |# @. e
        为什么采用高阻抗的效果不好?现在的户内变不大都采用高阻抗变压器吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-15 12:39:14 | 显示全部楼层
    如果计算无误的话,可以选择开断电流40KA的断路器
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-23 19:24:18 | 显示全部楼层
    两点个人看法:! D' @- b" J# F- j
    110kV侧采用线路-变压器组接线,10kV侧不宜并列运行,除非两条110kV线路来自同一变电站的同一母线;
    5 d$ X3 L1 ^2 U6 @& W; H; M' _10kV侧的短路电流应当限制,因为即便变电站内的开关遮断容量够了,10kV线路上的开关也达不到31.5kA。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-18 16:56:19 | 显示全部楼层
    象这种情况,只能采用40KA的开关比较可靠了!但是,可能投资会增加不少啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-14 15:31
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:61 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-14 22:54:44 | 显示全部楼层
    追到第四页,希望彻底搞清啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-27 11:16:57 | 显示全部楼层
    遇到此类问题,通常采用的办法是:8 z# A5 L! l! r' u( e
    1、选用高短路阻抗变压器;
    . I& c& O& z, ?# _. ~: }3 w* n2、在二次回路中设计限制低压侧并列运行;) a+ w- Y) G" v5 [
    3、低压进线加串抗;, h4 m* ^" Z+ }7 q
    4、选用40kA的开关。0 |* `' B2 |5 ]" H$ b  _
    我们在设计中经常遇到,一般都是采用上述办法解决。5 T, ]# b9 o0 D: F# H$ S+ D0 L$ J
    仅供参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-14 13:09:16 | 显示全部楼层
    是啊,还是感觉你的系统计算有问题的吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-9 22:22:24 | 显示全部楼层
    加个电抗器什么的也许会有点用
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-29 11:52:26 | 显示全部楼层
    同意34楼的看法,说到点子上了。
    9 t' D' Q( D% p6 H2 j除此之外,还是觉得你的系统短路电流计算应该有问题
      o: r! G# L7 e; t不管是否来自同一电源点,正常运行方式下,10千伏一般是不会考虑并列运行的,如果是短时操作并列,你就不必在短路电流计算中予以考虑
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-9 22:41:33 | 显示全部楼层
    遇到此类问题,通常采用的办法是:; w3 L) G" q3 M9 `' `
    1、选用高短路阻抗变压器;
    $ t: ]2 [: P# u4 i2、在二次回路中设计限制低压侧并列运行;1 Q3 n# _2 B+ W6 E
    ...' }  o) d! f# {# N
    jerome63 发表于 2010-3-27 11:16

    2 @( a5 x8 F& A9 y6 `
    0 R7 x2 W$ G* R, I" `  E! h& P
    , S' _6 P  S3 S7 v0 ~; s: X       1、2较合适,3场地受限,10kV柜没有40kA的,配网一般设备都是20kA以下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-23 06:04

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表