) Y: g+ y1 h0 E7 Y各位,小弟最近在做dynamic simulation的时候出现了一个比较奇怪的问题,在此提出来大家讨论一下:, b8 ?3 k1 w8 U2 }  j" H' w
数据是从BPA转过来的,程序是自己编的,转换后计算结果挺接近的,电压幅值几乎一样,功角误差大概在一度以内。可是在做动态仿真的时候,在不施加任何故障的情况下系统的发电机功角也有出现很大的抖动,几十度甚至上百度,母线电压也同样如此。(仿真到10多秒)。我个人觉得是潮流初值的不准确导致了这个情况的出现,但是看潮流解又确实是很准确了,检查了很久也不知道原因何在。请各位讨论讨论。4 z) _, Z1 N; J. l0 L% t9 ?- z
6 W, V0 O7 U' W
另外还有个问题,大家有用过里面的直流控制模型吗?例如CDC4等,有的话能否提供一下参数呢?我知道PAGV里面有一些,但是想参考多一点其他的。谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:16:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 apsal 于 2009-3-26 19:20 编辑 ( _8 m9 K3 G5 P. Y
    $ s& B1 u: K6 ~3 A2 r; R
    关于动态仿真不稳定的问题,可能的原因是:(1)动态数据转化不正确,参数有误;(2)潮流中发电机MBASE参数有误。
    6 C, {! X/ _- l' A5 d- K你的潮流结果已经不错了,不过不知道你的系统规模多大,如果在1000个节点一下,而且没有区域功率控制的话,相角不应该差别这么大,应该更小,至少是在小数点之后有差别才行。! u! _& C' l9 Y! R
    9 N. E4 @2 {4 b( ~9 j! I
    数据转化好了,将数据转化程序和大家分享呀。

    评分

    参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 10 谢谢刚哥

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:18:07 | 显示全部楼层
    关于HVDC参数的问题,给你一个实际系统中的数据例子:! S' L+ R& _/ T7 |2 P- ?3 j
    潮流数据:
    4 G' E7 r) \; b2 F; p! t‘HVDC-9’,1, 17.43, 3200, 800, 0.0, 17.43, 0.10,'R',  0.0, 20, 1.0
    0 ^) m8 e8 T7 G5 f10006, 4, 17.50, 12.50, 0.0, 4.76, 750.0,0.2245,1.0,1.35,0.9375,0.0125, 0, 0,     0,'1 ', 0.0
      O: ~5 y! b3 x5 b! L  v. d5 x10008, 4, 17.00, 17.00, 0.0, 4.438, 515.0,0.3047,1.0125,1.45,0.95,0.0125, 0, 0, 0,'1 ', 0.0# p! R7 ~5 j! J$ E, [/ L+ L
    动态数据:
    : e" @* b( p( I* d‘HVDC-9’ 'CDC6T '  5.00    17.00    0.02    0.02" Y8 D2 }( B) A. t/ W! H) y
                                  0.6     0.65     10.0    560.0   0.85    0.10- W+ l8 e* M+ `1 Z9 d5 B
                                 80.0    650.0    3.00    3.00
    9 _+ g% P/ X! `                              400.0   160.0    1200.0  600.0   4400.0  600.0   4400.0
    " R; i4 E; A0 j+ [! E" P, r                              0.10
    " K& E" U, }. X1 @" I* k* Z. @/ j) O                              0.65    0.50     0.50    0.75    0.60
    6 ?, E+ B6 I. o. z' `! a                               0.85    1.00     0.60    0.50    0.02    /
    3 \5 o7 \1 |3 I$ B; g$ w, U1 ~7 k请参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-18 16:06:53 | 显示全部楼层
    我也在研究BPA转PSSE问题,我的潮流也是没有问题,动态仿真初始化时出现了问题6 @/ t( d* y* _: H$ b

    3 Q4 o  U/ b1 d$ i& H  K$ R- X- e2 n
    ; ]3 P, S8 X! |7 `Model GENROU Bus 32 [LT1S      1818.000] Machine "1 " :8 U4 \8 E" ~! B# S; x. [
        X'D = 0.247, imaginary part of complex machine impedance (ZSORCE) = 1.0, differ by > 0.000005
    ' K  Z, y9 N' z  J) c. O( L+ e* J
    , Z$ Z5 _' u  i5 p& O' \想问下普通5阶发电机模型是直接用GENROU么?为什么我的数据按照BPA直接填写会出现这个问题,期待你的回答。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-4-2 20:59:54 | 显示全部楼层
    回复 4# lk_0313
    ( w0 H8 S( b( d- x
    ! P' @! O% Q0 z' y
    " _% ~  U  J7 S' \, [- e; E8 _   看其他帖子上说是ZSORCE要等于X'd才行,而PSS/E默认的ZSORCE=1.0(p.u.),设置的发电机参数X'd一般是小于1的值吧