* ~$ |# J. ^2 S; G l现有配电所内高压断路器大部采用电磁操作机构,电磁操作机构,其电路非常简单,一共就三条回路。一条合闸控制回路,一条合闸回路,一条分闸控制回路。且其对应的设备也较单一,合闸控制回路所涉及的设备就是位置行程开关、断路器辅助开关的常闭触点、合闸接触器。合闸回路所涉及的设备就是合闸熔断器、合闸接触器触点、合闸线圈。分闸控制回路所涉及的设备就是断路器辅助开关的常开触点、分闸线圈。配电所高压断路器电气故障常见的有:5 r/ d- M" i$ r
3 N$ d2 _2 j6 a+ B! l" m% ~5 ?" g7 A1.断路器拒合。检查:一人在控制屏对断路器进行合闸操作,一人在断路器当地观察。共有以下几类现象:A.接触器无动作、无声响。B.接触器有动作,断路器合不上闸。C接触器有动作,断路器合闸中很快分闸。处理:A类故障有五种可能:(1)断路器行程开关接触不良或损坏。(2)断路器航空插头接触不良。(3)接触器线圈烧损。(4)辅助开关触点接触不良。(5)回路断线。处理时对照二次图,用万用表逐点检查端子排上对应线路、接触器线圈引线柱、合闸线圈、辅助开关节点处的电位。也可在控制母线断开的情况下测量各回路电阻。遇情况(1)时,则拉出小车至分间外,处理或更换行程开关。紧急情况可在端子排上直接短接其节点。遇情况(2)时,拔下航空插头,拆开插头,检查其接线有无松动或脱落,触头有无放电或氧化。按工艺更换或检修。遇情况(3)时,更换接触器线圈即可。遇情况(4)时,调整辅助开关连杆或月牙板,调整时要兼顾分闸辅助节点,否则更换辅助开关。遇情况(5)时,可用线的预留长度将其连接,否则使用预留线更换。B类故障有三种情况:(1)接触器触点接触不良。(2)合闸线圈烧损或老化。(3)合闸保险接触不良或熔断。遇情况(1)时,拆下接触器动触头进行打磨,同时打磨静触头,调整动、静触头间隙在3.5~ 5mm范围内。遇情况(2)时,更换合闸线圈。遇情况(3)时,取下合闸保险,测量其电阻,若无阻值则更换,否则重新装上直到故障消除。C类故障有两种情况:(1)辅助开关触点转换不良。(2)合闸闭锁半月板扣入过少或未扣入。遇情况(1)时,调整辅助开关连杆或月牙板,调整时要兼顾分闸辅助节点,否则更换辅助开关。遇情况(2)时,参照机械类2的B类情况处理。1 P$ U7 u, g6 A1 U" K/ @
2 m4 f4 `0 j. c+ h
2.断路器拒分。检查:一人在控制屏对断路器进行分闸操作,一人在断路器当地观察。共有以下几类现象:A.分闸线圈无动作,无声响。B.分闸线圈动作,但分不下闸。处理:A类故障有四种可能:(1)分闸线圈烧损。(2)分闸辅助开关触点转换不良。(3)断路器航空插头接触不良。(4)回路断线。处理时对照二次图,用万用表逐点检查端子排上对应线路、分闸线圈、辅助开关节点处的电位。也可在控制母线断开的情况下测量各回路电阻。遇情况(1)时,更换分闸线圈。遇情况(2)时,调整辅助开关连杆或月牙板,调整时要兼顾合闸辅助节点,否则更换辅助开关。遇情况(3)时,拔下航空插头,拆开插头,检查其接线有无松动或脱落,触头有无放电或氧化。按工艺更换或检修。遇情况(4)时,可用线的预留长度将其连接,否则使用预留线更换。B类故障有三种可能:(1)机构分闸连板角度过小。(2)分闸线圈磁化或老化。(3)合闸闭锁半月板扣入过多。遇情况(1)时,调整机构分闸连板使其角度略小于180度。遇情况(2)时,更换分闸线圈。遇情况(3)时,调整半月板右侧的返回弹簧,使半月板开口位置适当,但要注意调整适度不要过量,以免造成拒合。