设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1318|回复: 0

发一篇断路器故障的文章

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-23 20:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
摘要:本文就10KV电力配电所内高压断路器的常见故障作了大致的介绍,并提供了一些故障分析的方法及故障处理的手段,可供配电值班员及检修作业人员参考。/ j7 h8 h7 w5 _: I- F- e

, K# I; E2 H) [! j% f配电所主要负责为铁路信号提供电源,以及为铁路站区提供照明施工电源,可以说它是电气化铁路的眼睛。作为配电所传送和输出电源的高压断路器,就显得尤为重要。目前,铁路配电所主要使用户内移开式交流金属封闭开关设备。下面主要就柜内高压断路器的常见故障与处理作简略的介绍。& s$ Z# _& q! G7 M" B% g
$ c: V/ A% {. B9 k
由于配电所内高压设备比较集中,高压室内净空小,作业人员操作时距带电设备距离较近,所以,近年所使用的户内移开式交流金属封闭开关设备都带有防误操作、防设备分合不到位、防柜内外隔离门闭合不到位等“五防”设施。这些“五防”设施,有的属机械闭锁装置,有的属电气闭锁装置,有的属机械电气联合闭锁装置,这就为断路器的正常运行增加了更多的故障点。结合断路器本身的故障因素,我将其分为以下两大类:5 M* y" w  q9 b/ I

& f7 v4 E4 B' D6 d2 a一、    机械类:
7 _8 w: k. C" w& X* }0 c  Y. Q2 Y9 V
断路器故障的处理原则是先机械,后电气。因为如果机械部分故障未排除的情况下,使用电动操作,很容易扩大事故范围。配电所高压断路器机械故障常见的有:! }- s  Z2 i! p1 H! w
/ D8 x' o+ t+ g8 l6 V9 j
1.断路器小车推不到位。检查:检查锁闭杆是否变形,锁闭孔是否移位,右侧闭锁板是否到位,航空插头后闭锁杆有无变形。处理:锁闭杆变形可视情况就地或拆下处理。锁闭孔移位则需拉出小车至分间外,进入分间调整锁闭孔。右侧闭锁板未到位,则用操作手柄将其操作到位。航空插头后闭锁杆变形需拉出小车至分间外,进入分间调整,或拆下处理。
8 [& l" B. B! n) ?, i$ N: R, i' }9 y/ p! t2 O1 n+ }
2.断路器拒合。检查:用操作手柄进行手动合闸,其故障分两种情况:A.合闸顶杆未与托架接触。B.合闸顶杆已将托架滚轮顶至合闸位,但松开操作手柄后滚轮未保持,随顶杆落下。处理:A种情况属托架位置偏移或托架固定销钉脱落,在光线很好的情况下仔细检查机构,若是位置偏移,则根据偏移方向调整复位;若是托架固定销钉脱落,则重新装配滚轮轴,用合格销钉固定。B种情况属合闸闭锁半月板扣入过少或未扣入,使合闸无法保持。调整半月板右侧的返回弹簧,使半月板开口位置适当,但要注意调整适度不要过量,以免造成拒分。注意:以上两点均需在断路器能量全部释放的情况下进行。+ Q- s5 N  x2 I! q  J2 w; `
. K! V. U- d% J
3.断路器拒分。检查:按下紧急分闸按钮无反应,脚踩紧急分闸板无反应。原因一:分闸板变形或脱落。原因二:分闸板与连杆脱落。原因三:机构分闸连板角度过小。原因四:分闸弹簧脱落。处理:若是原因一则拆下分闸板,将其整形恢复原状后重新固定在原位。若是原因二则将分闸板与连杆重新连接。若是原因三则调整机构分闸连板使其角度略小于180度。若是原因四,则将分闸弹簧重新旋入板孔内。
5 ~. I$ y5 Q: }8 _' W$ I$ Q; y4 _  p4 s5 ]& k. P9 S( [" U! F; Q
4.断路器小车拉不出来。检查:右侧闭锁板是否已解除闭锁。紧急分闸连杆是否卡滞。如上述检查未发现异常,那么基本就是行程开关连杆档板已移位到断路器前端。处理:拔下航空插头,打开断路器外盖,由体形较小的人从断路器下侧钻进去,拆下断路器前端下侧档板,拉出小车后重新装上档板。- ~0 M, q  [/ _

; k, B2 O& H4 A" t! ~: q  N二、    电气类:( b: N7 c, T* ~: G

* ~$ |# J. ^2 S; G  l现有配电所内高压断路器大部采用电磁操作机构,电磁操作机构,其电路非常简单,一共就三条回路。一条合闸控制回路,一条合闸回路,一条分闸控制回路。且其对应的设备也较单一,合闸控制回路所涉及的设备就是位置行程开关、断路器辅助开关的常闭触点、合闸接触器。合闸回路所涉及的设备就是合闸熔断器、合闸接触器触点、合闸线圈。分闸控制回路所涉及的设备就是断路器辅助开关的常开触点、分闸线圈。配电所高压断路器电气故障常见的有:5 r/ d- M" i$ r

3 N$ d2 _2 j6 a+ B! l" m% ~5 ?" g7 A1.断路器拒合。检查:一人在控制屏对断路器进行合闸操作,一人在断路器当地观察。共有以下几类现象:A.接触器无动作、无声响。B.接触器有动作,断路器合不上闸。C接触器有动作,断路器合闸中很快分闸。处理:A类故障有五种可能:(1)断路器行程开关接触不良或损坏。(2)断路器航空插头接触不良。(3)接触器线圈烧损。(4)辅助开关触点接触不良。(5)回路断线。处理时对照二次图,用万用表逐点检查端子排上对应线路、接触器线圈引线柱、合闸线圈、辅助开关节点处的电位。也可在控制母线断开的情况下测量各回路电阻。遇情况(1)时,则拉出小车至分间外,处理或更换行程开关。紧急情况可在端子排上直接短接其节点。遇情况(2)时,拔下航空插头,拆开插头,检查其接线有无松动或脱落,触头有无放电或氧化。按工艺更换或检修。遇情况(3)时,更换接触器线圈即可。遇情况(4)时,调整辅助开关连杆或月牙板,调整时要兼顾分闸辅助节点,否则更换辅助开关。遇情况(5)时,可用线的预留长度将其连接,否则使用预留线更换。B类故障有三种情况:(1)接触器触点接触不良。(2)合闸线圈烧损或老化。(3)合闸保险接触不良或熔断。遇情况(1)时,拆下接触器动触头进行打磨,同时打磨静触头,调整动、静触头间隙在3.5~ 5mm范围内。遇情况(2)时,更换合闸线圈。遇情况(3)时,取下合闸保险,测量其电阻,若无阻值则更换,否则重新装上直到故障消除。C类故障有两种情况:(1)辅助开关触点转换不良。(2)合闸闭锁半月板扣入过少或未扣入。遇情况(1)时,调整辅助开关连杆或月牙板,调整时要兼顾分闸辅助节点,否则更换辅助开关。遇情况(2)时,参照机械类2的B类情况处理。1 P$ U7 u, g6 A1 U" K/ @
2 m4 f4 `0 j. c+ h
2.断路器拒分。检查:一人在控制屏对断路器进行分闸操作,一人在断路器当地观察。共有以下几类现象:A.分闸线圈无动作,无声响。B.分闸线圈动作,但分不下闸。处理:A类故障有四种可能:(1)分闸线圈烧损。(2)分闸辅助开关触点转换不良。(3)断路器航空插头接触不良。(4)回路断线。处理时对照二次图,用万用表逐点检查端子排上对应线路、分闸线圈、辅助开关节点处的电位。也可在控制母线断开的情况下测量各回路电阻。遇情况(1)时,更换分闸线圈。遇情况(2)时,调整辅助开关连杆或月牙板,调整时要兼顾合闸辅助节点,否则更换辅助开关。遇情况(3)时,拔下航空插头,拆开插头,检查其接线有无松动或脱落,触头有无放电或氧化。按工艺更换或检修。遇情况(4)时,可用线的预留长度将其连接,否则使用预留线更换。B类故障有三种可能:(1)机构分闸连板角度过小。(2)分闸线圈磁化或老化。(3)合闸闭锁半月板扣入过多。遇情况(1)时,调整机构分闸连板使其角度略小于180度。遇情况(2)时,更换分闸线圈。遇情况(3)时,调整半月板右侧的返回弹簧,使半月板开口位置适当,但要注意调整适度不要过量,以免造成拒合。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-2-23 10:02

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表