[原创] 三菱PLC无线通讯相关问答实录

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-1-2 10:06
  • 签到天数: 61 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:61 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-1 14:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    【需求描述①:佛山陈工】 7 g* T; o  G8 m  _1 D% Y
    我有三个FX3U,一个主站,两个从站。要实现无线N:N通讯,应该怎么下单,也就是说要买几个发射器,几个接受器,可以告诉我型号吗?8 _& Y, y1 n  Z8 b" d) E4 t
    【达泰技术:无线PLC】
    9 D9 t$ g8 D# n2 f. B" f# j选择三菱PLC专用无线数据终端DTD435M2,数量3个。) `/ V$ P6 I! A; f! P5 Z; X/ G
    154045e46zujy31jgwwr0v.jpg 8 H; t1 F5 s( ~  a: ^# l8 v" x" z

    - @/ H% }# @' @1 t5 t7 `【需求描述②:无锡匡工】
    : w: [# M5 v# Q% o( S" v3 T# k我现在有三菱PLC四台,有三台是移动的,我想做三菱 nn 的无线,PLC选配FX3U-485BD模块还是FX3U-485ADP 模块呢?
    % Q  b" v; h% S【达泰技术:无线PLC】 ; ?9 v% `) o) j" u  A# x# ^. g# P
      用FX3U-485BD模块就可以了。; D3 G* ~$ Z- L4 l
    & }( p) Z  _' a9 y7 [
    【需求描述③:QQ一叶斋】
    ' b4 R" H5 Y  m$ w你们无线终端可以实现三菱3U的并联通讯吗?
    * {) }$ I8 a% f# m【达泰技术:无线PLC】
    4 f8 a, `, a+ v; |6 y+ B您是要实现哪一种方案:1 PLC与PC组态软件之间的;2 多台PLC相互之间的;3 PLC与触摸屏之间的无线通讯?5 \! l. c: n* ]: y7 I# ~
    【QQ一叶斋】2,两台plc之间。
    ( U2 U9 v7 A5 ?3 s; r# b( h3 i$ Y【达泰技术:无线PLC】 可以。采用NN协议,一主一从,选配2台DTD435M2即可。. ?2 }. D: p: r: J4 Z+ D* j
    + _- x- W% J8 m
    【需求描述④:云南孙工】
    - o+ i! A9 ]" @4 _, p有没有三菱485通讯的例程,N:N网的,还有无线通讯器的接线图。我想问一下,你发的程序为什么打不开?用的什么版本的编程软件?8 I8 v1 J' y' G: v! S9 N
    【达泰技术:无线PLC】 GX-Develop- Q" u1 |* k5 r$ M( H% E4 k" f

    % \6 N5 K9 i  Q7 `' \【需求描述⑤:QQ骄阳】 6 v( l" P: a2 i# w6 @2 W
    你好,我如果用DTD435M模块来实现两台三菱FX3G的PLC无线485通讯,中间通讯因故障或者距离原因中断后,距离合适或故障消除后能否自动恢复通讯?* m( c. t: r7 V- A0 m
    【达泰技术:无线PLC】 可以,在设计产品时已经考虑到了,工业产品稳定是首要的。我们的产品都是配合PLC在工业环境使用的,与PLC是一个级别的,主要用于工业场合,在钢厂、变电站、污水处理厂等场合连续运行八年以上。9 @, z7 v4 c; P4 w& R3 D  Z
    【需求描述⑥:东莞王工】 - _) S2 n3 H8 y, }9 }
    我想采用你家产品做三菱fx3u n:n的无线通讯用什么型号?能不能你们那边把程序写好发给我,主站M1到M15接通,从站M1到M15输出,从站M100-115接通,主站M100-M115输出。9 t9 y6 I3 J5 w# h/ r. \4 K9 s6 N
    【达泰技术:无线PLC】这个很简单,只需要在我们提供的例程中加入2条MOV指令就可以了。MOV K4M1 K4M1000;MOV K4M100 K4M1064。
    ; P/ G5 o& S- `# h9 N, X/ Z( Q在三菱PLC程序中,我们经常看到类似于K4M100,K7M500,K1X0,K2Y0等等写法,很多人不懂是什么意思,这里给做个解说:
    : e. y! [, J; f2 U/ XKnM是指以M开始的连续4n个位。比如K4M100就是以M100开头的连续4*4=16个位址,也就是代表M100到M115。这16个位刚好是一个字的长度。
    & C" a9 Y3 l4 F1 y- O( z* j; G请注意N:N通讯协议共享寄存器分配(模式1)5 Z; n4 Z  H( u4 N3 Q
    主站:第0号,软元件(M)32点:M1000到M1031;
    : }* u0 Y; I0 H5 v1 m+ A从站:第1号,软元件(M)32点:M1064到M1095;! `) f3 h8 z$ d# D) X' h
    3 A9 \8 |. ^" }* ]* P. A3 r

    6 i1 x4 Z3 W5 G' A由于文中不能添加下载链接,所以需要下载《三菱新型FX3U的N-N协议无线通讯方案说明》编程说明。可以通过Q598075900索取源代码。& R# b) G8 c. k4 |2 w

    6 [3 ^' M  X" Q( _4 m【方案说明】http://www.dataie.com/jszxshow260.html
    9 U1 d) F5 R( M) u  a
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 经常帮助学弟学妹学习《电力系统分析》,送lucky2016学分2 点 ,么么哒. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-16 08:39

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表