    【需求描述①:佛山陈工】
    5 ?+ r+ C) V  J$ C+ ^3 @' o我有三个FX3U,一个主站,两个从站。要实现无线N:N通讯,应该怎么下单,也就是说要买几个发射器,几个接受器,可以告诉我型号吗?
    ( b  V# I5 O* g) k( A0 D7 ?【达泰技术:无线PLC】
    6 a' j1 K" \, u, {, ]! ]选择三菱PLC专用无线数据终端DTD435M2,数量3个。
    $ M( _! j8 ~- _8 Z) J2 Y9 h$ F 154045e46zujy31jgwwr0v.jpg + e3 [# [( V7 a, m* p

    4 A5 F3 s8 d1 M/ K# t【需求描述②:无锡匡工】 + K9 ?0 r" [/ }5 {) ]5 o
    我现在有三菱PLC四台,有三台是移动的,我想做三菱 nn 的无线,PLC选配FX3U-485BD模块还是FX3U-485ADP 模块呢?1 i$ X. p+ H0 P" S; J
    【达泰技术:无线PLC】
    7 |+ G& P. x6 c: M) w( H0 v  ]7 ]  用FX3U-485BD模块就可以了。
    ) _; R7 n7 S8 O, H+ V- P, m* N7 K* _/ X3 p/ O$ `
    【需求描述③:QQ一叶斋】
    0 j! j0 S/ @* g你们无线终端可以实现三菱3U的并联通讯吗?  v& t6 t" q: {% m6 n; z1 c
    【达泰技术:无线PLC】
    + f; E. v, R' ]: ]您是要实现哪一种方案:1 PLC与PC组态软件之间的;2 多台PLC相互之间的;3 PLC与触摸屏之间的无线通讯?
    - _2 U: A) u  ]1 ~( }: f8 ~5 T4 Q【QQ一叶斋】2,两台plc之间。) V, G) y/ e) G) Z' T) }
    【达泰技术:无线PLC】 可以。采用NN协议,一主一从,选配2台DTD435M2即可。7 T- l$ J- K! |

    ; o9 x# v# T. X0 r0 q  U【需求描述④:云南孙工】 + s0 N. g0 [6 i5 `# o3 G) L
    有没有三菱485通讯的例程,N:N网的,还有无线通讯器的接线图。我想问一下,你发的程序为什么打不开?用的什么版本的编程软件?; c- b; F) k: {! {- O7 h) Y) \
    【达泰技术:无线PLC】 GX-Develop. V6 K+ u; h! W, N6 f0 u

    6 [3 B% n4 ~, R) U. u' R8 g【需求描述⑤:QQ骄阳】
    - g2 h' Y6 H+ a你好,我如果用DTD435M模块来实现两台三菱FX3G的PLC无线485通讯,中间通讯因故障或者距离原因中断后,距离合适或故障消除后能否自动恢复通讯?$ E+ Z! ~0 M$ q/ x7 ?; t
    【达泰技术:无线PLC】 可以,在设计产品时已经考虑到了,工业产品稳定是首要的。我们的产品都是配合PLC在工业环境使用的,与PLC是一个级别的,主要用于工业场合,在钢厂、变电站、污水处理厂等场合连续运行八年以上。
    5 D3 X# U0 K/ ]3 b1 E) [! u: G【需求描述⑥:东莞王工】
    $ M: F* }$ A# j0 L. }7 y* I0 n我想采用你家产品做三菱fx3u n:n的无线通讯用什么型号?能不能你们那边把程序写好发给我,主站M1到M15接通,从站M1到M15输出,从站M100-115接通,主站M100-M115输出。
    % D' q9 w7 e+ d2 w: C【达泰技术:无线PLC】这个很简单,只需要在我们提供的例程中加入2条MOV指令就可以了。MOV K4M1 K4M1000;MOV K4M100 K4M1064。
    - \5 o: S6 \3 }+ C在三菱PLC程序中,我们经常看到类似于K4M100,K7M500,K1X0,K2Y0等等写法,很多人不懂是什么意思,这里给做个解说:
      t! C+ t6 }! GKnM是指以M开始的连续4n个位。比如K4M100就是以M100开头的连续4*4=16个位址,也就是代表M100到M115。这16个位刚好是一个字的长度。* V' l% c0 @' v3 a3 [! ]" o; D, j
    请注意N:N通讯协议共享寄存器分配(模式1)+ b5 ?. q& r# p/ R9 D4 E2 Y
    主站:第0号,软元件(M)32点:M1000到M1031;
    3 `  R; c: W1 ?5 w4 Y从站:第1号,软元件(M)32点:M1064到M1095;
    7 B: \. N; K4 C7 Y: }
    , F6 l" ^8 h+ O3 u
    . e* c! w0 T6 Y" r由于文中不能添加下载链接,所以需要下载《三菱新型FX3U的N-N协议无线通讯方案说明》编程说明。可以通过Q598075900索取源代码。. A  [0 i3 m  t) e( }6 M' A! w
    + Z; W. x) Z! ~( \  G* ]
    【方案说明】http://www.dataie.com/jszxshow260.html
    ; G; D; V6 L: w. O  `- r
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 经常帮助学弟学妹学习《电力系统分析》,送lucky2016学分2 点 ,么么哒. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 11:58

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表