本帖最后由 apsal 于 2009-3-26 19:19 编辑 # K! O* D  n/ S' Z  P% q
% N9 G+ q- Z8 `6 _6 ~7 P
各位,小弟最近在做dynamic simulation的时候出现了一个比较奇怪的问题,在此提出来大家讨论一下:
/ o+ i; r& `9 t' o) Y& K1 [* ]8 x; w- t数据是从bpa转过来的,程序是自己编的,转换后计算结果挺接近的,电压幅值几乎一样,功角误差大概在一度以内。可是在做动态仿真的时候,在不施加任何故障的情况下系统的发电机功角也有出现很大的抖动,几十度甚至上百度,母线电压也同样如此。(仿真到10多秒)。我个人觉得是潮流初值的不准确导致了这个情况的出现,但是看潮流解又确实是很准确了,检查了很久也不知道原因何在。请各位讨论讨论。2 x$ b. A- Z6 q! [0 ^- g5 E. ?
& y& q$ s- g9 D( ^$ R. X- D/ m: S
另外还有个问题,大家有用过里面的直流控制模型吗?例如CDC4等,有的话能否提供一下参数呢?我知道PAGV里面有一些,但是想参考多一点其他的。谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:16:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 apsal 于 2009-3-26 19:20 编辑
    ' R' i6 ?+ t1 j& D9 d: c& g" ]9 O0 T( O) w" J
    关于动态仿真不稳定的问题,可能的原因是:(1)动态数据转化不正确,参数有误;(2)潮流中发电机MBASE参数有误。( g) B- V& x& ]8 Z9 e) b# b6 K
    你的潮流结果已经不错了,不过不知道你的系统规模多大,如果在1000个节点一下,而且没有区域功率控制的话,相角不应该差别这么大,应该更小,至少是在小数点之后有差别才行。
    5 H7 h7 c2 L' M) J& c6 u% H! c
    8 _* G) Z' R, N$ C; w9 C5 }' T数据转化好了,将数据转化程序和大家分享呀。

    评分

    参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 10 谢谢刚哥

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:18:07 | 显示全部楼层
    关于HVDC参数的问题,给你一个实际系统中的数据例子:! u3 K( x) I( _( L
    潮流数据:* Z  {7 R0 ~/ z" h5 O5 b
    ‘HVDC-9’,1, 17.43, 3200, 800, 0.0, 17.43, 0.10,'R',  0.0, 20, 1.0
    & Q6 V! V1 |1 f: ?" r8 c- n, l8 i10006, 4, 17.50, 12.50, 0.0, 4.76, 750.0,0.2245,1.0,1.35,0.9375,0.0125, 0, 0,     0,'1 ', 0.0
    + n1 r# K8 w' c6 X2 s10008, 4, 17.00, 17.00, 0.0, 4.438, 515.0,0.3047,1.0125,1.45,0.95,0.0125, 0, 0, 0,'1 ', 0.0
      ^6 S4 }& f1 k, J( U+ J* n7 y动态数据:' H/ K( n. S! X  s1 I
    ‘HVDC-9’ 'CDC6T '  5.00    17.00    0.02    0.02& U0 N+ D. k: W0 {6 x% q) z+ i
                                  0.6     0.65     10.0    560.0   0.85    0.107 {) z  _( ]1 G
                                 80.0    650.0    3.00    3.00# N1 q- R. y) m( C' d  o- t
                                  400.0   160.0    1200.0  600.0   4400.0  600.0   4400.0
    % x  Z& m/ |; c# C                              0.10$ z% e( U+ f3 e' S1 |# @4 F5 m
                                  0.65    0.50     0.50    0.75    0.60
    7 Q% D, A0 K/ V$ W0 D7 a* x                               0.85    1.00     0.60    0.50    0.02    /  P: s7 {2 L- g+ `7 r& S
    请参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-18 16:06:53 | 显示全部楼层
    我也在研究BPA转PSSE问题,我的潮流也是没有问题,动态仿真初始化时出现了问题8 w$ `' T7 R% ?& D( g
    ( l5 u% z3 \! {6 I  E
    4 ~+ U. }4 S/ F) u* b
    Model GENROU Bus 32 [LT1S      1818.000] Machine "1 " :
    + h3 [3 P/ b: I) b    X'D = 0.247, imaginary part of complex machine impedance (ZSORCE) = 1.0, differ by > 0.000005
    8 g8 I  p4 C# s$ f& L' g" O. z" C& x8 S3 ^0 J5 B) a6 f$ b
    想问下普通5阶发电机模型是直接用GENROU么?为什么我的数据按照BPA直接填写会出现这个问题,期待你的回答。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-4-2 20:59:54 | 显示全部楼层
    回复 4# lk_0313
    2 k2 S/ ]8 H$ }3 K2 R% c% `
    2 E' \& a' w; i
    1 h% F; R4 B( h+ h( d" W   看其他帖子上说是ZSORCE要等于X'd才行,而PSS/E默认的ZSORCE=1.0(p.u.),设置的发电机参数X'd一般是小于1的值吧