    【需求描述①:佛山陈工】 4 n8 q3 U; X3 r5 K, f1 ^
    我有三个FX3U,一个主站,两个从站。要实现无线N:N通讯,应该怎么下单,也就是说要买几个发射器,几个接受器,可以告诉我型号吗?( }0 O3 N( Z  q& c! S* Z- r
    【达泰技术:无线PLC】 * `/ b2 c4 T) R: W/ a" S
    选择三菱PLC专用无线数据终端DTD435M2,数量3个。: O' A' ~# K! z8 f0 W! u8 t7 T
    154045e46zujy31jgwwr0v.jpg 2 |6 }9 R& J  P1 O( \2 S9 F$ }& @

    ) R9 k3 `# {1 r: D) _7 m4 I: s6 x# j1 F【需求描述②:无锡匡工】
    0 Y) ?8 h7 s5 K1 I我现在有三菱PLC四台,有三台是移动的,我想做三菱 nn 的无线,PLC选配FX3U-485BD模块还是FX3U-485ADP 模块呢?- l3 W5 L0 Y7 p. s2 F
    【达泰技术:无线PLC】
    $ {: d( y" |1 L1 s+ J5 x6 w  用FX3U-485BD模块就可以了。
    9 f6 I: o" {. s# F
    ; c6 m" s7 L2 c/ ~/ S- K& y【需求描述③:QQ一叶斋】 ! D: X$ A- M0 O& o' B  n9 k
    你们无线终端可以实现三菱3U的并联通讯吗?/ n8 [6 O+ Y. N, R& f( r1 R
    【达泰技术:无线PLC】
      s- X1 d; g! |7 X3 e+ f8 ?您是要实现哪一种方案:1 PLC与PC组态软件之间的;2 多台PLC相互之间的;3 PLC与触摸屏之间的无线通讯?4 p- Q7 r: j3 T/ g
    【QQ一叶斋】2,两台plc之间。( Z5 D  k1 n! Y" l" u% Z
    【达泰技术:无线PLC】 可以。采用NN协议,一主一从,选配2台DTD435M2即可。
    2 s9 j- I" Z5 Z, z1 h2 x& A) o( R6 j
    【需求描述④:云南孙工】
    # d$ S0 O+ n1 F+ ~有没有三菱485通讯的例程,N:N网的,还有无线通讯器的接线图。我想问一下,你发的程序为什么打不开?用的什么版本的编程软件?
    ( V: C7 \; E7 D' J" q) d4 t【达泰技术:无线PLC】 GX-Develop3 W0 h( X. `$ ~- h% c/ T% Q1 K

    : \; {8 [3 @8 X: ?& l【需求描述⑤:QQ骄阳】 ( x9 p# h, G7 F* I
    你好,我如果用DTD435M模块来实现两台三菱FX3G的PLC无线485通讯,中间通讯因故障或者距离原因中断后,距离合适或故障消除后能否自动恢复通讯?7 v& c, d6 D6 |! v; }+ o# ~; c& v
    【达泰技术:无线PLC】 可以,在设计产品时已经考虑到了,工业产品稳定是首要的。我们的产品都是配合PLC在工业环境使用的,与PLC是一个级别的,主要用于工业场合,在钢厂、变电站、污水处理厂等场合连续运行八年以上。
    2 J: }$ `% d* j* e/ w/ Q  O9 D; J【需求描述⑥:东莞王工】
    $ h+ B5 B4 t, X& e6 ^我想采用你家产品做三菱fx3u n:n的无线通讯用什么型号?能不能你们那边把程序写好发给我,主站M1到M15接通,从站M1到M15输出,从站M100-115接通,主站M100-M115输出。) v5 C, W( n$ L$ _3 Y! u& U: j6 K
    【达泰技术:无线PLC】这个很简单,只需要在我们提供的例程中加入2条MOV指令就可以了。MOV K4M1 K4M1000;MOV K4M100 K4M1064。
    " q; {, {  p) a( ~1 S! U, W在三菱PLC程序中,我们经常看到类似于K4M100,K7M500,K1X0,K2Y0等等写法,很多人不懂是什么意思,这里给做个解说:
    8 X, {7 _- j0 eKnM是指以M开始的连续4n个位。比如K4M100就是以M100开头的连续4*4=16个位址,也就是代表M100到M115。这16个位刚好是一个字的长度。
    - R4 z( R: t/ R& s请注意N:N通讯协议共享寄存器分配(模式1)0 R' |# C- c5 u# h; j
    主站:第0号,软元件(M)32点:M1000到M1031; ) H/ w. z$ u6 p
    从站:第1号,软元件(M)32点:M1064到M1095;
    & z! ]) v/ f9 t; P2 y7 I1 V+ g
    ; ]1 U, ]( K7 \& M! ~
    , {# U* h: k! w# N由于文中不能添加下载链接,所以需要下载《三菱新型FX3U的N-N协议无线通讯方案说明》编程说明。可以通过Q598075900索取源代码。6 D+ E9 B4 [% Z
    3 \' V' `' H5 @9 H  H9 E
    【方案说明】http://www.dataie.com/jszxshow260.html
    " t7 S/ {! F, D" ]  H: N- M& h
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下