设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: ABC0426

110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 23:31:18 | 显示全部楼层

    4 C2 T7 w- B$ D: ?& q4 W$ e) e  J0 ~- y4 z1 p6 {6 m# ^
    fat兄,三相短路,电流完全对称,没有电流通过地阻流回阿,所以我还是认为和地阻无关
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 23:37:21 | 显示全部楼层
    如果楼主有所有电气元件的准确资料和开关保护动作延迟的时间,可以在EMTP里比较精确的计算开关动作时实际的最大电流,按照标准计算的最大短路值通常都有一定的冗余的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-15 20:55:21 | 显示全部楼层
    选用分裂绕组变压器。另外40KA据说国内有生产。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-5-17 14:20:10 | 显示全部楼层
    哎,谢谢各位的讨论
    + t+ O$ _" {3 g做可研和初设的时候,需要用到计算短路,分列跟并列都要计算, h; M% l. u' l/ g  {% l
    只是如果并列的时候,短路电流大于开关的遮断电路的时候,说明的时候就注明不不能长期并列运行$ b; @8 Y6 Y) m& L
    一般小于开关遮断电流的90%,说明的时候注明可以长期并列运行。
    $ I! ]( T( e3 k( [一般在报告说明书上就这样处理了
    $ D4 O9 R! Y& d5 b  z' p4 K发这个贴的原因是我觉得可以增加一个限抗器,但是现场情况不允许,
    / P) ]  H3 K, s1 `8 \: V. k因为站里面空间都用完了,所以发贴出来大家讨论下,有没有其它方法
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-11-17 09:39
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-23 00:27:49 | 显示全部楼层
    问一下,这个问题属于那类,从事什么工作要了解?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-28 16:51:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 yhpzqf 于 2009-5-28 16:53 编辑
    9 @0 X/ [8 K; Z: S- j
    / \- f% K  x* p: y0 u" v根据你给的条件,我认为主要看你的主变容量有多大,感觉你的计算有问题,最大运方是也就33千安,采用高阻抗变压器后,一般是不会存在超过31.5千安的问题。还有,按规程要求10千伏短路电流一般为25千安以下,另外,正常运方应是低压侧分裂运行。一台主变时通常变压器容量不是特别大时110变电站是不会超过31.5千安的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-9 12:50
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-3 10:17:09 | 显示全部楼层
    这个问题主要和变压器容量有关!可以考虑采用电抗器的方式,采用高阻抗效果不好!就是这个意见
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-10 14:52
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 14:28:42 | 显示全部楼层
    不知道除了串电抗是否还有好的办法,期待解决
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-19 18:31:55 | 显示全部楼层
    10# fat.taotao
    + Z& m- p' `0 G! \! E) S" B* b7 ^1 w  X: u4 F& v' [
    " G& _4 p$ x4 Y6 G
    三相短路和接地电阻是没有关系的啊  接地电阻是和接触电势和跨步电压有关的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-22 10:28
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-22 20:34:02 | 显示全部楼层
    可以选用高阻抗变压器呀, 不过小心TRV的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-6-7 21:14

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表