    【需求描述①:佛山陈工】 ; A$ _3 Y* j7 O" \2 G
    我有三个FX3U,一个主站,两个从站。要实现无线N:N通讯,应该怎么下单,也就是说要买几个发射器,几个接受器,可以告诉我型号吗?$ i3 F/ A) X0 ~; y3 W
    【达泰技术:无线PLC】
    ( c; q! g$ [* y0 s0 O选择三菱PLC专用无线数据终端DTD435M2,数量3个。% N. R/ ], ^/ A/ h$ s+ J* r
    154045e46zujy31jgwwr0v.jpg ! P. T) X7 Y! @9 u3 x! }  i2 K$ t

    # ]" L# O3 ^0 n8 d! ^【需求描述②:无锡匡工】
      F  b0 V, I/ R) k$ Q- J我现在有三菱PLC四台,有三台是移动的,我想做三菱 nn 的无线,PLC选配FX3U-485BD模块还是FX3U-485ADP 模块呢?
    : A9 J3 T- v0 n' Y3 u* {' h【达泰技术:无线PLC】
      j& @; ?7 P$ u, U1 T4 ^  用FX3U-485BD模块就可以了。& u0 \& B" U% M2 ^

    6 f- {& W% S: G# D【需求描述③:QQ一叶斋】
    - D4 [$ X9 P5 s4 ?( {$ D你们无线终端可以实现三菱3U的并联通讯吗?
    1 Z, y7 U  Q, Y' ^1 U- ^) l5 j- I4 ?【达泰技术:无线PLC】 6 M- o; b) c. x. u7 P
    您是要实现哪一种方案:1 PLC与PC组态软件之间的;2 多台PLC相互之间的;3 PLC与触摸屏之间的无线通讯?
    # p8 R! Q) h7 e5 o- v4 V【QQ一叶斋】2,两台plc之间。
    9 g. g4 q! @  O4 |; ~$ m2 w【达泰技术:无线PLC】 可以。采用NN协议,一主一从,选配2台DTD435M2即可。( z% w% q3 ]3 E! U
    . E- u* Q: E/ @% X- j: U# `; o6 D
    【需求描述④:云南孙工】 " F* j" T2 a" t6 c' _9 u  s0 n
    有没有三菱485通讯的例程,N:N网的,还有无线通讯器的接线图。我想问一下,你发的程序为什么打不开?用的什么版本的编程软件?
    9 |# D* S' s! Y2 Y1 [9 r  ]0 U【达泰技术:无线PLC】 GX-Develop0 [% D( P  i+ Q- F. G; w* y
    4 [  k0 M$ e% |* e8 o- `8 u
    【需求描述⑤:QQ骄阳】 3 `3 R( _- h! o0 k9 ?
    你好,我如果用DTD435M模块来实现两台三菱FX3G的PLC无线485通讯,中间通讯因故障或者距离原因中断后,距离合适或故障消除后能否自动恢复通讯?
    ; b) b, s$ J& z9 O; t1 f【达泰技术:无线PLC】 可以,在设计产品时已经考虑到了,工业产品稳定是首要的。我们的产品都是配合PLC在工业环境使用的,与PLC是一个级别的,主要用于工业场合,在钢厂、变电站、污水处理厂等场合连续运行八年以上。
    7 L: y6 |4 G2 T: B【需求描述⑥:东莞王工】 # ?* W/ R& i: ~! l! Y0 v8 m9 Y
    我想采用你家产品做三菱fx3u n:n的无线通讯用什么型号?能不能你们那边把程序写好发给我,主站M1到M15接通,从站M1到M15输出,从站M100-115接通,主站M100-M115输出。
    : g2 Q5 F3 n+ b* w) v% O【达泰技术:无线PLC】这个很简单,只需要在我们提供的例程中加入2条MOV指令就可以了。MOV K4M1 K4M1000;MOV K4M100 K4M1064。
    ' b+ h0 c* _! W. F9 W在三菱PLC程序中,我们经常看到类似于K4M100,K7M500,K1X0,K2Y0等等写法,很多人不懂是什么意思,这里给做个解说:* H- }* p3 a/ I$ b# y! w8 T$ v
    KnM是指以M开始的连续4n个位。比如K4M100就是以M100开头的连续4*4=16个位址,也就是代表M100到M115。这16个位刚好是一个字的长度。) w5 \: F9 g6 y" L+ ^
    请注意N:N通讯协议共享寄存器分配(模式1): F# d+ U9 E$ S! ]
    主站:第0号,软元件(M)32点:M1000到M1031;
    , f/ J* f9 j; `- l; b! J/ Z- q$ ^从站:第1号,软元件(M)32点:M1064到M1095;, ^% Y9 q/ j3 \- U$ U

    3 `6 f' |0 y% I" \% \6 K5 y
    * B5 ^3 P2 e/ V* R$ V8 V3 e由于文中不能添加下载链接,所以需要下载《三菱新型FX3U的N-N协议无线通讯方案说明》编程说明。可以通过Q598075900索取源代码。, n3 }% o( |5 p) Y) O/ O$ A

    # M) O, T/ L7 @% l【方案说明】http://www.dataie.com/jszxshow260.html" S2 {8 w5 u4 _: u
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 经常帮助学弟学妹学习《电力系统分析》,送lucky2016学分2 点 ,么么哒. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-25 17:40

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表