    【需求描述①:佛山陈工】 7 |  W+ k4 Y* z7 l2 {; ?- o  i
    我有三个FX3U,一个主站,两个从站。要实现无线N:N通讯,应该怎么下单,也就是说要买几个发射器,几个接受器,可以告诉我型号吗?
    : [" Y* d: k9 _* N! F0 }【达泰技术:无线PLC】 . C% ?6 S' B3 v% Q0 }2 V1 q( N( G
    选择三菱PLC专用无线数据终端DTD435M2,数量3个。& P  O, x9 B* I- V; n6 }; o5 j
    154045e46zujy31jgwwr0v.jpg
    9 o4 u, J. P+ f4 _( S& x, i
    4 Q2 y' u' c" H5 V9 l0 o3 Q+ H【需求描述②:无锡匡工】 ; N( `. F6 v* [: \4 V6 f* V+ R
    我现在有三菱PLC四台,有三台是移动的,我想做三菱 nn 的无线,PLC选配FX3U-485BD模块还是FX3U-485ADP 模块呢?- m% \+ ]3 G) A& @; b+ v  {
    【达泰技术:无线PLC】
    % q3 O( M6 q5 ?  |' {- w7 d4 R% t  用FX3U-485BD模块就可以了。2 Z+ Q/ \  k8 D2 I! [  j

    0 u5 L$ U" }2 F【需求描述③:QQ一叶斋】 3 @% K# R! f) E
    你们无线终端可以实现三菱3U的并联通讯吗?, R! A/ ^3 \# v( t# [( n# `; M! a7 l
    【达泰技术:无线PLC】
    7 `, v. v4 F4 `0 ?* ^6 Z4 @3 {您是要实现哪一种方案:1 PLC与PC组态软件之间的;2 多台PLC相互之间的;3 PLC与触摸屏之间的无线通讯?( D8 J  C% [$ ]) ]/ a# ~
    【QQ一叶斋】2,两台plc之间。+ x) d6 G* t- h2 U( J% Z  L
    【达泰技术:无线PLC】 可以。采用NN协议,一主一从,选配2台DTD435M2即可。
    ; o, F5 m# J7 L4 g# q  v4 Z+ G5 }: k$ h5 s7 m, w2 @
    【需求描述④:云南孙工】 / _  Y  M0 H# q2 `
    有没有三菱485通讯的例程,N:N网的,还有无线通讯器的接线图。我想问一下,你发的程序为什么打不开?用的什么版本的编程软件?9 }# c( ~0 u6 B# \7 s5 R7 |
    【达泰技术:无线PLC】 GX-Develop
    . q8 g+ K' ]5 W6 `- m6 r3 g) K4 |1 v% q6 B, P( N
    【需求描述⑤:QQ骄阳】 ! u; ]( k0 a- n' Y+ c% k
    你好,我如果用DTD435M模块来实现两台三菱FX3G的PLC无线485通讯,中间通讯因故障或者距离原因中断后,距离合适或故障消除后能否自动恢复通讯?
    , M# g  g# y! {2 k% b+ [2 M% Y【达泰技术:无线PLC】 可以,在设计产品时已经考虑到了,工业产品稳定是首要的。我们的产品都是配合PLC在工业环境使用的,与PLC是一个级别的,主要用于工业场合,在钢厂、变电站、污水处理厂等场合连续运行八年以上。
    : u$ {6 \+ Y: o+ r" O! x【需求描述⑥:东莞王工】
    1 J+ G  N8 w( }7 b: M/ h我想采用你家产品做三菱fx3u n:n的无线通讯用什么型号?能不能你们那边把程序写好发给我,主站M1到M15接通,从站M1到M15输出,从站M100-115接通,主站M100-M115输出。+ ^4 ]7 t  `; A2 k1 Y7 ?
    【达泰技术:无线PLC】这个很简单,只需要在我们提供的例程中加入2条MOV指令就可以了。MOV K4M1 K4M1000;MOV K4M100 K4M1064。
    / V1 B( W5 F4 Y$ ]. t' j7 R在三菱PLC程序中,我们经常看到类似于K4M100,K7M500,K1X0,K2Y0等等写法,很多人不懂是什么意思,这里给做个解说:9 F7 q2 s% F2 X, V
    KnM是指以M开始的连续4n个位。比如K4M100就是以M100开头的连续4*4=16个位址,也就是代表M100到M115。这16个位刚好是一个字的长度。
    # I! f- z8 O5 C请注意N:N通讯协议共享寄存器分配(模式1)
    6 n5 ~- X8 l0 u主站:第0号,软元件(M)32点:M1000到M1031;
    " N# g$ Y5 Y- K从站:第1号,软元件(M)32点:M1064到M1095;. X( a9 Q  m$ i# A

    ( ]1 b2 H% g3 l: t- h1 Y5 s+ l
    ; j) Q% f, N, D1 I0 [4 {& H" y由于文中不能添加下载链接,所以需要下载《三菱新型FX3U的N-N协议无线通讯方案说明》编程说明。可以通过Q598075900索取源代码。5 h0 A9 t' T7 F4 _

    ) @' i+ r  a1 f- G' b8 O8 u% p1 O* Y【方案说明】http://www.dataie.com/jszxshow260.html
    # H# l) f# G/ o& B# A) R/ Q
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 经常帮助学弟学妹学习《电力系统分析》,送lucky2016学分2 点 ,么么哒. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-9-2 21:19

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表