【动态仿真PSS/E】Dynamic simulation的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-23 21:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 apsal 于 2009-3-26 19:19 编辑 + i1 a( O3 e* g9 Q- Z

% t! R+ ^; q1 j2 ^# x( w' _各位,小弟最近在做dynamic simulation的时候出现了一个比较奇怪的问题,在此提出来大家讨论一下:' a4 [; y3 [0 h/ e# M+ m5 n: ]
数据是从bpa转过来的,程序是自己编的,转换后计算结果挺接近的,电压幅值几乎一样,功角误差大概在一度以内。可是在做动态仿真的时候,在不施加任何故障的情况下系统的发电机功角也有出现很大的抖动,几十度甚至上百度,母线电压也同样如此。(仿真到10多秒)。我个人觉得是潮流初值的不准确导致了这个情况的出现,但是看潮流解又确实是很准确了,检查了很久也不知道原因何在。请各位讨论讨论。
1 ]7 c% r# l4 [8 T+ T. b) S3 M- j1 \
另外还有个问题,大家有用过里面的直流控制模型吗?例如CDC4等,有的话能否提供一下参数呢?我知道PAGV里面有一些,但是想参考多一点其他的。谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:16:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 apsal 于 2009-3-26 19:20 编辑
    6 J( p' E5 b9 i+ j+ Q4 K9 j: D
    : b9 W% B5 a! m: x/ X2 [* Y( _关于动态仿真不稳定的问题,可能的原因是:(1)动态数据转化不正确,参数有误;(2)潮流中发电机MBASE参数有误。( X7 p$ Z, a! ?/ ?" I. w
    你的潮流结果已经不错了,不过不知道你的系统规模多大,如果在1000个节点一下,而且没有区域功率控制的话,相角不应该差别这么大,应该更小,至少是在小数点之后有差别才行。/ U. c, }1 R8 ]4 S% C- k

    8 K3 `- _) {: o( }数据转化好了,将数据转化程序和大家分享呀。

    评分

    参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 10 谢谢刚哥

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:18:07 | 显示全部楼层
    关于HVDC参数的问题,给你一个实际系统中的数据例子:
    2 ?$ m6 ~0 @% @; w  Y" y+ D潮流数据:
    5 E+ P7 b, ^) Y5 o‘HVDC-9’,1, 17.43, 3200, 800, 0.0, 17.43, 0.10,'R',  0.0, 20, 1.05 o0 H4 A6 ^8 t
    10006, 4, 17.50, 12.50, 0.0, 4.76, 750.0,0.2245,1.0,1.35,0.9375,0.0125, 0, 0,     0,'1 ', 0.0) l: m, Q5 W8 n2 t! f+ {5 F, W
    10008, 4, 17.00, 17.00, 0.0, 4.438, 515.0,0.3047,1.0125,1.45,0.95,0.0125, 0, 0, 0,'1 ', 0.0
    0 s7 }0 L2 z% d& y& S) D动态数据:2 d1 Y6 s# C& C1 m3 Q: p  h
    ‘HVDC-9’ 'CDC6T '  5.00    17.00    0.02    0.023 R. C* d  f4 y
                                  0.6     0.65     10.0    560.0   0.85    0.10! ]  ~  e' E! ^
                                 80.0    650.0    3.00    3.00
    & W! p; h/ ?( I* S! i                              400.0   160.0    1200.0  600.0   4400.0  600.0   4400.0
    2 r) Y3 r8 q: T  X# M                              0.10
    9 A% @  e  q1 Y7 j! ]                              0.65    0.50     0.50    0.75    0.60
    / s; W( U# R! ^* i( G( N. A' u                               0.85    1.00     0.60    0.50    0.02    /  j& Q9 Y! b" x9 J
    请参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-18 16:06:53 | 显示全部楼层
    我也在研究BPA转PSSE问题,我的潮流也是没有问题,动态仿真初始化时出现了问题9 a4 e! L. t2 K# S* y! U" R% u

    / U- S) x  K9 @! ^. v( M9 r9 A' v  U
    ) Z( A5 n! K- `( @1 lModel GENROU Bus 32 [LT1S      1818.000] Machine "1 " :1 U: x  v8 f% z3 e4 n$ L* K6 P
        X'D = 0.247, imaginary part of complex machine impedance (ZSORCE) = 1.0, differ by > 0.000005
    3 R2 X, X8 k: R: P9 @5 t: g1 S4 I: t7 _- C2 s7 J- b& M4 p0 [
    想问下普通5阶发电机模型是直接用GENROU么?为什么我的数据按照BPA直接填写会出现这个问题,期待你的回答。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-4-2 20:59:54 | 显示全部楼层
    回复 4# lk_0313
    - o+ W# E' \7 I0 [2 y
    ( m4 G4 l+ m! I' ]& P2 \( U2 ^  T" z' h, j1 G) c$ X# m( K
       看其他帖子上说是ZSORCE要等于X'd才行,而PSS/E默认的ZSORCE=1.0(p.u.),设置的发电机参数X'd一般是小于1的值吧