110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-5 11:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-8 20:04:37 | 显示全部楼层

    2 x& ~: A5 P( g: P: S) @' N, {6 r( R7 R+ |& ~2 c8 w* w' X
    ) S, V0 h5 _6 Z2 A) M
        为什么采用高阻抗的效果不好?现在的户内变不大都采用高阻抗变压器吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-15 12:39:14 | 显示全部楼层
    如果计算无误的话,可以选择开断电流40KA的断路器
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-23 19:24:18 | 显示全部楼层
    两点个人看法:( q  z; A: \0 U1 F1 l* m
    110kV侧采用线路-变压器组接线,10kV侧不宜并列运行,除非两条110kV线路来自同一变电站的同一母线;
    ! l, l9 V; x* {, `3 @2 c10kV侧的短路电流应当限制,因为即便变电站内的开关遮断容量够了,10kV线路上的开关也达不到31.5kA。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-18 16:56:19 | 显示全部楼层
    象这种情况,只能采用40KA的开关比较可靠了!但是,可能投资会增加不少啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-14 15:31
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:61 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-14 22:54:44 | 显示全部楼层
    追到第四页,希望彻底搞清啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-27 11:16:57 | 显示全部楼层
    遇到此类问题,通常采用的办法是:
    , N% B. R, ]0 n) f1、选用高短路阻抗变压器;
    ! `8 y9 G4 N3 X' l9 p# R2 }. l2、在二次回路中设计限制低压侧并列运行;
    + ]7 S( R5 A) H2 m3、低压进线加串抗;3 ?. N1 M1 S* Q1 Z6 Y
    4、选用40kA的开关。1 R1 i) k$ d$ T. d
    我们在设计中经常遇到,一般都是采用上述办法解决。
    8 P7 q1 ~) ?: P9 ^7 l& \' [3 E仅供参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-14 13:09:16 | 显示全部楼层
    是啊,还是感觉你的系统计算有问题的吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-9 22:22:24 | 显示全部楼层
    加个电抗器什么的也许会有点用
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-29 11:52:26 | 显示全部楼层
    同意34楼的看法,说到点子上了。
    & R' p6 f7 m- X; h, h  r/ D; W5 |除此之外,还是觉得你的系统短路电流计算应该有问题% X$ y1 f; u) k+ y
    不管是否来自同一电源点,正常运行方式下,10千伏一般是不会考虑并列运行的,如果是短时操作并列,你就不必在短路电流计算中予以考虑
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-9 22:41:33 | 显示全部楼层
    遇到此类问题,通常采用的办法是:! S6 ^2 h5 S, |( u1 S. y8 k
    1、选用高短路阻抗变压器;
    0 w9 [( h+ E4 V8 c2、在二次回路中设计限制低压侧并列运行;
    ; J1 z( o' l: Y2 Z ...
    4 E) s+ `, r. \  D9 Tjerome63 发表于 2010-3-27 11:16

    . w0 n9 N/ t2 S/ q& A0 [
    7 ?# D$ t  a8 s" N- e6 O& T/ B8 B" m8 C* F. T
           1、2较合适,3场地受限,10kV柜没有40kA的,配网一般设备都是20kA以下