电气专业百问不倒,一些比较基本的问题总结,适用于研究生复试面试或者大家应聘的资料,共134个问题: q) D, k/ ^3 `8 A
如
0 v* n% {8 u6 W6 t一:发变组保护与调节器/ h; w: i1 ~) f u6 |+ ^/ T
1. 发变组保护几个出口继电器,出口压板?/ b k0 w- l; y/ b1 u( @
答:4个出口继电器86G1-86G4,出口压板TS25-TS32。5 A& z4 m) u U: T5 s
2. 高备变保护几个出口继电器,出口压板?
$ [0 h( z- w/ E5 P" e; W答:#03A出口继电器86T3、出口压板TS7,#03B出口继电器86T4,
. U2 `" ^/ a9 i) |% @5 o出口压板TS8,205开关失灵保护出口继电器86BF、出口压板TS9。2 M4 ~, T N7 y; E( I' G% m, A
3. 发变组、高备变保护有几路电源?, U. y2 `# B; q& C6 ^( A
答:110V直流分屏B、E两路电源,在集控室电子间内可切换。9 D; r. r: q& v+ M
4.发电机定转子接地保护用注入变压器的作用?其电源取自哪里?. A' W5 T9 g: k, G
答:注入变压器REX011为发电机定转子接地保护提供一个高频信号。
! J, L" |6 p$ q6 w电源由注入单元REX010向REX011注入变压器提供,由变压器组/ q8 v# A- g- ?( D$ e1 j
块产生100%定子和转子接地故障时保护所需的高频信号5 e" y5 t- {/ M P: ~
等等 |
|