本帖最后由 apsal 于 2009-3-26 19:19 编辑 $ @: b( m/ h5 J3 M: }0 _
7 _+ D- c6 ~+ n0 ^2 E! F. S; B
各位,小弟最近在做dynamic simulation的时候出现了一个比较奇怪的问题,在此提出来大家讨论一下:$ N4 H8 K* O/ N% Q  K1 X( G
数据是从BPA转过来的,程序是自己编的,转换后计算结果挺接近的,电压幅值几乎一样,功角误差大概在一度以内。可是在做动态仿真的时候,在不施加任何故障的情况下系统的发电机功角也有出现很大的抖动,几十度甚至上百度,母线电压也同样如此。(仿真到10多秒)。我个人觉得是潮流初值的不准确导致了这个情况的出现,但是看潮流解又确实是很准确了,检查了很久也不知道原因何在。请各位讨论讨论。+ G& y0 `7 P/ G: ]7 T- z

. B5 _) B+ T6 \( N另外还有个问题,大家有用过里面的直流控制模型吗?例如CDC4等,有的话能否提供一下参数呢?我知道PAGV里面有一些,但是想参考多一点其他的。谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:16:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 apsal 于 2009-3-26 19:20 编辑   U2 v2 h. G1 K$ H: C) E
    0 \; U4 c0 _! R: o  v; o, D! N
    关于动态仿真不稳定的问题,可能的原因是:(1)动态数据转化不正确,参数有误;(2)潮流中发电机MBASE参数有误。
    , R4 i- P* M" m8 u; ~你的潮流结果已经不错了,不过不知道你的系统规模多大,如果在1000个节点一下,而且没有区域功率控制的话,相角不应该差别这么大,应该更小,至少是在小数点之后有差别才行。$ G8 ?4 o) i4 D& y; W% z

      c( p( ~; v/ s& q" t数据转化好了,将数据转化程序和大家分享呀。

    评分

    参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 10 谢谢刚哥

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:18:07 | 显示全部楼层
    关于HVDC参数的问题,给你一个实际系统中的数据例子:8 y5 |; o  g0 i! @2 {+ o8 w% t
    潮流数据:
    4 {( h) v- I, E$ Q‘HVDC-9’,1, 17.43, 3200, 800, 0.0, 17.43, 0.10,'R',  0.0, 20, 1.0
    8 t/ Y' f  \1 U& e8 @0 A# X3 s0 |' ^$ z10006, 4, 17.50, 12.50, 0.0, 4.76, 750.0,0.2245,1.0,1.35,0.9375,0.0125, 0, 0,     0,'1 ', 0.0/ H6 d  k2 b& h" A0 g
    10008, 4, 17.00, 17.00, 0.0, 4.438, 515.0,0.3047,1.0125,1.45,0.95,0.0125, 0, 0, 0,'1 ', 0.0; A% L' \+ A4 L8 Y8 X; M# P# o4 F; B  r& N
    动态数据:. Y0 H7 L. k, @* J2 x
    ‘HVDC-9’ 'CDC6T '  5.00    17.00    0.02    0.02
    9 ], Y( @! b' B) t: Y                              0.6     0.65     10.0    560.0   0.85    0.108 }2 o% s; R; G: M' Z
                                 80.0    650.0    3.00    3.007 y; D; ~+ C$ n" S4 k2 q; O; I9 @
                                  400.0   160.0    1200.0  600.0   4400.0  600.0   4400.0" v" }& l% e& c: E
                                  0.10
    ! d4 I3 N) Z  t. t" c                              0.65    0.50     0.50    0.75    0.60$ a2 L0 _5 b, z
                                   0.85    1.00     0.60    0.50    0.02    /( G7 \- u8 K& z0 r& q  Q- h
    请参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-18 16:06:53 | 显示全部楼层
    我也在研究BPA转PSSE问题,我的潮流也是没有问题,动态仿真初始化时出现了问题
    1 O+ M: G7 Q9 z5 |% J+ a
    . |! G  w; A" i. p$ k( Y- |5 A8 G6 t' K7 k8 S3 X
    Model GENROU Bus 32 [LT1S      1818.000] Machine "1 " :
    + T! S, L3 C* N# r    X'D = 0.247, imaginary part of complex machine impedance (ZSORCE) = 1.0, differ by > 0.000005( r( m$ Y9 X- [( B$ Y. J; B9 _

    , S7 ~. S: E0 S! k2 E) l0 m2 d想问下普通5阶发电机模型是直接用GENROU么?为什么我的数据按照BPA直接填写会出现这个问题,期待你的回答。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-4-2 20:59:54 | 显示全部楼层
    回复 4# lk_0313
    $ i! y1 E2 S. g
    5 `8 p6 l) D: x
    # v6 m# H& V; e- S: |5 n. ^$ N   看其他帖子上说是ZSORCE要等于X'd才行,而PSS/E默认的ZSORCE=1.0(p.u.),设置的发电机参数X'd一般是小于1的值吧