5 y& b, Y' A# o1 o  t各位,小弟最近在做dynamic simulation的时候出现了一个比较奇怪的问题,在此提出来大家讨论一下:
2 l: D$ L4 g8 E9 {" b7 a  J' f数据是从BPA转过来的,程序是自己编的,转换后计算结果挺接近的,电压幅值几乎一样,功角误差大概在一度以内。可是在做动态仿真的时候,在不施加任何故障的情况下系统的发电机功角也有出现很大的抖动,几十度甚至上百度,母线电压也同样如此。(仿真到10多秒)。我个人觉得是潮流初值的不准确导致了这个情况的出现,但是看潮流解又确实是很准确了,检查了很久也不知道原因何在。请各位讨论讨论。
# k# t  B  H+ f) V& @- v! l
7 A& {' ]8 ^- J另外还有个问题,大家有用过里面的直流控制模型吗?例如CDC4等,有的话能否提供一下参数呢?我知道PAGV里面有一些,但是想参考多一点其他的。谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:16:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 apsal 于 2009-3-26 19:20 编辑 % K4 i3 p) j3 P

    ! {/ B  m; k( i$ N+ f$ h) r/ _关于动态仿真不稳定的问题,可能的原因是:(1)动态数据转化不正确,参数有误;(2)潮流中发电机MBASE参数有误。' Q3 A" B5 ]( C! a5 d0 c* o, F
    你的潮流结果已经不错了,不过不知道你的系统规模多大,如果在1000个节点一下,而且没有区域功率控制的话,相角不应该差别这么大,应该更小,至少是在小数点之后有差别才行。+ q% B) F& Y. X( U8 |, w  w" B
    / e: z6 _+ ^; ]( @5 {, n/ p- v
    数据转化好了,将数据转化程序和大家分享呀。

    评分

    参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 10 谢谢刚哥

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:18:07 | 显示全部楼层
    关于HVDC参数的问题,给你一个实际系统中的数据例子:
    ; Q2 X. g% M! n8 O  O- ]5 S潮流数据:4 r! b  X* ]4 J  g9 O' b' y
    ‘HVDC-9’,1, 17.43, 3200, 800, 0.0, 17.43, 0.10,'R',  0.0, 20, 1.04 s8 E2 R. B7 e+ ?9 T
    10006, 4, 17.50, 12.50, 0.0, 4.76, 750.0,0.2245,1.0,1.35,0.9375,0.0125, 0, 0,     0,'1 ', 0.0
    % s; D- H! w/ y/ W* B+ B3 v10008, 4, 17.00, 17.00, 0.0, 4.438, 515.0,0.3047,1.0125,1.45,0.95,0.0125, 0, 0, 0,'1 ', 0.0# S. i+ z* M/ ~3 Q
    动态数据:% d0 c, n9 H$ w% _
    ‘HVDC-9’ 'CDC6T '  5.00    17.00    0.02    0.024 ^! i' ^, K+ v4 ~
                                  0.6     0.65     10.0    560.0   0.85    0.102 \7 m: F8 L; a& t' J/ ^9 {4 ^$ L
                                 80.0    650.0    3.00    3.00
    % k) M$ v0 t- r4 f9 P0 l                              400.0   160.0    1200.0  600.0   4400.0  600.0   4400.0
    # Z- N* X+ L: D) f5 V, k                              0.109 {3 F6 d8 m3 s
                                  0.65    0.50     0.50    0.75    0.606 y* C# H* ^- G" i8 [
                                   0.85    1.00     0.60    0.50    0.02    /& S- [- x( w" ~3 T
    请参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-18 16:06:53 | 显示全部楼层
    我也在研究BPA转PSSE问题,我的潮流也是没有问题,动态仿真初始化时出现了问题8 _3 f% u* V: ^. ^+ _& A
    " c1 M9 G% I. O+ ^# O/ J9 m" `
    8 h1 h, a3 x" H* D* z
    Model GENROU Bus 32 [LT1S      1818.000] Machine "1 " :# |2 c9 o# X0 v& Z8 m' N, v& [
        X'D = 0.247, imaginary part of complex machine impedance (ZSORCE) = 1.0, differ by > 0.000005/ J- S8 ?( u6 ~/ a
    6 W3 T4 l7 A! d0 D6 a& w/ t
    想问下普通5阶发电机模型是直接用GENROU么?为什么我的数据按照BPA直接填写会出现这个问题,期待你的回答。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-4-2 20:59:54 | 显示全部楼层
    回复 4# lk_0313   |) C( ^, N1 I! R9 Z
    1 t( E6 L7 E3 D; s9 l

    : t- U! S0 i0 k6 j, ]6 r& y   看其他帖子上说是ZSORCE要等于X'd才行,而PSS/E默认的ZSORCE=1.0(p.u.),设置的发电机参数X'd一般是小于1的值吧