|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
摘要:本文就10KV电力配电所内高压断路器的常见故障作了大致的介绍,并提供了一些故障分析的方法及故障处理的手段,可供配电值班员及检修作业人员参考。: d& u5 @: L: d! A4 f; T
1 l4 G6 q) F3 ]3 j
配电所主要负责为铁路信号提供电源,以及为铁路站区提供照明施工电源,可以说它是电气化铁路的眼睛。作为配电所传送和输出电源的高压断路器,就显得尤为重要。目前,铁路配电所主要使用户内移开式交流金属封闭开关设备。下面主要就柜内高压断路器的常见故障与处理作简略的介绍。8 i. C1 z" v q; Q1 W# x
. o, }+ Z9 x% c由于配电所内高压设备比较集中,高压室内净空小,作业人员操作时距带电设备距离较近,所以,近年所使用的户内移开式交流金属封闭开关设备都带有防误操作、防设备分合不到位、防柜内外隔离门闭合不到位等“五防”设施。这些“五防”设施,有的属机械闭锁装置,有的属电气闭锁装置,有的属机械电气联合闭锁装置,这就为断路器的正常运行增加了更多的故障点。结合断路器本身的故障因素,我将其分为以下两大类:- [% P: s( T" x( B; u2 B
$ ]1 s8 R' `! k# J2 |$ k
一、 机械类:3 v$ _0 y4 [( \/ I: V$ W& a: L2 k: c
& G E/ f J) b
断路器故障的处理原则是先机械,后电气。因为如果机械部分故障未排除的情况下,使用电动操作,很容易扩大事故范围。配电所高压断路器机械故障常见的有:
2 H* f2 |/ f0 L, j' P
7 C/ x- z5 R- b6 a) x2 n9 v0 t1.断路器小车推不到位。检查:检查锁闭杆是否变形,锁闭孔是否移位,右侧闭锁板是否到位,航空插头后闭锁杆有无变形。处理:锁闭杆变形可视情况就地或拆下处理。锁闭孔移位则需拉出小车至分间外,进入分间调整锁闭孔。右侧闭锁板未到位,则用操作手柄将其操作到位。航空插头后闭锁杆变形需拉出小车至分间外,进入分间调整,或拆下处理。
; n K# i& x' o+ P0 w# Q9 P: S" `9 C/ n- B; K3 Z
2.断路器拒合。检查:用操作手柄进行手动合闸,其故障分两种情况:A.合闸顶杆未与托架接触。B.合闸顶杆已将托架滚轮顶至合闸位,但松开操作手柄后滚轮未保持,随顶杆落下。处理:A种情况属托架位置偏移或托架固定销钉脱落,在光线很好的情况下仔细检查机构,若是位置偏移,则根据偏移方向调整复位;若是托架固定销钉脱落,则重新装配滚轮轴,用合格销钉固定。B种情况属合闸闭锁半月板扣入过少或未扣入,使合闸无法保持。调整半月板右侧的返回弹簧,使半月板开口位置适当,但要注意调整适度不要过量,以免造成拒分。注意:以上两点均需在断路器能量全部释放的情况下进行。
9 T/ r" ~- u9 s$ J4 ^
5 T# B* h0 n8 \7 x1 b3.断路器拒分。检查:按下紧急分闸按钮无反应,脚踩紧急分闸板无反应。原因一:分闸板变形或脱落。原因二:分闸板与连杆脱落。原因三:机构分闸连板角度过小。原因四:分闸弹簧脱落。处理:若是原因一则拆下分闸板,将其整形恢复原状后重新固定在原位。若是原因二则将分闸板与连杆重新连接。若是原因三则调整机构分闸连板使其角度略小于180度。若是原因四,则将分闸弹簧重新旋入板孔内。) y+ z! n# W4 b1 e- Z
8 l/ u- O" p2 i& k
4.断路器小车拉不出来。检查:右侧闭锁板是否已解除闭锁。紧急分闸连杆是否卡滞。如上述检查未发现异常,那么基本就是行程开关连杆档板已移位到断路器前端。处理:拔下航空插头,打开断路器外盖,由体形较小的人从断路器下侧钻进去,拆下断路器前端下侧档板,拉出小车后重新装上档板。% }, ?! c+ a1 s: C
; I: \; I5 `# b/ h3 T8 ]二、 电气类:8 \2 |9 K. t9 ]8 D; V8 {6 Z
" o7 z# m* U+ n3 ~. @2 l" U
现有配电所内高压断路器大部采用电磁操作机构,电磁操作机构,其电路非常简单,一共就三条回路。一条合闸控制回路,一条合闸回路,一条分闸控制回路。且其对应的设备也较单一,合闸控制回路所涉及的设备就是位置行程开关、断路器辅助开关的常闭触点、合闸接触器。合闸回路所涉及的设备就是合闸熔断器、合闸接触器触点、合闸线圈。分闸控制回路所涉及的设备就是断路器辅助开关的常开触点、分闸线圈。配电所高压断路器电气故障常见的有:
6 B" y% p3 L f) F5 ~ w7 f6 i5 ]! `+ M @8 \2 s: e# Z% a
1.断路器拒合。检查:一人在控制屏对断路器进行合闸操作,一人在断路器当地观察。共有以下几类现象:A.接触器无动作、无声响。B.接触器有动作,断路器合不上闸。C接触器有动作,断路器合闸中很快分闸。处理:A类故障有五种可能:(1)断路器行程开关接触不良或损坏。(2)断路器航空插头接触不良。(3)接触器线圈烧损。(4)辅助开关触点接触不良。(5)回路断线。处理时对照二次图,用万用表逐点检查端子排上对应线路、接触器线圈引线柱、合闸线圈、辅助开关节点处的电位。也可在控制母线断开的情况下测量各回路电阻。遇情况(1)时,则拉出小车至分间外,处理或更换行程开关。紧急情况可在端子排上直接短接其节点。遇情况(2)时,拔下航空插头,拆开插头,检查其接线有无松动或脱落,触头有无放电或氧化。按工艺更换或检修。遇情况(3)时,更换接触器线圈即可。遇情况(4)时,调整辅助开关连杆或月牙板,调整时要兼顾分闸辅助节点,否则更换辅助开关。遇情况(5)时,可用线的预留长度将其连接,否则使用预留线更换。B类故障有三种情况:(1)接触器触点接触不良。(2)合闸线圈烧损或老化。(3)合闸保险接触不良或熔断。遇情况(1)时,拆下接触器动触头进行打磨,同时打磨静触头,调整动、静触头间隙在3.5~ 5mm范围内。遇情况(2)时,更换合闸线圈。遇情况(3)时,取下合闸保险,测量其电阻,若无阻值则更换,否则重新装上直到故障消除。C类故障有两种情况:(1)辅助开关触点转换不良。(2)合闸闭锁半月板扣入过少或未扣入。遇情况(1)时,调整辅助开关连杆或月牙板,调整时要兼顾分闸辅助节点,否则更换辅助开关。遇情况(2)时,参照机械类2的B类情况处理。0 ?2 Q& \0 p3 k2 R; `5 ~) ]) e
* @1 A# i4 |$ t
2.断路器拒分。检查:一人在控制屏对断路器进行分闸操作,一人在断路器当地观察。共有以下几类现象:A.分闸线圈无动作,无声响。B.分闸线圈动作,但分不下闸。处理:A类故障有四种可能:(1)分闸线圈烧损。(2)分闸辅助开关触点转换不良。(3)断路器航空插头接触不良。(4)回路断线。处理时对照二次图,用万用表逐点检查端子排上对应线路、分闸线圈、辅助开关节点处的电位。也可在控制母线断开的情况下测量各回路电阻。遇情况(1)时,更换分闸线圈。遇情况(2)时,调整辅助开关连杆或月牙板,调整时要兼顾合闸辅助节点,否则更换辅助开关。遇情况(3)时,拔下航空插头,拆开插头,检查其接线有无松动或脱落,触头有无放电或氧化。按工艺更换或检修。遇情况(4)时,可用线的预留长度将其连接,否则使用预留线更换。B类故障有三种可能:(1)机构分闸连板角度过小。(2)分闸线圈磁化或老化。(3)合闸闭锁半月板扣入过多。遇情况(1)时,调整机构分闸连板使其角度略小于180度。遇情况(2)时,更换分闸线圈。遇情况(3)时,调整半月板右侧的返回弹簧,使半月板开口位置适当,但要注意调整适度不要过量,以免造成拒合。 |
|