大电网的节点无功电压灵敏度问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-20 11:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 wyh9999 于 2009-4-20 11:35 编辑
4 f6 `$ r1 u4 ?+ T4 D2 u- e9 }. u
近期在算一个地区电网,300多个节点,想算下节点灵敏度,结果发现在某个负荷节点增加10MVA的扰动,却只有不到10个节点的灵敏度算出来(我用的BPA)。
, h* n2 B2 d! n% _. [4 ]我该怎么算才会得到部分地区(扰动点附近)的节点无功电压灵敏度呀?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-21 01:09:06 | 显示全部楼层
这很正常,你的系统那么大# _- H5 V1 k9 W0 n
而进行这样的微小扰动,当然不会产生很大效果了,9 M4 \. K) T' q4 ~
节点电压应当是随着节点无功注入增大,你不妨增大点扰动看看
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-4-21 10:50:40 | 显示全部楼层
好的。
. b  |' K5 p% ~/ C我试试。
! u3 D* q5 u* u$ @1 E3 w% m谢谢你!