|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
`3 `- \# R$ U
! v# F; I1 u! g: I" [ 一、方案介绍 本方案以433MHz自主无线通信方式,没有运行费用,并通过三菱FX3U与485BD模块结合达泰4系无线数据终端DTD435M2, 采用三菱N:N网络协议的无线通讯,可以实现8台PLC之间的数据交换和共享。 FX3U是三菱FX系列PLC的第三代微型控制器,是FX2N系列的换代机种。 三菱PLC的N:N链接通信协议用于最多8台FX系列PLC的辅助继电器和数据寄存器之间的数据的自动交换, 其中一台为主站,其余的为从站。N:N网络中的每一台PLC都在其辅助继电器区和数据寄存器区分配有一块用于共享的数据区。 数据在确定的刷新范围内自动在PLC之间进行传送,刷新范围内的设备可由所有的站监视。 但数据写入和ON/OFF操作只在本站内有效。因此,对于某一台PLC的用户程序来说, 在使用其他站自动传来的数据时,就如同读写自己内部的数据区一样方便。 【PLC型号】:三菱FX3U (FX3U-485BD模块)
) X5 {8 `! v! N 【无线终端】DTD435M2(西安达泰电子)
* a7 f: I6 ]# e; U5 B6 ^ 【测试环境】:如下图: 二、PLC程序说明 将主站与从站分别与三菱PLC专用无线数据终端DTD435M2连接后,对FX3U进行简单配置就可实现无线通信。 这里简单给出一个PLC程序用来监控N:N通信的状态位和运行位,并将主站刷新区域的数据在从站上输出。 注意:FX3U系列PLC编程软件:需要GX Developer 8.23Z 以上版本。 N:N网络通讯是主从通讯模式,所以程序也分为主站和从站两部分。/ d2 ]2 A$ A$ m* R1 j4 n$ n; r
三、主站程序说明 N:N通信是自动进行数据交换的,所以只需要配置好通讯参数,就可以正常通讯了。 四、从站程序说明 从站只需要先配置从站站号(2号),我们经常使用通讯执行标志来执行通讯处理结果。 按照以上步骤正确配置通讯参数,并确保无线模块的正常连接,这样就可以正常工作了, 一般DTD435M2模块出厂就是N:N协议,所以用户不需要做任何设置。 C2 _7 O2 Q( I
五、相关资料
Q8 Y: _, p" B: V$ T ◆ 三菱PLC的无线MODBUS通讯方案
4 ^- z( ^3 ^. C5 Z; D ◆三菱、欧姆龙及台达等日系PLC专用无线通讯数据终端 ! @! |* J q) u, f% ?5 [
 ◆【PLC多种通讯协议和连接方式资料整理】_项目开发必备 获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF: 加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。
0 H0 N2 f+ O9 Q3 p: _ |