本帖最后由 apsal 于 2009-3-26 19:19 编辑 : o6 _  y) y8 f
1 e( A7 M  Y) W8 K
各位,小弟最近在做dynamic simulation的时候出现了一个比较奇怪的问题,在此提出来大家讨论一下:
0 U% T* ~4 k# P数据是从BPA转过来的,程序是自己编的,转换后计算结果挺接近的,电压幅值几乎一样,功角误差大概在一度以内。可是在做动态仿真的时候,在不施加任何故障的情况下系统的发电机功角也有出现很大的抖动,几十度甚至上百度,母线电压也同样如此。(仿真到10多秒)。我个人觉得是潮流初值的不准确导致了这个情况的出现,但是看潮流解又确实是很准确了,检查了很久也不知道原因何在。请各位讨论讨论。
% U3 q4 A* p, B  l+ C1 F
( x7 a# y1 @* ~- z# ^' C# n另外还有个问题,大家有用过里面的直流控制模型吗?例如CDC4等,有的话能否提供一下参数呢?我知道PAGV里面有一些,但是想参考多一点其他的。谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:16:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 apsal 于 2009-3-26 19:20 编辑 ) @0 ~1 f3 s# Y

    ( m8 L+ v& R% I/ f关于动态仿真不稳定的问题,可能的原因是:(1)动态数据转化不正确,参数有误;(2)潮流中发电机MBASE参数有误。
    + a% m, |( O* t4 D" F你的潮流结果已经不错了,不过不知道你的系统规模多大,如果在1000个节点一下,而且没有区域功率控制的话,相角不应该差别这么大,应该更小,至少是在小数点之后有差别才行。& [, U- x$ \* x8 g; f! O* k

    7 F6 U6 Z8 R4 x9 }9 A7 J5 ]( `数据转化好了,将数据转化程序和大家分享呀。

    评分

    参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 10 谢谢刚哥

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-26 19:18:07 | 显示全部楼层
    关于HVDC参数的问题,给你一个实际系统中的数据例子:
    3 n) E4 K' F% m% f7 u潮流数据:
    / z- T7 d: f: L# q‘HVDC-9’,1, 17.43, 3200, 800, 0.0, 17.43, 0.10,'R',  0.0, 20, 1.0
    ( N5 U- R/ Z" b2 K10006, 4, 17.50, 12.50, 0.0, 4.76, 750.0,0.2245,1.0,1.35,0.9375,0.0125, 0, 0,     0,'1 ', 0.0
    : D6 q/ u6 ]1 E9 D" h# ?10008, 4, 17.00, 17.00, 0.0, 4.438, 515.0,0.3047,1.0125,1.45,0.95,0.0125, 0, 0, 0,'1 ', 0.0+ L6 n9 `& L% g
    动态数据:
    9 P" A5 o1 o# P( W3 r. n‘HVDC-9’ 'CDC6T '  5.00    17.00    0.02    0.02
    8 Y: }* [. U  T  g                              0.6     0.65     10.0    560.0   0.85    0.10
    ) ]3 ]% B7 d, }: g" ]: P                             80.0    650.0    3.00    3.00# v1 V7 I. J/ x8 `
                                  400.0   160.0    1200.0  600.0   4400.0  600.0   4400.0
    " S& S. Y. T  Y. C# ^, }+ y# j                              0.10
      Z% s$ U% B8 C  `+ S1 P( m: E. s                              0.65    0.50     0.50    0.75    0.60+ P3 n9 a/ f' a/ q
                                   0.85    1.00     0.60    0.50    0.02    /; B+ X) C- t+ I3 b& }) D$ ~
    请参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-7-18 16:06:53 | 显示全部楼层
    我也在研究BPA转PSSE问题,我的潮流也是没有问题,动态仿真初始化时出现了问题
    , ?4 i' I, }4 y* \% ^! I+ J$ i4 c0 \/ m3 b: S" L

    2 L' a5 y! N/ V! _  _9 OModel GENROU Bus 32 [LT1S      1818.000] Machine "1 " :: M% j) s2 N. A5 g' }2 V& a/ q4 g' o/ t
        X'D = 0.247, imaginary part of complex machine impedance (ZSORCE) = 1.0, differ by > 0.000005- X2 [/ \/ S3 M0 O5 {" q( ~
    , E2 |1 v# q' h8 j1 A: c8 N
    想问下普通5阶发电机模型是直接用GENROU么?为什么我的数据按照BPA直接填写会出现这个问题,期待你的回答。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-4-2 20:59:54 | 显示全部楼层
    回复 4# lk_0313 ' B7 f6 s- C, h& o
    5 o, f# O7 b- \# Y) q7 l
    . f# H9 ?: r1 E  b- i3 j$ A1 \
       看其他帖子上说是ZSORCE要等于X'd才行,而PSS/E默认的ZSORCE=1.0(p.u.),设置的发电机参数X'd一般是小于1的值吧