电气专业百问不倒,一些比较基本的问题总结,适用于研究生复试面试或者大家应聘的资料,共134个问题
% @- ~0 j0 V) i: d0 b
! W# s* d  t$ c3 Y: T一:发变组保护与调节器
# E) {3 }$ W/ q' r, q' f/ N5 l1.  发变组保护几个出口继电器,出口压板?
1 S- r* T7 w' k. z7 |/ j答:4个出口继电器86G1-86G4,出口压板TS25-TS32。
9 L3 \* S0 I2 I9 q  p2.  高备变保护几个出口继电器,出口压板?8 O/ g. }! c& Z/ {
答:#03A出口继电器86T3、出口压板TS7,#03B出口继电器86T4,' g5 C9 X( e& U
出口压板TS8,205开关失灵保护出口继电器86BF、出口压板TS9。  v# E& ^& F( n# W9 J/ F
3.  发变组、高备变保护有几路电源?! L. P) t+ s  {* E
答:110V直流分屏B、E两路电源,在集控室电子间内可切换。
: X- g# W- i; d3 [! r1 A4 j4.发电机定转子接地保护用注入变压器的作用?其电源取自哪里?
9 `& K: z# d& \. T$ m0 d6 M  y答:注入变压器REX011为发电机定转子接地保护提供一个高频信号。% H" X! o: F: C! L% t+ o
电源由注入单元REX010向REX011注入变压器提供,由变压器组
' |9 u# r+ }3 z1 x+ }3 r  y: o: r% ~块产生100%定子和转子接地故障时保护所需的高频信号