【动态仿真PSS/E】Dynamic simulation的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-23 21:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 apsal 于 2009-3-26 19:19 编辑
$ x) V1 C, b& W- P& ?# k1 e$ k  B1 U- n; X0 ^. f" f0 M. Q) b
各位,小弟最近在做dynamic simulation的时候出现了一个比较奇怪的问题,在此提出来大家讨论一下:( ?+ _) n4 Y) [/ R7 t( b
数据是从BPA转过来的,程序是自己编的,转换后计算结果挺接近的,电压幅值几乎一样,功角误差大概在一度以内。可是在做动态仿真的时候,在不施加任何故障的情况下系统的发电机功角也有出现很大的抖动,几十度甚至上百度,母线电压也同样如此。(仿真到10多秒)。我个人觉得是潮流初值的不准确导致了这个情况的出现,但是看潮流解又确实是很准确了,检查了很久也不知道原因何在。请各位讨论讨论。
- P7 e# E& E1 W
" {+ g* ^9 h5 F0 y. w( |) G. l另外还有个问题,大家有用过里面的直流控制模型吗?例如CDC4等,有的话能否提供一下参数呢?我知道PAGV里面有一些,但是想参考多一点其他的。谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:16:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 apsal 于 2009-3-26 19:20 编辑
    % @4 ?& v( {. }$ d1 i/ a$ z) j5 P
    关于动态仿真不稳定的问题,可能的原因是:(1)动态数据转化不正确,参数有误;(2)潮流中发电机MBASE参数有误。1 A# A; a2 L# \& Z! m1 a
    你的潮流结果已经不错了,不过不知道你的系统规模多大,如果在1000个节点一下,而且没有区域功率控制的话,相角不应该差别这么大,应该更小,至少是在小数点之后有差别才行。
    5 B3 B2 ]* H( t5 b) I' O- H; ?5 k4 c0 A" L0 n7 H8 U
    数据转化好了,将数据转化程序和大家分享呀。

    评分

    参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 10 谢谢刚哥

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:18:07 | 显示全部楼层
    关于HVDC参数的问题,给你一个实际系统中的数据例子:
    3 W% W0 I+ f- v; u. k+ ^潮流数据:
    # {) s/ a0 I' t3 @/ C‘HVDC-9’,1, 17.43, 3200, 800, 0.0, 17.43, 0.10,'R',  0.0, 20, 1.09 Q  ]9 [  R/ Q1 y0 V  i
    10006, 4, 17.50, 12.50, 0.0, 4.76, 750.0,0.2245,1.0,1.35,0.9375,0.0125, 0, 0,     0,'1 ', 0.0
    8 v) ~6 G) y6 C5 E/ f: U& q, M10008, 4, 17.00, 17.00, 0.0, 4.438, 515.0,0.3047,1.0125,1.45,0.95,0.0125, 0, 0, 0,'1 ', 0.0" b* K7 u; q: e/ u
    动态数据:% }# V: ?0 S/ o9 \
    ‘HVDC-9’ 'CDC6T '  5.00    17.00    0.02    0.02
    7 q; Y# R2 f# n% _. M+ B                              0.6     0.65     10.0    560.0   0.85    0.10
    / A: R' {  m6 \. W9 P/ l1 h- e                             80.0    650.0    3.00    3.00; ^7 T% T/ a$ d  T: _
                                  400.0   160.0    1200.0  600.0   4400.0  600.0   4400.07 ?0 V& E3 }! _0 C( y  ^
                                  0.10
    " x9 O2 U0 G6 i0 G6 s# j                              0.65    0.50     0.50    0.75    0.60! c, O$ \9 j$ v! p" g" b
                                   0.85    1.00     0.60    0.50    0.02    /7 L% b( r  S7 Y7 Y6 v3 \
    请参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-18 16:06:53 | 显示全部楼层
    我也在研究BPA转PSSE问题,我的潮流也是没有问题,动态仿真初始化时出现了问题
    ; U% K( U4 I8 K- l  D) X. }% D
    2 l- a5 @% l/ a# m' q
    5 w# G. G: B& R) P( |+ BModel GENROU Bus 32 [LT1S      1818.000] Machine "1 " :
    2 r/ Y5 A2 r1 f5 J4 T$ ^( z0 D    X'D = 0.247, imaginary part of complex machine impedance (ZSORCE) = 1.0, differ by > 0.000005
    ( O! ^) v0 O* `6 _
    8 r5 ?6 h7 |7 G1 Z9 Y9 S8 v) E5 q想问下普通5阶发电机模型是直接用GENROU么?为什么我的数据按照BPA直接填写会出现这个问题,期待你的回答。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-4-2 20:59:54 | 显示全部楼层
    回复 4# lk_0313
    $ w/ p. |8 G7 Z/ \1 P3 Y  u, |7 C$ V. e& k& U% c
    3 J, l/ V/ w2 h
       看其他帖子上说是ZSORCE要等于X'd才行,而PSS/E默认的ZSORCE=1.0(p.u.),设置的发电机参数X'd一般是小于1的值吧