1 Z* a2 T6 [( q; T2 M% i' s+ B7 K各位,小弟最近在做dynamic simulation的时候出现了一个比较奇怪的问题,在此提出来大家讨论一下:
, u" j( b" Z7 n# L" f数据是从BPA转过来的,程序是自己编的,转换后计算结果挺接近的,电压幅值几乎一样,功角误差大概在一度以内。可是在做动态仿真的时候,在不施加任何故障的情况下系统的发电机功角也有出现很大的抖动,几十度甚至上百度,母线电压也同样如此。(仿真到10多秒)。我个人觉得是潮流初值的不准确导致了这个情况的出现,但是看潮流解又确实是很准确了,检查了很久也不知道原因何在。请各位讨论讨论。
0 Q/ N% }) V/ Q1 Y: t1 O5 E9 Q& X( [0 Q! X) i. K( n
另外还有个问题,大家有用过里面的直流控制模型吗?例如CDC4等,有的话能否提供一下参数呢?我知道PAGV里面有一些,但是想参考多一点其他的。谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:16:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 apsal 于 2009-3-26 19:20 编辑   t% Z( [& Z+ f, V; S

    % E! Y9 w7 W  J3 W0 Q* `; U关于动态仿真不稳定的问题,可能的原因是:(1)动态数据转化不正确,参数有误;(2)潮流中发电机MBASE参数有误。
    # F: R, x( l! J/ Y, m你的潮流结果已经不错了,不过不知道你的系统规模多大,如果在1000个节点一下,而且没有区域功率控制的话,相角不应该差别这么大,应该更小,至少是在小数点之后有差别才行。
    9 l; s: G. W7 p, `, [, A& D, V7 Y
    . P) J0 _, ?# ~6 `数据转化好了,将数据转化程序和大家分享呀。

    评分

    参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 10 谢谢刚哥

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:18:07 | 显示全部楼层
    关于HVDC参数的问题,给你一个实际系统中的数据例子:' @" M6 p9 F' j: O* R  y2 ^( Y
    潮流数据:0 c( J6 c) i6 K1 B
    ‘HVDC-9’,1, 17.43, 3200, 800, 0.0, 17.43, 0.10,'R',  0.0, 20, 1.0
    - u  w1 B0 t7 r: F10006, 4, 17.50, 12.50, 0.0, 4.76, 750.0,0.2245,1.0,1.35,0.9375,0.0125, 0, 0,     0,'1 ', 0.0
    0 y, ^- @& [& r+ l  [- i, O10008, 4, 17.00, 17.00, 0.0, 4.438, 515.0,0.3047,1.0125,1.45,0.95,0.0125, 0, 0, 0,'1 ', 0.04 V# g0 a% g7 I" C) j
    动态数据:
    9 h+ _$ ~# b+ s* G‘HVDC-9’ 'CDC6T '  5.00    17.00    0.02    0.024 {5 F% @4 N9 ^7 w% A
                                  0.6     0.65     10.0    560.0   0.85    0.10: R4 v+ l% a7 l0 v
                                 80.0    650.0    3.00    3.001 B$ o% B: V& T1 u
                                  400.0   160.0    1200.0  600.0   4400.0  600.0   4400.0( W( l* H3 b) q( f- t, g1 N" O
                                  0.10: Q/ Y" T& Y9 `( ~8 D
                                  0.65    0.50     0.50    0.75    0.60
    4 E& a- ^( e$ I$ O! M8 R' q                               0.85    1.00     0.60    0.50    0.02    /3 I8 m5 k# Q, B- g4 }: F
    请参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-18 16:06:53 | 显示全部楼层
    我也在研究BPA转PSSE问题,我的潮流也是没有问题,动态仿真初始化时出现了问题$ O, W9 N0 o3 `# k6 A9 H
    % O4 y8 h+ G+ ]  d

    4 V/ @: ^7 h1 @- w% [Model GENROU Bus 32 [LT1S      1818.000] Machine "1 " :
    9 O1 ], a5 l7 W# h" V+ b8 E4 ?5 l    X'D = 0.247, imaginary part of complex machine impedance (ZSORCE) = 1.0, differ by > 0.000005
    1 ~+ q* m# T8 c8 W0 d
    9 p: a# }0 [- s3 e: W想问下普通5阶发电机模型是直接用GENROU么?为什么我的数据按照BPA直接填写会出现这个问题,期待你的回答。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-4-2 20:59:54 | 显示全部楼层
    回复 4# lk_0313 3 H  h3 C7 W# a& ~: }% A  \

    ! _( W5 Q% Q' G; f  |! O! a8 w9 `; {& c7 b/ E/ _; [; q$ K7 f
       看其他帖子上说是ZSORCE要等于X'd才行,而PSS/E默认的ZSORCE=1.0(p.u.),设置的发电机参数X'd一般是小于1的值吧